Stránka 1 z 1

Zapojení 2 tlačítek ke 2 zvonkům přes 2 dráty

Napsal: 23 črc 2011, 17:14
od odie
Potřeboval bych doma zapojit 2 tlačítka ke 2 zvonkům - 1. tlačítkem se ovládá pouze 1. zvonek, 2. tlačítkem se ovládá pouze 2. zvonek.
Vtip je v tom že mezi zvonky a tlačítky vede sice tlustý kabel, ale je to jen 2 linka :( a sekat pod relativně novou fasádu nehodlám, stačí že se bude sekat uvnitř. (A bezdrátových zvonků jsem se už nabažil víc než dost).
Takže jak si vystačit pouze se 2 dráty ? Čím jednodušší zapojení tím samozřějmě lepší.
Díky za rady

Osobně mě napadlo třeba 1. tlačítko pouze spojí dráty - smyčka má malý odpor, 2 tlačítko spojí přes 1Kohm odpor - smyčka má zhruba 1kohm odpor - ale jak to pak jednoduše na druhé straně vyhodnotit.

Napsal: 23 črc 2011, 17:32
od rezis
Viděl jsem zapojení ze 4 diodami a střídavým napájením. Na výstupech z tlačítek byly zapojeny diody na jednom výstupu jedna v propustnéém směru a na na druhém opečně. před zvonky to bylo stejně. A vlastně to fungovalo jako usměrňovač. podstata byla napájet to AC

Napsal: 23 črc 2011, 17:34
od odie
jo, dobrej nápad, ale zvonek potřebuju mít stejnosměrný, že ?

Napsal: 23 črc 2011, 17:38
od Hill
To není podmínka.

Napsal: 23 črc 2011, 17:40
od helios
Namiesto dlhého vysvetľovania obrázok.
Zvonky môžu byť aj striedavé, treba vyskúšať, či budú fungovať aj na polvlnu, niektoré idú. Zvonce s prerušovačom idú určite.

Napsal: 23 črc 2011, 18:11
od Bernard
Střídavé zvonky 50 Hz jsou nastaveny na mechanickou rezonanci 100 Hz, při níž kotva kmitá. Proud přes diodu bude cloumat s kotvou v rytmu 50 Hz, možná by se to zvonění vylepšilo nějakým přídavným závažíčkem na kotvě.
Zvonky v telefónech byly na 25 Hz a měly magnetický obvod polarizován, takže zvonily hezky pomalu na těch 25 Hz. A na 50 Hz taky ještě fungovaly.

Napsal: 23 črc 2011, 18:15
od helios
Ak použiješ jednosmerné zvonky, daj na svorky každého elektrolytický kondík 1000uF aspoň na 16V, +pól ku katóde (to je ten vývod s pásikom), -pól na ten druhý. Bude to zvoniť lepšie.

Napsal: 23 črc 2011, 18:36
od Atlan
Je mozne aj paralelne zapojenie tlacidiel a zvoncekov...jednoduchsie sa zapaja..res menej kablovania

Napsal: 23 črc 2011, 18:40
od fery66
Keď to musí byť "jednosmerné" a sú obidve tlačítka spínacie, tak by som použil komparátory s tým, že ten "vyšší" by blokoval "nižší". Do série s tlačítkami by boli zaradené rôzne odpory a vyhodnocovalo by sa výstupné napätie. Keby jedno tlačítko mohlo byť rozpínacie, tak okienkový komparátor.

Napsal: 23 črc 2011, 19:55
od odie
Tak děkuji za informace, zkusím to s těmi diodami.

Napsal: 09 srp 2011, 08:40
od FERYACT
Zkus zapínat každým tlačítkem jedno relé se dvěma zap.kontakty.
Každým relé zapneš jiný směr proudu do tlustého kabelu.
Na druhé straně zapojíš zvonky s diodami./obráceně zapojenými/
Nebo mít tlačítko z větším množstvím kontaktů.