Stránka 1 z 2
Elektroinstalace v bytovém domě
Napsal: 04 zář 2011, 18:16
od Peedros
Ahoj,
mám pár otázek ohledně elektroinstalace v bytovém domě (projekt do školy)
1) musí mít výtah svůj vlastní elektroměr a nebo lze použít jeden elektroměr, který měří celkovou společnou spotřebu domu?
2) jak se řeší zapojení v přípojkové skříni v případě použití dvou HDV? Existují dvojité silové vypínače? Nebo se použijí dva silové vypínače a dvojitá pojistková sada?
dík P.
Napsal: 04 zář 2011, 19:24
od Hill
Normálně se to řeší od přípojky: rozdělit na hlavní jističe elektroměru společných prostor (a za ním elektroměr společné spotřeby; rozjištění na světla, zásuvky a stoupačku k výtahu a vzduchotechnice se dělá až za ním) a na jističe jednotlivých bytů (a za nimi elektroměry bytů).
Elektroměry ve stoupačkách je třeba mít schválené příslušným distributorem. Stále mají totiž radši všechna měření i HDO na jednom místě.
Na druhou stranu - vestavět něco takového vně budovy dost dobře nelze, takže typické řešení je:
- z přípojky hlavní jistič a měření společných prostor
- z téže přípojky hlavní jistič stoupačky (obvykle se dává jedna), ta musí být uložená tak, aby byl maximálně ztížený nepovolený odběr, a v každém patře se ve stoupačkové svorkovnici odbočí hlavní jističe před bytovými elektroměry. Ty se umísťují do jedné společné skříně měření pro všechny byty v patře pod jednou plombou. Vývody od elektroměrů pak vedou k bytovým rozvodnicím.
- společné prostory mají v přízemí rozjištění na sklepy, chodby, garáže atd. a na stoupačku do nejvyššího patra, kde se z ní rozjistí v další skříni výtah, vzduchotechnika, světlo a zásuvky ve strojovně.
Samozřejmě je nutné stoupačky dimenzovat dostatečně vzhledem k délce a tedy možnému nepřípustnému úbytku napětí rozběhovým proudem motorů. Samozřejmě dnešní výtahy mají zpravidla měniče, ty záběrový proud umí omezit.
Nezapomeň přitom na sítě sdělovací - nějakou tu síť LAN, metalická vedení pevných telefonních linek, optiku (prostor pro router, případně převodník/y optika-metalické vedení atd) a nějaké to zvonkové vedení a pindafon s elektrickým zámkem.
Napsal: 04 zář 2011, 20:02
od OK2STO
1. výtah musí mít vždy svůj elektroměr- výtahový motor je 3- fázový.
ostatní obvody bytového domu- světlo a pod. stačí být jednofázový elměr.
Jarda
Napsal: 04 zář 2011, 21:35
od Hill
Nemáš pravdu, máme normální jedno třífázové měření na společné prostory: v přízemí každého vchodu je deon 40A s elektroměrem, za ním je společný odběr rozjištěný na jednofázová světla (3x IJv 6A), jejich ovládání (IJv 4A), zásuvky (2x IJv 10A) a zdroj pro pindafony a elektrický zámek (IJv 4A). Třífázový vývod jištěný 3E33 35A vede do posledního patra, kde je připojený do hlavní rozvodnice výtahu, tam je rozjištěný na rozvaděč stroje (3E27 25A), světlo strojovny (IJv 6A) a zásuvku (IJv 10A).
Druhý třífázový vývod jištěný 3E27 16A vede také do posledního patra a tam je rozjištěný na 3f. ventilátory (2x LSN 1,4/C3), stoupačku jejich ovládání (2x E27 4A) a zásuvku pro STA (E27 6A).
Druhý deon (100A), bez elektroměru, je ke stoupačce bytových odběrů. Ty jsou jednofázové, dvanáct bytů po 25A, po 4 bytech na každé fázi.
Ve vchodech s garsonkami, které mají jištění 20A před elektroměrem, je deon dole na začátku stoupačky 160A, protože živí 12 bytů po 25A a 6 bytečků po 20A, rovnoměrně rozvěšených na jednotlivé fáze.
Dodatečně byl přidaný třífázový hlavní jistič (LSN 25/3B) a elektroměr pro serverovnu, kde je odběr rozjištěný na několik UPS a zásuvky pro routery s vývodem do posledního patra, kde u výtahové strojovny a na ní jsou zařízení směrových spojů, protože u nás přechází optika na mikrovlnky internetových směrů pro celý okres. Ten hlavní jistič s elektroměrem patří providerovi internetu a je odbočený přímo z přípojky před hlavními jističi společných prostor a stoupačky k hlavním jističům bytových elektroměrů.
Napsal: 05 zář 2011, 07:25
od BOBOBO
Nemusí , ale může , u nás stejně jako u ok2100 .
Napsal: 05 zář 2011, 07:48
od Hill
Jen bych řekl, že je škoda platit dva různé tarify, když totéž zvládne jeden.
Napsal: 05 zář 2011, 07:59
od BOBOBO
PS . Nevím , jestli není ten jednofáz podružný . Neustále zde dochází k hádkám , že výtahem nejezdí dolní partaje .

družstvo

Kdežto světlo platí všichni .

Napsal: 05 zář 2011, 08:00
od Achab
Většina běžných bytových domů má hlavní stoupací vedení jištěno pouze pojistkami v HDS, jističe jsou až před elektroměry jednotlivých odběrů. Výtahy se měří pod společnou spotřebou, někdy se u starších domů vyskytovalo rozdělení elektroměrů spol. spotřeby na jednofázový (osvětlení, DT, zvonky, STA) a trojfázový (výtah, prádelna-mandl, 3fáz. zásuvka).
Napsal: 05 zář 2011, 08:29
od Achab
Hill píše:je škoda platit dva různé tarify, když totéž zvládne jeden.
To je právě ono, partaje se hádají o pár kWh, je jim líto dát pár korun na podružný elekroměr ale dva odběry platí ochotně. Například u nás z 20 partají perou 2 babky ještě v prádelně a kvůli nim se prádelna zbytečně měří zvlášť elektroměrem. Stálý plat z měření mnohonásobně převyšuje cenu spotřebováné elektřiny ale návrh měření sloučit nebo zrušit byl tvrdě odmítnut.
Napsal: 05 zář 2011, 08:40
od BOBOBO
Pračku je třeba zničit . Vše ze sklepa je ve šrotě .

Ještě jsou dohady o topení v sušárně .
Napsal: 05 zář 2011, 08:45
od EKKAR
BOBOBO píše:PS... Neustále zde dochází k hádkám , že výtahem nejezdí dolní partaje .

družstvo

Kdežto světlo platí všichni .

Bydlím taky v družstevce - ve 4.patře (5. nadzemní podlaží). A jestli mne hlava neklame, partaje v přízemí určitě a v 1. patře dost možná NEPLATÍ V MĚSÍČNÍ ZÁLOZE POLOŽKU ZA VÝTAH. Aspoň teda do loňského roku neplatily - protože jediný vchod do domu je v mezipatře mezi přízemím a sklepem, takže kdo chtěl jet výtahem, tak jako tak musel po vlastních buď sejít nebo vyšlapat 8 schodů. To platilo pro starý "komunistický" výtah z Transporty Chrudim (mřížové ohraničení šachty z pletiva, kabina z papundeklu bez vlastních dveří, křídlové šachtové dveře zasklené drátěným sklem a zavírané Branem, dojezd do patra na mechanické "klikové" koncáky stylem "CVAK"). Tyto výtahy zastavují jen v "celých" patrech - tedy buď v přízemí, nebo v suterénu - a dům se vchodovými dveřmi výhradně do mezipodlaží měl zkrátka smůlu (tedy spíš jeho obyvatelé).
Protože nám ale €urohujerský Svaz Bruselských Republik nadiktoval i v této oblasti své zvrácenosti, musí se do konce myslím že už tohoto roku všecky takovéto výtahy buď předělat na systémy s uzavřenou kabinou (kabina má svoje na šachtě nezávislé dveře, takže za jízdy se nelze z kabiny dotknout žádné části šachty vně kabiny), nebo je veškerá odpovědnost za provoz takového výtahu pouze na provozovateli (zde vlastník = bytové družstvo).
Takže vloni těsně před koncem roku i nám s nákladem cca 3 mega vyměnili v baráku oba výtahy, v rámci čehož se výtah upravil na bezbariérový - od vchodu do výtahu se nemusí po schodech, ale výtah zastavuje i v mezipatře mezi "P" a "S" situovaném přímo proti vchodovým dveřím do byráku (a označeném velmi nápaditě "0") kde jsou dveře na opačné straně šachty než ve zbytku stanic a kabina tím pádem musí mít DVOJE KABINOVÉ DVEŘE a být ještě k tomu průchozí...
A protože tím pádem už i jen od vchodu do přízemí není nutno šlapat po schodech, ale dá se vyjet výtahem, myslím že družstvo nenápadně odbouralo nebo nejpozději v tomto fiskálním ročníku odbourá onu výhodu přízemních bytů být osvobozeni od placení společného podílu nákladů na provoz a údržbu výtahu...
Napsal: 05 zář 2011, 08:54
od milan222
ja bych tem babam dal na vnitrni dvere vytahu senzor na otisk prstu a pokud nechtej platit, tak ad neplati... a hosti at bud jedou s nekym kdo to otevre nebo ad dou pesky

Napsal: 05 zář 2011, 09:12
od BOBOBO
Na nějaký čas byla odbourána možnost zadávat pojezd mezi sut až II.patrem .
Napsal: 05 zář 2011, 10:08
od Achab
BOBOBO píše:Pračku je třeba zničit
Pračka je dávno ve šrotě, zbyl jenom mandl a ždímačka. Tahají si tam svoje MINI-ROMky až přes 2 patra a zase zpátky aby je někdo neukradl.

Napsal: 05 zář 2011, 10:09
od kevin_mitnick
BOBOBO píše:Na nějaký čas byla odbourána možnost zadávat pojezd mezi sut až II.patrem .
Tohle nikdy nedela dobrotu. Ti linejsi se brzo nauci privolat si vytah na prvnim, vyvezt se do tretiho patra a pak svezt dolu do prizemi...
milan222 píše:ja bych tem babam dal na vnitrni dvere vytahu senzor na otisk prstu a pokud nechtej platit, tak ad neplati... a hosti at bud jedou s nekym kdo to otevre nebo ad dou pesky

Tohle ma v baraku kolega. Ve vytahu je ctecka na dotykovy klic Dallas a vytah eviduje kazdou jizdu. Pak si podle poctu jizd rozuctuji naklady.