Stránka 1 z 2

Připojení měděného kabelu na hliníkový rozvod TN-S

Napsal: 06 zář 2011, 22:59
od 555
prosím Vás u známých je třeba (celou instalaci mají boužel v hliníku) vyměnit dva kabely k zásuvkám.zásuvky jsou napojeny z odbočných krabic,kde je spojení vodiču k sobě uděláno ,,metodou" zatočení vodičů k sobě a omotáním izolačkou .

chci se zeptat jakou nejlepší metodou bych mohl napojit měděné vodiče na tyto staré AL?

vím že se na tohle používají kupálové podložky (v našich elektrách jsem je nikde nemohl sehnat)

o tomhle je zase sporná debata že v prostorách suchých se použít nemusí.

kdybych na ty hliníkové vodiče nalisoval dutinku nepomohlo by to?

a když jsem viděl zásuvku v koupelně na kteoru mají připojený bojler, pračku a prodlužku která je tažená až do chodby k ledničce a mají vytrženej kolík a nikomu to nevadí tak mě to málem složilo

:cry: :cry:

jinak v zásuvce PE zapojen díky bohu je

Napsal: 07 zář 2011, 00:24
od Jancis1
Tuto som sa pýtal na tie wago svorky a už je to pekne dávno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... light=wago . Vtedy som robil inštaláciu čiastočne hliník a čiastočne meď, nedal som do wago svoriek ani tú vazelínu a doteraz nie je s tým problém.

Napsal: 07 zář 2011, 00:35
od milan222
normalni lidi nevedi k cemu nv zasuvce mame kolik. takze pokud to funguje, je to OK a neni treba to resit. resi se to az to nefunguje.

Napsal: 07 zář 2011, 07:00
od ok1hga
555 píše:je třeba (celou instalaci mají boužel v hliníku) vyměnit dva kabely k zásuvkám.zásuvky jsou napojeny z odbočných krabic,kde je spojení vodiču k sobě uděláno ,,metodou" zatočení vodičů k sobě a omotáním izolačkou


vyměnit celou krabici kde budou můstky se šroubkama, tam můžeš napojit hlínu i měď . . .

Napsal: 07 zář 2011, 07:19
od Yarda1
Takhle pár fotek té "elektroinstalace" jako odstrašující příklad, nebylo by?

Napsal: 07 zář 2011, 12:54
od 555
klidně vyfotím.v pondělí nebo v úterý tam půjdu:-)je to opravdu hrůza.

Napsal: 07 zář 2011, 14:15
od ZdenekHQ
Moje máti se zásadně koupala tak, že měla vedle sebe v umyvadle puštěný rádio. Když si hodila prodlužovačku do napuštěné litinové vany, strašně se vztekala, že najednou nejde elektrika. Inu, lidé jsou různí...

Napsal: 07 zář 2011, 22:18
od milan222
hlavne moc nemanipuluj s temi hlinenymi vodici. pac se tesne u krabice ulomi a ses vis kde...

Napsal: 08 zář 2011, 12:03
od petrfilipi
1. Cupalové podložky jsou normálně koupit, cena je pár korun za dm čtvereční.
2. Doporučuji, jak to už tady někdo psal, vysekat krabičku (pokud neobsahuje výlisek pro instalaci věnečku) a opatrně tam zasádrovat novou, hlubokou, a osadit ji věnečkem. Pak bude místa na propojení Al a Cu dost, každý drát pod jednu svorku.

Petr Filipi

Napsal: 08 zář 2011, 17:08
od badoch
Pokud je tam místo v krabici, ale věněček se nevleze, navíc je to šetrnější k hliníkovým drátům doporučuji věněček rozřezat a budeš mít 4 krásné "šinky"
Není to sice úplně profi-estetické, nicméně nejsem si vědom, že by jsi tím porušil nějakou normu.

Napsal: 08 zář 2011, 17:27
od Hill
Nebo použij wagosvorky, prodává se k nim i pasta na hliník (k některým není ani ta pasta třeba).
Místa to sežere v krabici málo a spoj spolehlivě přežije i zkratový proud přes 500A.

Napsal: 08 zář 2011, 17:42
od kevin_mitnick
petrfilipi píše:2. Doporučuji, jak to už tady někdo psal, vysekat krabičku (pokud neobsahuje výlisek pro instalaci věnečku) a opatrně tam zasádrovat novou, hlubokou, a osadit ji věnečkem. Pak bude místa na propojení Al a Cu dost, každý drát pod jednu svorku.



Jak jsem tak posledni dobou mel v ruce ty nove venecky, tak durazne nedoporucuju. Urcite radsi Wago svorka (ale WAGO, ne ty levne "jako WAGO").

Napsal: 08 zář 2011, 20:41
od tomasjedno
Hill píše:... pasta na hliník (k některým není ani ta pasta třeba)...

To by mě zajímalo, ke kterým netřeba. U Waga jsem takovou informaci (výjimku) nenašel.

Napsal: 08 zář 2011, 21:41
od denis15
Toto vše ještě nic není-teď mi volal kamarád, že rozkopal koupelnu a nulák k zásuvkám poloviny bytu byl tahaný přes topení. Jen odpojil zásuvku od topení, měl všude fázi!! Teď budu muset kopat od rozvaděče a tahat k polovině bytu nový plnokrevný přívod. To bylo i na mě moc.
Omlouvám se za OT ale když má přívod jen nulák a tři fáze, dá se vzít zelenožlutý od rozvaděčového nuláku a napojit jej na topení a vodní trubky? Díky za odpověď.

Napsal: 08 zář 2011, 23:40
od milan222
to neni nulak ale PEN. ten v rozvadeci rozdelis na N a PE a mas nulak i kostru. tu kostru muzes spojit s topenim. vyvarujes se tomu ze kdyz sahnes na lednici a na topeni udes sitit kopani elektriny vznikle z ubytku na privodnich dratech. topeni je u pripojky zemeno. nebo i v kotelne.