Stránka 1 z 1

Lze takto zapojit trafa pro AC z 400v na 200v ?

Napsal: 07 zář 2011, 12:31
od jwall
Ahoj znalci.
Lze takto zapojit trafa pro z 400v na 200v ?
Mám servopak a je na 3fáze 200-230V 50/60Hz //ne na 400v
a 3 trafa nestejných VA
Potřeboval bych vyzkoušet jestli servopak funguje(má led display) +ledky (po zapojení funkce error apod)

je toto zapojení transformátorů správné ?

nebo jsem mimo
http://jvall.fileave.com/otestovat.jpg

tady je štítek servopack - driver motoru http://jvall.fileave.com/servopak_stitek_12g.jpg


tady trafa
http://jvall.fileave.com/trafa.jpg


tady
pdf driveru
http://jvall.fileave.com/TSE-S800-2.1J.pdf

obrázek schema pripojeni z pdf

Napsal: 07 zář 2011, 12:40
od Philip_Fry
Ono na tom obrázku není nic vidět, takže těžko radit, ale pokud se nepletu, tak 3f rozvod má vždy 230V mezi L a N a 400V mezi L a L. Ten driver nemá připojený N?

Napsal: 07 zář 2011, 12:58
od jwall
náš evropský 3f rozvod má vždy 230V mezi L a N

servopak viz štítek(tady je štítek servopack - driver motoru http://jvall.fileave.com/servopak_stitek_12g.jpg

který chci testovat je japonský výrobek pro japonský americký trh kde je mezi L a N 100-120 V a mezi fázemi L aL 200-230V
(nebo se pletu?)


proto se ptám na ty trafa // zapojení


je to tak správně ????
abych měl mezi L a L 200V
podle štítku na servopack

doufám že tím nevyhodím jističe v Dukovanech
:wink:

Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Hill

Napsal: 07 zář 2011, 13:21
od Philip_Fry
Tak to je jiná, nebylo mi jasné, že je to pro US trh.
Ale co je zvláštní, že podle strany 18 datasheetu je vyžadováno 200-230V 3f pro "silový" přívod a 230V 1f pro ovládací jednotku. Že by to měli takhle blbě udělané? Kde by ve 115V rozvodu vzali jednu fázi 230V? :?:

No budeš muset počkat na někoho, kdo se v tomhle 100% vyzná... :)

Napsal: 07 zář 2011, 13:31
od Andrea
Fázové napětí je 115V a sdružené 200V. Tak jak to máš nakreslené, 3x 100V do hvězdy, by sdružené napětí bylo jen 173V. Možná by ta trafa šla zapojit na výstupu do trojúhelníku 3x200V, pak by to bylo to, co chceš. Ale radši počkej, jestli to někdo potvrdí.

Napsal: 07 zář 2011, 13:46
od brtnik
Na vyzkoušení je to schéma skoro správně - primáry traf do hvězdy 3x230V, střed na N (nebo PEN). Sekundáry traf rovněž do hvězdy 3x110, bude to dávat naprázdno někde kolem 200V sdružených. (V trojúhelníku by 3x100 dalo zase jen 3x100).

Střed hvězdy nikam nezapojovat, hlavně ne na kostru napájeného zařízení! Kostru spojit s PE (PEN) přívodu nebo nezapojovat, trafa se chovají jako oddělovací (napětí na kostře se může objevit jen díky parazitním kapacitám a nesymetriím).

To Philip_Fry - Napájení řídících obvodů 1f 230V je v těchto sítích normální, napětí se i podle schématu jednotky bere mezi dvěmi fázemi a z vektorového hlediska je tak jednofázové (v US i Japonsku je běžné, že výkonnější spotřebiče jsou připojené mezi dvě fáze na těch cca 220V, přeci jen proudy a tím i průřezy vodičů jsou pak přijatelnější).

To, že ta trafa nemají stejný výkon nevadí, při zatížení se jen mírně rozjede symetrie výstupní hvězdy. Nejmenší trafo ale musí mít minimálně jmenovitý výkon shodný s 1/3 příkonu napájené jednotky.

Napsal: 07 zář 2011, 14:34
od Andrea
Aha, ona je to jen odbočka 100V a 110V, já na to koukala v malým a myslela jsem, že to má sekundáry 2x 100V, že to jde zapojit i jako 200V. Pak jak píše brtnik, zapojit 3x110V do hvězdy.

Napsal: 07 zář 2011, 14:41
od jwall
Děkuji za odpověď,

ještě pouze teoreticky(protože nastavování přesnosti a hladkosti pohybu servomotoru se dělá jumpery na servopacku + musel bych zapojit enkóder,
+ poslat impulsy do servopaku ) a to asi nedám

---> pokud tedy připojím dostupný servo motor dělaný na soustavu 3f 370 V a zapojil bych jej do trojůhelníku (pokud to servomotory umožňují)

servomotor štítek[/img]

servopack má výstup 3f 0- 230v pak by se teoreticky nemělo servomotoru 3x370v nic stát //

nebo se mýlím ?

Napsal: 07 zář 2011, 20:38
od jwall
Asi chyba na schématu
Asi bych měl spojit neutral (0) s E

mám pravdu ?

díky

Napsal: 07 zář 2011, 21:04
od brtnik
Kostru si klidně s PE sítě spoj, nuly sekundáru traf (uzel hvězdy) ale ne - nemá s nulou jako takovou nic společného (je nutný k funkci zdroje jako takového, nic víc)! Na soustavu traf se dívej jako na blackbox, který bude mít tři výstupní svorky, mezi kterými bude těch 200V s fázovým posunem 120st.
Motor nepřepojuj, pokud to budeš mít jen na vyzkoušení, bude běhat naprázdno a menší moment díky menšímu napětí nebude na závadu.