Stránka 1 z 2
Problém se sporákem
Napsal: 15 zář 2011, 09:13
od 555
naší včera přivezli elektrický sporák se sklokeramickou varnou deskou.
na štítku je že se dá připojit bud na 1F nebo na 3F přívod.Zapojili jsme ho tím druhým způsobem.(3fáze +N +PE)
trouba normálně ohřívá,ale je problém s tou sklokeramickou deskou.A to takový,že musí být zapnuté všechny 4 plotýnky.(samozřejmě že ohřívají všechny),když zapnu jen jednu tak neohřívá.
Napsal: 15 zář 2011, 09:37
od 555
A ten přívod je zapojen správně.tak vlastně takováhle závada by nevznikla špatným připojením přivodu tam by byly jiný potíže.
A v návodu nepíšou nic že by se mělo upravovat někde nejaký zapojení.Je mi to divný.že deska ohřívá až jsou zapnuté všechny topná místa

Napsal: 15 zář 2011, 09:42
od Yarda1
Napadá mne, jestli není nějaký problém v propojení vodiče N. Vzpomínám si, že kdysi jsme měli na přípojce k baráku zkorodované připojení středního vodiče a než nám to spravili, tak když jsme chtěli zapnout pračku, museli jsme současně zapnout i troubu, jinak se pračka nerozeběhla. Jestli k tomu ještě máte přístup, zkusil bych, co to dělá při jednofázovém připojení.
Napsal: 15 zář 2011, 10:14
od ZdenekHQ
Taky bych řekl, že tam musíš propojit dva šroubky s N, ne jen jeden...
Napsal: 15 zář 2011, 10:42
od patrikvarga
Súhlas s ZdenekHQ
Napsal: 15 zář 2011, 12:16
od BOBOBO
Jen tak mimochodem , pokud ti sporák nezapojil znalý a něco ti odejde , neplatí záruka !!! Na to zapomíná mnoho lidí , ušetří 300,- a ztratí záruku .

Napsal: 15 zář 2011, 12:32
od 555
tak já mám vyhlášku 50 a paragraf 6 ale nestalo se mi ještě že jsem připojil vodiče přesně podle označení na svorkovnici a nefungoval by nebo by dělal tohle.tak mě to zaskočilo a vzhledem k tomu že jsem potom zase rychle musel zpět do práce tak jsem neměl ani čas studovat blíže proč to nejde.
Napsal: 15 zář 2011, 12:52
od BOBOBO
Jako ve většině tvých případů zde nevíš která bije !!! Znalý v tomto případě znamená ten , kdo má SMLOUVU na připojování spotřebičů , pro každého výrobce povolení . Jestli jsi to zapojil sám , jsi BEZ ZÁRUKY !!!! To , co nemá vidlici připojovat nesmíš ! Jinak tě jednou známý minimálně prokopne a nechá tě opravu zaplatit !
Napsal: 15 zář 2011, 13:37
od ZdenekHQ
Já mám třeba v záručáku napsaný, že instalace autorizovaným servisem je pouze doporučená, nutná je pouze kvalifikace osoby pro daný úkon, t.j. připojení.
Jo ve slovenském návodu, tam se o tom píše - 78/2002Sb.
Napsal: 15 zář 2011, 13:45
od BOBOBO
Víš tchán roky maká u dodavatelské stavební firmy . No a tak se o těchto lahůdkách bavíme . Proto vím o specialitách ohledně právě sporáků , boilerů , vodáren atp . Většinou právě nějakou "specialitu" přiveze a pak se v tom vrtáme . Protože když se tě pak prodejce zeptá , kdo to montoval , těžko ho přesvědčíš , že zrovna ty jsi to bez školení připojil dobře .

Každý ať se k problémům staví , jak chce .... Však jsi znal i doporučení kolíku nahoře .

Napsal: 15 zář 2011, 15:52
od Achab
Yarda1 píše: problém v propojení vodiče N
Pokud jsou připojeny všechny 3 fáze tak je určitě problém v pracovní nule. Často bývá přívoní svorka N zdvojená kvůli většímu počtu vodičů a propojky nemusí být namontované ale v příbalu. Pak část sporáku nejde a při zapnutí 2 nebo více ploten tyto topí ze 2 - 3 fází výkonem v poměru zařazených odporů. Setkal jsem se dokonce s tím že propojky vůbec chyběly nebo jeden ze šroubů nebyl utažen. Každopádně bych to tipoval na nějakou takovou prkotinu.
Napsal: 15 zář 2011, 16:58
od keemo
My sme tam tie prepojky nemali vobec,dodal ich az elektrikar co nam prisiel sporak zapojit...
Napsal: 15 zář 2011, 20:17
od mat100
V příloze je nejčastější schema zapojení.
Jinak pokud si to opravdu montuješ sám, tak jsi ztratil záruku !
Napsal: 15 zář 2011, 20:31
od 555
ano bylo to opravdu v tom že jsem nepropojil vodiče N.už to valí.
nevím teda ale u nás ve vsi je ještě jeden elektrikář už je v důchodu ale fušky dělá stále. a sporáky zapojuje i bojlery a jiný věci lidem a nikdy sem neslyšel že b y se na něj někdo rozčiloval že přišli o záruku.
I u nás před 2rokama naši měli sporák kombinovanej elektrika-plyn a zapojoval jsem ho já do sítě .Plyn ne samozřejmě.a pak při reklamaci neřekl ten technik ani slovo když nám vyměńoval topnou spirálu.
Napsal: 15 zář 2011, 20:32
od 555
a jinak za tu tabulku moc děkuji