Ahoj poradí mě někdo se schématem ?
Napsal: 18 zář 2011, 12:41
od jwall
potřebuji poradit se schématem
mám problém ve schématu jsou magnetický stykač MC1 a power on s 1MC
není mi jasné zda je power on s 1MC mysleno jako tlačítko pro sepnutí jen na chvíli nebo je to jen trvalý dvou kontaktní vypínač .
Taky nevím co je to 1SUP
Mohl by mi někdo říct zda by to pro test zařízení nešlo vypustit (viz červeně )a nahradit
vypínačem či spímačem nebo spojením na tvrdo viz nakresleno zeleně
děkuji
Napsal: 18 zář 2011, 13:18
od vasekpetr1
První část tvé otázky: zapojení zapínacího tlačítka (Power ON), překlenutého pracovním pomocným kontaktem stykače (1MC) v serii s vypínacím tlačítkem (Power OFF) je klasické běžné zapojení pro ovládání stykače dvěma tlačítky. Stiskneš ON a stykač sepne, stiskneš OFF - rozepneš obvod cívky a stykač odpadne.
1SUP bych viděl na odpor pro potlačení přepěťové špičky na cívce stykače v okamžiku rozepnutí obvodu.
Druhá část otázky: ten zeleně zakreslený spínač pouze zkratuje fázi L1 a L3. To asi není ta správná cesta. Na odzkoušení stačí zapojit jen vypínač do cívky. Ale pro trvalý provoz je potřeba požít původní zapojení, kde je využito i kontaktu 5Ry, což bude výstup z řídící jednotky serva.
Napsal: 18 zář 2011, 13:48
od Hill
1SUP je obecně součástka pro potlačení napěťových špiček (surge suppressing device) - může to být transil, zhášecí RC obvod, dvojice sériově spojených zenerek... jen musí být dimenzovaný s ohledem na vlastnosti cívky stykače i kontaktů relé.
Napsal: 18 zář 2011, 13:55
od jwall
Děkuji páni odborníci.
Hlavně vasekpetr1 díky moc za modrý nákres.
Už je mi funkce stykače jasnější (
stykač stav 1 .rozpojeno
po stlačení vypinače připojeného na x y cívky se přitáhnou kontakty stykače
a začne spojením téci proud do servopaku
celá červeně přeškrklá část schéma patří k části 3x MC1 na fázích R,S,T což je stykač r a t je připojení na svorky x a y stykače (v opraveném nákresu)
co hrozí bez zapojení stykače ?
myslím bylo možné úplné vypuštění červené části a zapojení bez stykače ?
Napsal: 18 zář 2011, 14:44
od Hill
Stykač je tam nutný, jinak si koleduješ v lepším případě o značnou škodu - v sérii s cívkou stykače je zapojený NO kontakt relé 5Ry, které zjevně slouží k vypnutí zařízení v případě poruchy. Prostě nelze sepnout stykač, dokud není přitažené relé 5Ry.
O tom svědčí NC kontakt 5Ry, který při odpadnutí relé rozsvěcí kontrolku PORUCHA (nebo jí třeba říkejme SORRY-VOLE-ERROR, jak je libo).
Přemostíš-li tedy obvod kontaktů
modrým spínačem, neodpojí se v případě poruchy a může dojít k požáru či úrazu.
Pozor na jednu věc - vše máš zapojené na sdružené napětí, čili, není-li obvod napájený ze snižovacího třífázového transformátoru, musí být cívka stykače i přepěťová ochrana dimenzovány na 400VAC !!
Zelený spínač je naprosté kravinimum, protože jím zkratuješ dvě fáze mezi sebou. To bude šleha!