Zatížení vodičů -SILNOPROUD

Napsal: 29 zář 2011, 22:43
od SDZ
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jaký průřezy vodičů se používají pro proudovou zatížitelnost zásuvky 20A,25A,32A,63A? Někde jsem slyšel,že max úbytek napětí je 2%.Je stanovena nějaká maximální délka kabelu,nebo když to bude splňovat max úbytek,může být libovolně dlouhej ?
Je mi známo,že pro 10A má být 1,5 a pro 16A už 2,5 -průřez?
Jakej kabel bude stačit na světlo max 120W? Jakou pojistkou to jistit (síť TN-C) ?

Díky za informace.

Napsal: 29 zář 2011, 23:12
od fifiju
před pár dny tu někde byla velice pěkná tabulka. (domovní a bytové rozvody se dělají vpodstatě jako univerzální zařízení,vše vychází z bezpečnostních norem,a více méně na sebe navazuje a do sebe zapadá,a pro zběžnou představu tabulky stačí.)

Napsal: 30 zář 2011, 07:17
od BOBOBO
Pokud si myslíš , že si jako neznalý vybereš z normy , tak na to zapomeň . Je jednodušší se zeptat souseda elektrikáře , ten ti z praxe (dnešní!) poví .

Napsal: 30 zář 2011, 09:32
od Hanizek
Zatížitelnost kabelu závisí také na způsobu uložení. Průžez kabelu dimenzujeme podle jištění - ne podle zátěže!

Je mi známo,že pro 10A má být 1,5 a pro 16A už 2,5 -průřez?

Ano, to většinou platí. Někdy je to ale zbytečně moc - viz. ty tabulky.

Napsal: 01 říj 2011, 21:05
od SDZ
Děkuju za info.
Ještě podle čeho se určuje jaký jištění na co použít - podle spotřebiče ?
Jaký jištění se dává na světla v bytových jednotkách -10 A ? Je omezen počet světel (tak,jak je tomu u zásuvek -max 10) ?

Hanizek> díky,škoda že to není líp čitelný.

Napsal: 01 říj 2011, 21:20
od Chenzee
Pokud vynechám standardní bytové rozvody, jištění se určuje dle štítkové hodnoty spotřebiče s ohledem na délku, uložení a vlastnosti vedení a též s ohledem na zachování selektivity jištění obvodu. Snad se nemýlím.

Napsal: 01 říj 2011, 21:24
od Hill
Doporučuje se do 10 vývodů na 1 jištěný okruh. Ale, samozřejmě, nemusíš to respektovat: pokud ti vyjde přijatelný úbytek napětí na konci při zatížení všemi spotřebiči, klidně jich tam dej víc. Ale hlavně - impedance vypínací pracovní smyčky na konci musí být tak malá, aby jištění vypadlo při zkratu pracovních vodičů dřív, než dojde k nepřípustnému oteplení jader kabelů. Na to není jednotný recept, to se počítá případ od případu.
Ochranná smyčka tam, kde není použit proudový chránič, musí mít impedanci ještě nižší, protože při zkratu fáze na kostru zařízení musí předřazené jištění vypnout nejpozději v jednom z pevně předepsaných časů, podle toho, jaké spotřebiče se z toho okruhu mají napájet.
V rozvodech TN-S (dnes v bytech povinných) se musí o rychlé vypnutí postarat proudový chránič.

Napsal: 01 říj 2011, 21:45
od belkvl
Nedavno probehla diskuze na elektrice jestli muze jistit jeden svetelny obvod 6A jisticem :wink:

Napsal: 02 říj 2011, 19:01
od SDZ
OK děkuju.
Narazil jsem na další věc a to normou povolený úbytek napětí.
Před týdnem jsme se učily ve škole (dělám rekvalifikaci obor elektrikář) že povolený úbytek napětí je max 2%.V knížce základy elektroniky od Petra Danihelky je psáno 10%. Jak to tedy je ?

Napsal: 02 říj 2011, 20:20
od Hill
Přípojka a rozvod v domě se dimenzují tak, aby napětí na kterémkoli konci vedení zatíženého maximálním jmenovitým proudem (podle jištění) nebylo menší, než 98% napětí naměřeného ve stejné době na vstupu do objektu.
Povolený pokles napětí na vstupu do objektu je 6%, vyjímečně 10%. Není totiž fyzikálně možné udělat rozvodnou síť jako ideálně tvrdý zdroj 400/230V, proto se ty max.2% počítají z napětí nikoli naprázdno, ale skutečného napětí při zatížených vývodech. Takže normálně se ti na jedné fázi, na kterou přece nejsi v distribuční síti připojený sám, v přípojkové skříni může pohybovat napětí v rozsahu asi 217V až 243V, vyjímečně 208V až 254V. S ohledem na takovou toleranci je nutné konstruovat spotřebiče a měly by být schopné v celém rozsahu uvedených napětí fungovat.
To ale nesouvisí s dovolenými úbytky napětí v rozvodu.
Dejme tomu, že máš v síti trvale 245V, které po zapnutí třífázového elektrokotle 12kW klesne v celém domě na 237V. Do zásuvky pak připojíš ještě troubu kombinovaného sporáku 3,6kW (jištění zásuvky 16A) a napětí na té zatížené fázi v celém domě klesne na 233V, přičemž na koncové zásuvce, v níž je ten sporák připojený, nesmí být menší napětí, než 228,4V - to jsou ta 2% úbytku na vývodu proti příslušné fázi na vstupu do objektu. Přitom tento vývod má momentálně pokles napětí proti ostatním fázím o 3,6% a proti stavu kdy je vypnutý kotel, dokonce 6,8%. A je to přesto vše v toleranci.

Napsal: 03 říj 2011, 05:59
od BOBOBO
Můžeš nám , sdz , sdělit z jakého oboru se rekvalifikuješ a jak dlouho to má trvat ? Díky

Napsal: 03 říj 2011, 20:17
od SDZ
BOBOBO píše:Můžeš nám , sdz , sdělit z jakého oboru se rekvalifikuješ a jak dlouho to má trvat ? Díky

Elektrikář -silnoproud
Trvat to má rok a půl.

Napsal: 03 říj 2011, 20:23
od SDZ
Hill píše:Přípojka a rozvod v domě........[/i]


Děkuju moc za info.Je to teda myšleno na jednu fázi.
Narazil jsem na další věc a to že údajně pro ostatní zařízení platí max úbytek napětí 5%,co je na tom pravdy? Ty dvě procenta platí pouze pro světla,nebo jak to je?

Napsal: 05 říj 2011, 10:59
od Hanizek
K tabulkám (pro SDZ):
Já jsem je zmenšil, abych to tu zbytečně nezaflákal. Pokud chceš, mohu ti je poslat na email v lepší kvalitě.
Jinak je to z knihy H. Haberle "Elektrotechnické tabulky". Velice dobrá kniha - je v ní snad vše, co potřebuje silnoproudař běžně v praxi počítat.

Napsal: 05 říj 2011, 21:12
od frantajetel11
Můžu poprosit ty tabulky taky na emaila? Díky
frantajetel11zavináč.seznam.cz