Stránka 1 z 1

Zapojení světla

Napsal: 06 říj 2011, 13:42
od Forhill
Zdravím,

koupil jsem si nové úsporné světla a chtěl bych si je připojit, jedno místo lustru a druhé nad postel (jako lampičku)

U světel jsou trafa:

40W
Input: AC220-240V 50/60Hz
Output: AC12V

To, které budu zapojovat místo lustru připojím přímo na kabely, které mi "koukají" ze stropu.

Tu druhou chci, ale připojit jako lampičku a přidělat nad postel. Proto se chci zeptat, jestli mi stačí koupit: kabel dvojlinka 1,5 mm , mezišnůrový vypínač a zástrčka. Z těchto věcí bych udělal kabel do zásuvky s mezišňůrovým vypínačem a přivedl ho do světla (do trafa) přímo ze zásuvky 230V.

Chci se jen ujistit zda to myslím dobře a bude všechno fungovat a kdyžtak jestli stačí kabel dvojlinka 1,5mm


Mezišňůrový vypínač např.: http://www.gme.cz/cz/vypinac-mezisnurov ... 1-308.html

Kabel dvojlinka např.: http://www.elima.cz/obchod/product_info ... s_id=12234 ale stíněnou a né průhlednou.

Chtěl bych se tedy zeptat jestli bude tato dvojlinka stačit a půjde všechno zapojit, nebo jestli je potřeba koupit nějaký jiný kabel. Předem díky!

Napsal: 06 říj 2011, 14:29
od procesor
!!! Ten kábel nie je certifikovaný na použitie v dotaze!!!
Musíš si kúpiť kábel dvoj-žilový, prípadne troj, podľa typu svietidla-lampičky.
Ak má kovové časti, musia byť spojené s PE vodičom(zeleno-žltý).
Podľa výkonu lampy stačí aj oveľa menší prierez (0,5...0,75 mm2).
Na tú repro dvoj linku by som to z dôvodov bezpečnosti osôb či majetku určite nezapájal.

Napsal: 06 říj 2011, 14:29
od keemo
repro kabel?? si sa zblaznil... ked uz tak toto http://www.elima.cz/obchod/product_info ... s_id=10164

Napsal: 06 říj 2011, 15:04
od Forhill
Dobře, já jsem se právě bál kvůli tomu kabelu, takže stačí tento http://www.elima.cz/obchod/product_info ... s_id=10164 dvojžilový bez PE ?

Jak to mám říct v krámě? Tenhle je zrovna výborný, vzhledem k tomu, že už je i se zástrčkou. :)

PS: Nemyslel jsem přímo ten repro, ale prostě dvojžilový.

EDIT: takže v krámě mám říct že chci síťový kabel třeba takový ? http://www.profi-elektronika.cz/sitovy- ... /50-56848/

Napsal: 06 říj 2011, 16:22
od procesor
Tak, a predáva sa niekedy aj s tým vypínačom na kábli.

Napsal: 06 říj 2011, 16:58
od Hill
Říká se tomu flexošňůra 2x0,75mm2.

Napsal: 06 říj 2011, 18:54
od Forhill
Zakoupeno, bozužel neměli s vypínačem a měli jen 0,5mm ale to by mělo stačit ne ?

Kou pil jsem tedymezišnurovy vypínač, je jedno jak ho zapojím ? Kabel je tvořen klasicky hnědým a modrým vodičem, je jedno jaký zapojím na tu část ve vypínači která se přerušuje a jaký na tu druhou ?

Předem díky

Napsal: 06 říj 2011, 22:22
od procesor
Zo slušnosti sa rozpája hnedý, aj keď je to jedno pri dvojpólovej vidlici (zástrčke), lebo sa to dá zasunúť tak i tak.

Napsal: 08 říj 2011, 13:27
od Oldradio
A ještě ze slušnosti a kvůli normě zapoj objímku lampičky tak, aby hnědý, co ho bude přerušovat vypínač, šel na dolní kontakt objímky, ne na závit.

Napsal: 08 říj 2011, 14:42
od procesor
Stred objímky, ale on si to chce pripojiť na nejaký elektronický trafák, ako som pochopil vyššie. A na tých moduloch niekedy bývajú označené svorky N a L ale vhľadom na použitú vidlicu...šuma-fuk.