Stránka 1 z 1

VN Tester

Napsal: 10 říj 2011, 16:57
od MiroslavBorovsky
Zdravim,
mám technickej dotaz ohledně VN Testru.
Ve firmě pořídily vysokonapěťový tester katetrů.
Zařizení je na 240V, ale leze z něj 5000V s proudem 30mA-150mA.

Dostaly jsme se do sporu zda je zařízení možno brát jako nízko napěťový spotřebič, či se jedná už o zařizení vysokonapěťové.
Revizi nám na to dělal revizák s paragrafem jen na nízké napětí.
Konzultant zas tvrdí že on to nemuže revidovat jako člověk co nemá na VN paragraf.
Prosím o radu.
Mirek

Napsal: 10 říj 2011, 18:52
od mtajovsky
Pokud vím, tak revize monitorů ve firmě, když jsme ještě měli CRT, dělal revizák pouze na straně nn, i když vevnitř je 20 kV. Nelišilo se to nijak od revize běžného zařízení nn. Revizáka zajímala buďto jen zásuvka u zařízení se zástrčkou nebo přívod nn u zařízení s pevným připojením. Co je ve vlastním zařízení a na jeho výstupu v podstatě revizáka nezajímá (pokud to není opět silový rozvod). To se řeší jinak, prohlášením o shodě od výrobce, případně pravidelnými prohlídkami dle specifikace výrobce. Těžko může revizák s jakýmkoliv paragrafem dělat univerzálně revize nejrůznějších přístrojů, které někde pracují s VN, na těchto VN částech. Takže IMHO stačí revizák na nn.

Konsultant si jen kryje zadek.

Napsal: 11 říj 2011, 06:56
od Davidus
Spotřebič se řadí do kategorie podle jeho vstupních/výstupních napětí, co je uvnitř nikoho nezajímá - příklad monitoru