Všimli jste si rozdílů v připojovacích podmínkách eonu?

Napsal: 21 říj 2011, 11:45
od kemoskem
Porovnávám rozdíly v připojovacích podmínkách eonu z letošního roku a z roku 2008.
( připoj.podm.na rok 2009,2010 myslím vydány ani nebyly,ale platily podmínky stále z roku 2008)

Několik rozdílů tam opravdu je. Víte jaké? :)

Napsal: 21 říj 2011, 21:05
od fifiju
tak už mě nenapínej. celý večer čekám,že se na toto rozběhne nějaká debata a dozvím se to...

Napsal: 22 říj 2011, 15:47
od kemoskem
1. střed číselníku elektroměru :
dříve- 1500-1700mm
nyní- 1000-1700mm

2.označení přívodních a odvodních vodičů z elektroměru:
dříve- přívod L1p,L2p,L3p odvod L1,L2,L3
nyní- přívod L1p,L2p,L3p odvod L1o,L2o,L3o

3.min.průřez středního vodiče z elektroměru :
dříve- 4mm2
nyní- 6mm2

4.není tam vůbec zmínka o tom,že je v oddůvodněných případech povoleno rozdělení PENu v elektroměrovém rozvaděči