Stránka 1 z 2
Zesilovac do mistnosti
Napsal: 21 říj 2011, 19:55
od vinca
ahoj, resim jeden problem v praci, mame dole v prizemi mistnost, kde je EPS (elektronicka pozarni signalizacve), jelikoz se mame presouvat navrch do patra, tak EPS nemuzu zustat bez dozoru. Zatim je v te mistnosti zesilovac na mikrofon, ale ten je stary, chrastito, zkratka je na vyhozeni.Nemate nekdo typ na nejaky jednoduchy hotovy zesilovac? Muze byt bez korekce, jde hlavne o vstup na mikrofon a myslim ze 10-20W bude stacit. Jinak repraky jsou rozmisteny po budove. Dik za rady ci napady.
Napsal: 21 říj 2011, 20:21
od kevin_mitnick
Prosim te, nepripada ti to jako drbani pravou nohou za levym uchem ?? Vetsina EPSek umoznuje pripojeni externiho stavoveho panelu, vzdalenou signalizaci a dalsi rozsireni. Co takhle napsat presny typ EPSky, nekdo mozna poradi ??
Napsal: 21 říj 2011, 20:22
od Honza_dy
Proboha proč!? Tak na EPS připoj externí sirénu nebo tablo a vytáhni si hlášení do patra. Co je to za EPS?
Napsal: 21 říj 2011, 22:45
od vinca
jsou to stare ustredny MHU 103, jenze zatim tu mistnost vyuzivame, je tam i kamerovy system, sice tam rozhlas je, ale zesilovac je z bastleny a uz se rozpada, chrastito...proste se uvazuje o novem zesilovaci, zatim tam lapi jeden clovek, ale kdyz jde treba na Wc nebo odbehne do patra, tak se zapina zesilovac, aby pripadne zvoneni telefonu ci EPS nebo alrm kamery byl slyset.
Napsal: 22 říj 2011, 00:05
od Honza_dy
Pokud mě paměť neklame tak u MHUxxx není problém vytáhnout vzdálenou signalizaci. na ALARM a PORUCHU jsou tam bezpotenciálové kontakty.
Napsal: 22 říj 2011, 12:10
od vinca
nevim, jest-li jsou tady nekteri natvrdli, ale ja vim, ze ustredna umozni na vystup napojit sirenu, blikatko a dalsi kraviny, samozrejme je mame dole na ustredne, kazda ustredna ma sirenu, ale jedna se mi o tyto veci...."zatim tam lapi jeden clovek, ale kdyz jde treba na Wc nebo odbehne do patra, tak se zapina zesilovac, aby pripadne zvoneni telefonu ci EPS nebo alarm kamery byl slyset",....proste to nereste, jen chci vedet nejaky typ na jednodchy hotovy zesilovac ze vstupem na mikrofon, nic vic, nic min.
Napsal: 22 říj 2011, 14:35
od Hill
No, my jen tolik, že, jestli vyhoříte, nebude pojišťovnu zajímat, jestli jste tam měli nějaký zesilovač. První, co ji (a vyšetřovatele od hasičů, případně posléze i soud) bude zajímat, jak jste měli zajištěnou informovanost o stavu EPS. A zda jste měli hlásiče i signalizační zařízení nejen certifikované, ale také schválené (včetně projektu a výchozí revize) od HZS.
Pokud na tu EPS uplatňujete slevu na pojistném, jako že určitě ano, ale, i kdyby ne, tak je vaše povinnost zajistit, aby stav EPS byl kdykoli viditelný a v prostorech s trvalou obsluhou. To lze zajistit připojením dalšího ovládacího panelu nebo přemístěním ústředny EPS.
Je to jednou zabezpečovačka, tedy zařízení podléhající povinnosti certifikace, zkoušek a revizí. Týká se to jak ústředny, tak čidel a indikace.
Zkrátka - nekoleduj si o zrušení pojistky tím, že k přenosu informace v řetězci použiješ neschválené zařízení, třebas bezkontaktně.
Napsal: 22 říj 2011, 16:59
od vinca
ustredny jsou tam 25let

s revizemi a s funkcnimi zkouskama

nic, tady to balim, nevim, proc by to melo vyhoret, kdyz si chci prave kupit hotovy zesilovac s mikrofonem, jen to strcit do zasuvky...
Napsal: 22 říj 2011, 18:23
od Honza_dy
Napsal: 22 říj 2011, 22:35
od tomasjedno
vinca píše:ustredny jsou tam 25let

s revizemi a s funkcnimi zkouskama...
A ty si myslíš, že při příští revizi vám ten revizor schválí rozšíření EPS o mikrofon se zesilovačem?

Napsal: 22 říj 2011, 23:54
od Hill
Vinco, tobě pomůže jen špejle pod nohy a druhá do vlasů! Vůbec nechápeš, co jsem ti napsal.
O to přece jde: nač vůbec máte roztahaná čidla EPS tam, kde nehrozí nebezpečí požáru?
Nepsal jsem přece o požáru samotné EPS, ale o požáru, který EPS má ohlásit. Sice budou všichni slyšet, že ústředna píská, ale nikdo nebude vědět, která smyčka to spustila. Stejnou službu poskytne jedna nebo víc sirén rozmístěných po provozu a spínaných EPSkou.
Zkrátka panel signalizace a ovládání EPS musí být umístěný tam, kde je stále někdo přítomen nebo k němu nemá daleko.
Samozřejmě, lze k tomu přikoupit GSM modul, do kterého se naprogramují názvy prostor hlídaných jednotlivými smyčkami, a ten rozešle SMS ve znění například "EPS expedice". Lze samozřejmě, když je v nějaké hale smyček víc, rozesílat jen zprávu s číslem smyčky, například "EPS smyčka 17", pak ale každý, komu taková zpráva přijde, musí mít k dispozici kartičku s popisem, jaký prostor příslušná smyčka chrání.
Případně k tomu poslouží pager.
Nevýhodou je ale poněkud sporná rychlost - systém nepozná, kdo je nejblíž k ústředně nebo k prostoru, odkud je hlášený požár, tak se může stát, že ten, kdo by mohl nejrychleji zasáhnout, dostane SMS zprávu jako poslední.
A pak - žádná z těchto služeb není zadarmo.
Věř mi, je to z vlastních zkušeností s EPS asi tak stejně starou, jako je ta vaše.
Brzy jsme ji doplnili dalším panelem signalizace a ovládání a ten je v mistrovně výroby. Vždy je některý z mistrů buď přímo u panelu nebo v hale hlídané EPSkou, takže bezprostředně po spuštění sirény se buď rozhlédne po hale nebo si situaci přečte na panelu a do haly vylítne, aby věděl, jestli hasit nebo poplach vyresetovat v případě, že šlo o falešné spuštění čidlem. Má na to 3 minuty, jinak vyjíždějí hasiči, mezitím se otevírají automaticky brána a klíčový trezor. Během těch prvních tří minut musí hasiči dostat oznámení o tom, zda se jedná o poplach ostrý nebo falešný. Informaci o spuštění EPS totiž dostávají automaticky vysílačkou přes pult centrální ochrany a rovnou nutnost výjezdu prověřují, ale jsou už ve výjezdové pohotovosti.
Ještě pořád si myslíš, že ten zesilovač někdo uzná za rovnocenné řešení k tomu, co jsem výše uvedl? Kladné vyjádření z revize EPS (které ovšem soudný technik ani nenapíše, natož aby se pod něj podepsal) je také podmínkou pro nekrácené plnění z pojistné smlouvy, ať už na EPS máte nebo nemáte slevu na pojistném.
Mimoto, když už trváš na zesilovači a krmení rozhlasového rozvodu, stejně ještě nevíme, co tam je za reproduktory (to rozhoduje o požadavcích na výstup zesilovače), ani to, jestli jsou zapojené trvale na nucený poslech, aby jednoho krásného dne nebyly všechny vypnuté.
Moje křišťálová koule o tom dosud taky mlčí.
Napsal: 23 říj 2011, 13:19
od vinca
http://www.tipa.eu/cz/zesilovace/c-970/ z tohoto webu si zesilovac vyberu, jeste se kuknu v praci, jake mame repraky, myslim jich mame po baraku 4 nebo 5 kousku, tech starych teslackych.
Napsal: 23 říj 2011, 13:32
od Hill
Tak na ty staré teslácké potřebuješ nejspíš zesilovač s 30V nebo 100V výstupem, to v Tipě najdeš jen mezi finálními výrobky.
Tys asi od té zmínky o špejlích dál nečetl, že?
Totiž, i když tam ten zesilovač dáš, není to zařízení s homologací pro systém požární ochrany a stejně to bude závada v revizní zprávě.
Než do toho zbytečně vrazíš peníze, informuj se na hasičském záchranném sboru nebo přímo na požární inspekci, co ti na ten tvůj nápad řeknou.
Jo, a taky si prober s vaším pojišťovacím agentem pojistnou smlouvu, taky tě nepotěší.
Napsal: 23 říj 2011, 13:42
od vinca
nic, kdyzje nynu 15roku zesilovac s mikrofonem a damtam novy, tak si myslim, ze nereknou nic

...to bych ty revize a funkcni zkousky nesmel delat

Napsal: 23 říj 2011, 13:56
od EKKAR
Potěš koště všecky postižený, až v tom podniku opravdu něco blafne... Volat se bude moct akorát tak z wokna, protože to bude mít větší náděj na odezvu, než celej ten zbastlenej "poplachovej" hambinec, co tam teď máte... Anebo vás z mejlky vyvede mastnej účet za bezdůvodný výjezd jednotky HZS, až bastl vyhlásí alarm a nebude po ruce nikdo, kdo by Soptíky odhoukal a poslal zpátky do garáže...