Indikace nabiti nadrze

Problémy s návrhem, konstrukcí, zapojením, realizací elektronických zařízení

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
milan222
Příspěvky: 1460
Registrován: 20 črc 2009, 00:00
Bydliště: trutnov

Indikace nabiti nadrze

#1 Příspěvek od milan222 »

Doma plánuju nádrž na topnou vodu. nadrz je napojena na kotel. prez den topim a v noci topi nadrz.
potreboval bych vyrešit jak indikovat nabití nadrže. po konzultaci s odbornikem jsem zjistil, že v nadrži se musí umístit třeba pět čidel, a indikovatvýšku zaplnění nádrže.
existuje neaký jednoduchý zpusob jak převést signál z několika čidel (min.5 a max. 10) na napětí, kterým by se dal budit A277D?
teplota všech cidel bych potreboval měnit. třeba v rozmezí 70-90°C. jako čidla bych chtěl použít klasické termistory. na přesnosti totiž až tak nezáleží
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Uživatelský avatar
frantajetel11
Příspěvky: 1922
Registrován: 13 lis 2008, 00:00
Bydliště: Kladno

#2 Příspěvek od frantajetel11 »

No napsal jsi to sice jako tatar, ale možná to chápu. Ta nádrž na topnou vodu je předpokládám tlaková = pokud není zavzdušněná, tak je furt plná. Takže ty nepotřebuješ indikovat výšku zaplnění nádrže, ale právě teploty v několika místech v sloupci nad sebou... Nebo se pletu?
Andrea
Příspěvky: 9340
Registrován: 07 zář 2007, 00:00

#3 Příspěvek od Andrea »

Neřešilo se to tu už před nějakým týdnem?
Uživatelský avatar
frantajetel11
Příspěvky: 1922
Registrován: 13 lis 2008, 00:00
Bydliště: Kladno

#4 Příspěvek od frantajetel11 »

No taky jsem to myslim zahlídnul, ale nenašel :wink:
Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 00:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#5 Příspěvek od Jenda_KL »

Možná je sečíst, to tak že za zdroj proudu zapojit ty čidla sériově, popřípadě paralelními odpory doladit jejich "váhu" a napětí upavit operákem pro A277D, nebo ho přímo podložit zenerkou, nebo snad použít pro "nulu" těch čidel záporné napětí.
Uživatelský avatar
jezevec
Hlavní moderátor
Příspěvky: 6104
Registrován: 13 čer 2004, 00:00
Bydliště: Břeclavsko
Kontaktovat uživatele:

#6 Příspěvek od jezevec »

Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 00:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#7 Příspěvek od Jenda_KL »

Běžně se dávaj dva klasický teploměry a doprostřed mechanický termostat přetopení.
Uživatelský avatar
helios
Příspěvky: 2914
Registrován: 08 srp 2007, 00:00
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

#8 Příspěvek od helios »

Ja to budem riešiť primitívne a jednoducho, na nádrž pod izoláciu pôjde v rovnakých odstupoch nad sebou 5 kusov termostatov, ktoré spínajú pri 65°C a vypínajú okolo 55°C. Napájanie 12V, výstup 5 veľkých lediek. Bargraf po 20% úplne stačí, kto chce mať na výstupe merák, môže spínať napäťové deliče. A to všetko bez náročných prevodníkov a procesorov... :idea:
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 20893
Registrován: 25 úno 2008, 00:00
Bydliště: Rychnovsko

#9 Příspěvek od BOBOBO »

A znovu , na nádrže se vyprdni a zařiď to s kotlem-jeho typem a druhem paliva tak , aby jste byli spokojeni bez ní . Je to celkově levnější režim , sám naříkáš nad malým množstvím oběživa . Řešení s nádrží může mít jedinou výjimku , a top když máš terárium a to provozuješ v místě s tou nádrží . :D
Uživatelský avatar
fero7
Příspěvky: 2250
Registrován: 20 led 2007, 00:00

#10 Příspěvek od fero7 »

BOBOBO píše:A znovu , na nádrže se vyprdni a zařiď to s kotlem-jeho typem a druhem paliva tak , aby jste byli spokojeni bez ní . Je to celkově levnější režim , sám naříkáš nad malým množstvím oběživa . Řešení s nádrží může mít jedinou výjimku , a top když máš terárium a to provozuješ v místě s tou nádrží . :D

To si mu poradil.
Myslis ze to nevie?
Mozno to nemoze zmenit.
Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 20893
Registrován: 25 úno 2008, 00:00
Bydliště: Rychnovsko

#11 Příspěvek od BOBOBO »

Kurňa fero z tebe je přes noc dub jak prase . Přečti si předešlé vlákno . Ano , poradil jsem mu nejrozumnější řešení , protože mám kolem sebe vícero výzkumníků , kteří již nádrže vyhodili . A debatovat s tebou končím i já , protože seš poslední dobou nějakej ujetej . Čágo .
Uživatelský avatar
jezevec
Hlavní moderátor
Příspěvky: 6104
Registrován: 13 čer 2004, 00:00
Bydliště: Břeclavsko
Kontaktovat uživatele:

#12 Příspěvek od jezevec »

BOBOBO píše:A znovu , na nádrže se vyprdni a zařiď to s kotlem-jeho typem a druhem paliva tak , aby jste byli spokojeni bez ní ...

Jestli má zplynovací kotel na dřevo, je akumulační nádrž nezbytností, jinak topí přes ochlazovací smyčku do kanálu. Nepíše, jaký typ kotle a paliva používá.
helios píše:Ja to budem riešiť primitívne a jednoducho...

To tvoje řešení není zrovna vhodné, je tam příliš velká hystereze (10-15°C) a navíc ty termostaty jsou dražší než hotové LCD teploměry.
Taky je zbytečné měřit teplotu na víc místech než na třech.
helios píše:teplota všech cidel bych potreboval měnit. třeba v rozmezí 70-90°C.

Tomuto už vůbec nerozumím, mají ti ty čidla ovládat čerpadlo nebo ventil?
Bylo by dobré vždy popsat celé zařízení, pak můžeš dostat konkrétní radu jak to řešit.
Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 20893
Registrován: 25 úno 2008, 00:00
Bydliště: Rychnovsko

#13 Příspěvek od BOBOBO »

Ba právě naopak , má-li zplyňovák , tak nádrž nepotřebuje , neb se chová jako plyňák a zahoří jen pro potřebu . Špicový přístup nyní uvedl do provozu kámoš . Má (koupil nový) kombizplyňovák na kusové dřevo i peletky . Takže když je doma , tak láduje a přes noc a den kdy není doma , si kotel sám zatopí peletkami . Určitě zde nechcš řešit stav předimenzovaného kotle ,který se rozfrčí a pak jen "zbytkové" teplo v materiálu kotle potřebuje někam nacpat .
Uživatelský avatar
jezevec
Hlavní moderátor
Příspěvky: 6104
Registrován: 13 čer 2004, 00:00
Bydliště: Břeclavsko
Kontaktovat uživatele:

#14 Příspěvek od jezevec »

BOBOBO píše:Ba právě naopak , má-li zplyňovák , tak nádrž nepotřebuje , neb se chová jako plyňák a zahoří jen pro potřebu ....

Co to meleš za blbosti?
Uživatelský avatar
feliz_navidad
Příspěvky: 959
Registrován: 15 říj 2009, 00:00

#15 Příspěvek od feliz_navidad »

milan222 píše:...potreboval bych vyrešit jak indikovat nabití nadrže...

Klasická AKU s přímým ohřevem je natopená tehdy, když se z ní začne vracet zpátečkou voda o požadované teplotě. Na to stačí jeden termostat.
Odpovědět

Zpět na „Řešení problémů s různými konstrukcemi“