Stránka 1 z 2
Plynový kotel v kuchyni + odsavač par
Napsal: 15 pro 2011, 22:09
od sr71
Máte někdo zkušenosti s plynovými zařízeními? Zajímalo by mě, pokud je plyn. kotel (ne v provedení turbo) umístěn v kuchyni, jak se posuzuje odsavač par s odtahem ven, může být nebo nemůže? Ptám se, protože u rodičů v bytovém domě nedávno proběhla revize plyn. zař. a pokud někdo měl tuto kombinaci spotřebičů bylo to uvedeno mezi závady.
Asi bych se nad tím nepozastavil, ale zjistil jsem, že ve vedlejším domě se shodnými dispozicemi tato kombinace prošla.
Napsal: 15 pro 2011, 22:14
od Davidus
měli jsme koupelnu ve které byl plynový kotel kousek od kuchyně kde byl odsávač, výsledkem toho bylo že kotel dobře netáhl a sestru mi málem zabilo CO
Napsal: 15 pro 2011, 23:29
od Zaky
Přesně jak píše Davidus, nejen že to tak být nesmí, ale ono je to i opravdu hodně nebezpečné. Představ si, co se stane, až budou zavřená okna a dveře, bude hořet kotel a pustí se odsavač. Vzduch se začne přisávat komínem a spaliny půjdou do místnosti. Kotel musí být jedině turbo se sáním i odkouřením mimo místnost, pak je vše OK.
Michal
Napsal: 15 pro 2011, 23:39
od sr71
myslím že je taky stanovena min velikost místnosti v m3, kde může být takový kotel umístěn, kolik měla ta koupelna?
Chápu, že to za určitých okolností může být velmi nebezpečné, ale je zajímavý, že v tomto konkrétním případě v některých bytech tato "zakázaná" kombinace funguje cca 35let aniž by se nad tím někdo pozastavoval (tam kde to teď bylo uvedeno jako závada se odsavače upravily na recirkulaci, zmiňovaná kuchyň má objem cca 21m3)
tady o tom něco je
http://www.tzb-info.cz/zemni-plyn/5979- ... icu-typu-a
teď mě taky napadlo že podobná situace musí nastat i při používání plynového sporáku a tam odsavač zakázaný není, (ten výkon hořáků pokud bude zapnuté všechno včetně trouby je okolo 10kW)
Napsal: 15 pro 2011, 23:41
od helios
Ešte horšie je, ak sú pri tejto kombinácii vymenené okná za plastové, ktoré dokonale tesnia. Potom naozaj ten vzduch zvonka, potrebný pre kotol bez turba nemá odkiaľ prísť...
Napsal: 15 pro 2011, 23:42
od Achab
Když říkáš že proběhla revize tak se drž stanoviska revizního technika.

Napsal: 15 pro 2011, 23:42
od Zaky
Plynový sporák pouští spaliny do místnosti zcela běžně, komín nemá. Tam velmi hraje roli ten objem místnosti, aby se spaliny stíhaly ředit. Značný vliv má celková těsnost objektu (oken a dveří).
Michal
Napsal: 16 pro 2011, 01:29
od Zmije
1. Tady jde o život, ne o nějaké revizák řekl, jinde to prošlo.. (kde máš jistotu, že revizák od vedle, kde to prošlo skutečně byl na místě a odvedl práci poctivě, klidně tu zprávu mohl napsat od stolu)
2. Pokud už chceš hazardovat se životem (o zdraví nejde, protože většina případů končí smrtí) tak udělej alespoň vyloučení souběhu odsavače a kotle.
3. Ty propočty z tzb-info se týkají jen spotřebičů třídy A (malý výkon), kdežto kotel je spotřebič tř. B
4. Předpisy se zpřísnily mimo jiné i kvůli plastovým oknům
Napsal: 16 pro 2011, 02:02
od helios
Ešte by bola možnosť priviesť vzduch flexi trubkou zvonka a vyústiť ju pod kotlom. Videl som to vo väčších kotolniach, tam to docela fungovalo. Čo by na to povedal revizák, veru neviem.
Napsal: 16 pro 2011, 07:02
od BOBOBO
Jojo , všechny tyto "výhody " plasťáků každému před montáží osvětluji včetně reflexních skel , ale je to marný , je to marný .... Proto už nemám půl roku v laboře vlhkoměr , putuje po šťastných majitelích .

Ten přívod vzduchu by to řešil . Do krbovek vzduch přivedený podlahou mám , ale v kotelně se na to nějak pozapomnělo . Docela by mne zajímalo znění starých norem , dříve i v malinkých koupelnách byla karma a to není nijak nevýkonný spotřebič .
Napsal: 16 pro 2011, 07:34
od sr71
Zmije píše:Pokud už chceš hazardovat se životem
já s ničím hazardovat nechci a s řešením revizních závad souhlasím, ale tato problematika mě přijde zajímavá, proto se vyptávám
Napsal: 16 pro 2011, 09:13
od Zaky
V malých koupelnách byla sice karma, ale také se vyžadovalo vyříznout do dveří v dolní části otvor umožňující sání vzduchu z vedlejší místnosti i při zavřených dveřích. Ona ta fyzika fungovala tehdy úplně stejně, norma nenorma
Michal
Napsal: 16 pro 2011, 09:21
od rnbw
Existuju detektory CO, tak mozes jeden kupit na Vianoce.
Napsal: 16 pro 2011, 09:29
od Davidus
detektor už máme v koupelně, to tam hvízdá i když jde někdo na záchod

Napsal: 16 pro 2011, 12:08
od Zmije
Co je to vlastně za kotel? Novější kotle mají alespoň detekci úniku spalin.