APC Smart UPS1500, náhodné zdechnutí

Napsal: 31 pro 2011, 13:23
od Jenda_KL
Zdravím zkušenější,
mám tuto UPS, funguje OK, baterky OK a v jakémkoliv provozním režimu za jakéhokoliv zatížení naprosto náhodně zdechne a rozblikají se všechny kontrolky na panelu, možná i píská ale má utržený piezo takže nevim.
Očistil jsem relátka, prošel studeňáky a nic nenašel.
V manuálu je naprosto suše napsáno "replace UPS".
řešil to někdo?

Napsal: 03 led 2012, 20:06
od dj_rizek
Jak jsi ocistil relatka?Pokud ma relatko prechodak nebo opaleny kontakty-vymen ho.Jinak casto kondiky.Koukni do starych temat ohledne APC.
Jak vis ze baterky jsou OK?Ze nameris napeti neznamena ze ma kapacitu a APC to moc dobre zjisti.

Napsal: 04 led 2012, 00:44
od Jenda_KL
rozebral a přeleštil kontakty, opálené však nebyly. Jsou tam findery 4052, daj se otevřít i zaletovaný.
Baterkama to není a kapacitu mají.
UPSka zdechne i při odpojenejch baterkách, tzn. hlásí odpojenou baterii a bypass je sepnutej.
Teď už to zas tejden neudělala. Neudělá to potvora ani rozebraná na stole.
Kdesi jsem našel že to dotyčnému způsoboval zkrat ve ventilátoru, to taky není můj případ.

Internal UPS fault: Do not attepmt to use UPS.

Napsal: 11 led 2012, 01:22
od Jenda_KL
Jak to tak pročítám tak zjišťuji že ty APC jsou pěkný [#3145]
Nebo je to tím že jich je na trhu 99% ?

Napsal: 11 led 2012, 02:15
od jarda
Já s APC nemám žádné problémy, asi je to nahodílé. Prodal jsem jich dost, a bez reklamace. Opravil jsem pouze ty, které jsem získal odjinud. Většinou staré akumulátory, po výměně to šlape dobře.

Napsal: 11 led 2012, 17:01
od LUI0029
Ja puzivam APC sice "opacne",ale mozem potvrdit ze rada Smart sa drzi perfektne,konkretne APC Smart 1000 mi isla z baterok cca 7000 hodin v kuse....(baterku dobijam solarom)...
no a teraz pouzivam APC Smart2200,a ta uz tiez ma najazdenych okolo 3000 hodin....proste slapu ako hodinky... :wink:

Napsal: 14 led 2012, 13:52
od Vogon
K původnímu dotazu. Je potřeba definovat co přesně na čelním panelu bliká. Pokud bliká celý panel, UPS signalizuje rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím větší než deset procent. Jestli blikají prostřední řady UPS signalizuje chybné měření vstupního a nebo výstupního napětí. Jestli to bliká postupně shora dolů UPS signalizuje SW vypnutí a nebo poruchu SW. Něco se dá spravit svépomocí a něco nikoliv. Pošli popis blikání.

BTW: Rozebral a přeleštil RLY je docela legrační věc. Pokud jsou tam průshledný OMRON tak ty jsou uloženy v dusíkové atmosféře; moc jsi jim nepomohl.

Napsal: 15 led 2012, 01:15
od Jenda_KL
Blikají střední sloupce (6LED) jako tady
Hermetický relátka tam nejsou, jak jsem psal.

Napsal: 15 led 2012, 13:21
od Vogon
Jenom tak mimochodem patnáctistovek APC UPSek je asi dvacet druhů - těch rozšířenějších docela by pomohlo napsat přesný typ UPS, nejlépe přepsat zezadu z výrobního štítku ale to je jedno - u starší verze typu SU1500I a nebo SUA1500I a nebo DL1500I a nebo černá s prohnutým úchytem na čelním panelu s označením IBM někde v typu a nebo SU1500RMI může být toto:
Většinou je vadný RLY5 a/nebo D20.
Problém s vadným RLY v UPS je hlavně ten že jejich závady nejsou způsobeny opálenými a nebo vadnými kontakty - většinou, ale zvýšenou dobou přítahu. RLY musí být spolehlivě sepnuto i se zakmitáním kontaktů do 20mS. Starší RLY tuto dobu většinou "nedají" a z toho pramení "záhadné" závady UPS. Nejčastěji kontakty vlivem změny pružnosti mechanických dílů zakmitávají trošku dýl, procesor se nedoměří a tak hlásí chybu LINE-IN i když se zdánlivě nic neděje a statickým měřením LINE-IN a LINE-OUT nenaměříme odchylku. Tento jev nastává logicky při změně stavů. Pokud nastává náhodně, aniž by se měnil stav na vstupu UPS, je pravděpodobně chyba v samotném procesoru - překvapivě často je třeba studeňák na patici a pomůže s ním "zakvedlat".
AD převodník je poměrně robustně navržen, vady se nevyskytují.

Takže pokud je závada způsobena chybným měřením LINE-IN. Pomůže odpojení R55, sice to závadu neodstraní ale UPS by měla fungovat.

Napsal: 19 led 2012, 00:45
od Jenda_KL
Je to SUA1500I, Made in Philipines (Cavite3)
Nějaký studeňák tam asi bude, od doby co byla naposled pokusně rozebraná (před prvním dotazem vlákna) stále jede.
Zatím díky.