Stránka 1 z 1

Plynový kotol Viessmann, chybové kódy

Napsal: 15 led 2012, 20:09
od peter025
Dobrý den.Chcem Vás poprosiť či niekdo nemáte vysvetlenie poruchových kódov kotla viessmann vitodens 100.Stále vypisuje poruchu C1.Ďakujem.

Napsal: 15 led 2012, 21:04
od keemo
http://www.kwe-tech.com/files/viessmann ... ntsNR2.pdf zacina to az vespod
c1- external fault indication boiler. ak je k tomu pripojeny zasobnik na teplu vodu,skontroloval by som cidlo

pripadne hodit dotaz na http://forum.tzb-info.cz/vytapeni-obecne

Napsal: 16 led 2012, 11:49
od peter025
Keemo ďakujem za pomoc.Už to je vyriešené bola to vadná kabeláž od čidla teploty k riadeniu kotla.

Napsal: 16 led 2012, 14:25
od keemo
:prst: nemas za co :) hlavne ze bude teplo.