APC Back-UPS 600I po 18 rokoch

Napsal: 18 led 2012, 11:20
od rnbw
Rozobral som Back-UPS 600I (r.v. 1994, made in USA) kvoli vymene baterie (je to stary typ, co nema zospodu otvor na vymenu baterie). Videl som tam par 22uF elytov a jeden 330uF, tak som si povedal, ze budu zrele na vymenu. Zobral som ESR meter a zistil, ze vsetky su dobre! Nechapem, tie 22uF su TEAPO SS (miniaturne) na 85 stupnov. Mozno tomu pomohlo, ze UPS je v serverovni na zemi, takze v chlade...

Napsal: 18 led 2012, 12:28
od cabernet
Moze byt.

Napsal: 18 led 2012, 12:59
od Vogon
Vadný elka v UPS jdou obecně vzato počítat na prstech. Kdybych začal od začátku co dělám záložní zdroje a skončil teď furt by mě ještě jeden či dva prsty zbyly volný. Jestli si dobře vzpomínám tak nejvíce se měnila notoricky známá dvojice kondenzátorů na výrobu -9V v řadě SUxxxxI.
Velké filtrační elyty jsem neměnil nikdy. Speciálně ty velký modrý z řady AP což je i ta tvoje šestistovka, vytahuju a používám do zdrojů i po více jak deseti letech provozu v UPS.

edit: ...jo aha, to je Back-UPS. Ale to je jedno na principu to nic nemění.

Napsal: 18 led 2012, 13:15
od jarda
Já jsem u APC Smart i Back neměnil nic, jen baterky. A jednu Smartku provozuji s jednou nesvítící LED stavu AKU, tou spodní první. Nestojí mi to za námahu.

Napsal: 18 led 2012, 13:16
od rnbw
No v trochu novsej SmartUPS v/s 650 (co mam doma) som menil elyty skoro vsetky, boli suche - tak to bola asi vynimka.

Teraz v plastovych Back-UPS CS 650 menim casto elyt 470uF paralelne k baterii zapojeny. Ak bateria zdochne a necha sa to tak dlho, tak sa nafukne.

Napsal: 18 led 2012, 15:32
od jarda
Já ve starších dvou kusech Smart 700 zatím nic, jen Aku. Ne dvou Smart 1000 také jen Aku, dtto i v Back. Asi se poštěstilo.

Napsal: 18 led 2012, 15:44
od petr_
made in USA, ne china. Dnes už nezvyk. :D
Došli jsme tak daleko, že se divíme tomu, že něco vydrží. :(

Napsal: 18 led 2012, 18:18
od ZdenekHQ
Pokud ty aku byly AGM (s největší pravděpodobností), tak jejich úmrtnost se rychle zvyšuje při daleko nižších teplotách, než u elytů na 85°.

EDIT: Opraven překlep.

Napsal: 18 led 2012, 18:31
od rnbw
Prvykrat som vymienal baterie tusim v roku 2006 (vtedy to bolo mrtve uz neviem kolko rokov), dal som tam LONG z GME. A odvtedy to vydrzalo niekedy doteraz (kedze ta UPS nema signalizaciu vadnych baterii, tak sa na to prislo az pri vypadku).

Napsal: 18 led 2012, 18:36
od jarda
Já jsem je testoval občas kvůli spolehlivosti dat, ono je to tak na 2 - 3 roky nepřetržitého provozu podle kvality a provozních podmínek