Stránka 1 z 3
Máte někdo zkušenosti s varistorovou ochranou?
Napsal: 19 led 2012, 14:18
od Vilfein
Na netu jsem našel různá zapojení ochrany varistory prodlužovacích rozbočných přívodů, tak se ptám zda-li máte někdo zkušenosti s uvedeným schémátkem, popř. zda-li by jste mi doporučili něco vymakanějšího. Rád bych tím chránil PC proti napěťovým špicím, i když nejsou moc časté, lepší je se chránit než pak kupovat nový PC.
Napsal: 19 led 2012, 14:42
od Davidus
a před čím čekáš že tě ochrání?
Edit: upřesnění otázky, před jak velkými špičkami čekáš že tě to ochrání?
Otázkou je jestli je varistor vhodné řešení. Není jasné jestli to má být ochrana proti blesku, nebo proti špičkám od sousedovy cirkule bez lamely. Pak by se dalo najít víc různých řešení, nejen varistor.
Napsal: 19 led 2012, 14:49
od radekrd
Lepší zdroje mají varistory v sobě.
Napsal: 19 led 2012, 15:07
od jarda
Zkus tuto stránku, a jde o komplexní problém ve 4 krocích, uvažuješ ten poslední.
http://www.saltek.eu/cz/technicka-podpora
Napsal: 19 led 2012, 15:22
od ZdenekHQ
V prvé řadě je potřeba před toto předřadit něco, co shoří dřív, než varistor. Takže třeba rychlou pojistku, ale takovou, co vydrží provozní proudy zdroje. Pokud člověk nechce suplovat "filtr" pro veškerý okolí, tak použít ještě předřadný EMI filtr. Bleskojistky v rozvodnách bývají pomalejší, z toho důvodu je potřeba zpomalit i reakci varistoru (selektivita ochran).
Lepší varianta je to strčit přímo do zdroje za filtr, dobrý se podívat, kolik ten varistor vlastně vydrží, 20D471 zvládne podle norem minimálně 4kA (Imax 8/20us), ale může zvládat i 8kA.
Ovšem nic z tohoto neřeší blízkou bouřku.
Napsal: 19 led 2012, 15:27
od Vilfein
Davidus píše:a před čím čekáš že tě ochrání?
Docela škoda že ne před tebou, když se člověk ptá na radu,páč s varistorama nepracuje a nějakej uživatel, odpoví naprosto bezůčelně na něco, co je v dotazu obsaženo (Rád bych tím chránil PC proti napěťovým špicím )... Ostatním děkuji za příspěvky!
Napsal: 19 led 2012, 15:41
od jarda
Podle toho, co máš v bytě ze rozvod. Asi 1 fázový, takže na té www podle typu TN-C/S za hlavní vypinač
http://www.saltek.eu/cz/tabulka-pro-vyber-nn /http://www.saltek.eu/cz/files/vyrobky/FLP-A50-1,5.pdf nebo
http://www.saltek.eu/cz/files/vyrobky/FLP-A50-1,5.pdf / a proudový chránič /centrální, nebo do zásuvek v koupelně a spotřebičů/, podebatuj a pozvi znalého. A jsou i ochrany na počítačovou síť /i v UPS s RJ45/, TV káblovku a i satelit. A i Belkin prodává prodlužovačky s přepěťovou ochranou a jističem.
Napsal: 19 led 2012, 15:48
od Andrea
Co má proudovej chránič v koupelně společnýho s ochranou PC před napěťovejma špičkama?

Napsal: 19 led 2012, 16:00
od rnbw
Asi jarda pouziva PC vo vani...
Napsal: 19 led 2012, 16:01
od HiGhLaNdEr
To zapojení normálně funguje. Vypadně jistič té fáze když přijde přepětí. Vim o člověku co bydlí na vesnici kdy za jeho domem je na drátech autodílna kde často svařujou a běžně mu umírali zdroje v počítačích. Po tomhle vypadně jistič ale neodešlo už nic.
Napsal: 19 led 2012, 16:02
od mi-ro
Jezdím s mobilní technikou po závodech a jiných akcích kde se i dost často v provizorní síti 3f síti někde utrhne nulák a objeví se mez kolíkama 400V. A protože tý elektroniky mám v autě za dost peněz, tak jsem zapojil za 16A jistič tohle
http://www.ame.cz/QIShop/detail/146560_ ... V-20A.aspx. Už se mi to královky zaplatilo.
Napsal: 19 led 2012, 16:20
od Davidus
Vilfein @ zpřesnil jsem otázku
jestli to pán chce použít jako ochranu před bleskem, tak pravděpodobně pohoří
Napsal: 19 led 2012, 16:22
od ZdenekHQ
Takhle vypadá košér zapojení pro běžný provoz v běžné síti - místo toho transilu lze a je lepší použít varistor. Filtr funguje jako "zpožďovací linka".
Ta bleskojistka na vstupu je potřeba na hodně vysoký napětí - když už se rozhodne zareagovat, tak většinou vylítnou všechny jističe až k domovním pojistkám, na běžnou ochranu stačí ten varistor.
Zbytek je tady :
http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/index.php?src=node26
Napsal: 19 led 2012, 16:26
od rnbw
V niektorych zdrojoch su varistory a v niektorych nieco ako iskriste vytvorene priamo na DPS (hroty oproti sebe vytvorene zo spojov, na konci bez izolacie).
Napsal: 19 led 2012, 16:27
od jarda
Vtipálci mají žně? Píši o komplexní ochraně, a na té www je toho více. A zabíjí koupelna.... PC je až na straně zásuvek. Je dost zpráv o tom, že náhodný výboj zlikvidoval celý panelák a i celou vesnici - všechny spotřebiče. Prodlužka a varistor bez předcházejícího je o ničem. Jen ať si to raději pročte.