Stránka 1 z 2

APC 900,po výmene akumulátorov pôjde spojazdnit aj doma.

Napsal: 24 led 2012, 23:26
od tiktak1953
Kamarat dostal tento zalozny zdr. bez bateriek a chce vediet ,ak si ich kupi ci
zdroj doma bez servisu spojazdni.Tiez nevie najst navod na pouzitie.Mohol by mi niekto dat link na manual,alebo ho sem dat ,ci na SZ,vdaka.

Napsal: 24 led 2012, 23:33
od jarda
Všichni používáme stréca Google https://www.google.com/search?client=ub ... 8&oe=utf-8

Napsal: 24 led 2012, 23:57
od tiktak1953
Jarda,povedal mi ze nevie manual zohnat, aj preto som to sem dal,ja som ho nehladal.
Vie mu niekto odpovedat na to ,ci po vymene bateriek ho zpojazdni doma bez servisu aby nekupoval baterky zbytocne.

Napsal: 25 led 2012, 00:02
od jarda
Spojazdnenie závisí aj od skúseností s elektronikou, takže ako sa cítiš.
https://www.google.com/search?client=ub ... 8&oe=utf-8

Napsal: 25 led 2012, 05:15
od mirosne
Najprv by som zistil na iných baterkách (napr.z auta),či to pracuje poriadne a potom by som kúpil origo batérie.

Napsal: 25 led 2012, 08:40
od cabernet
tiktak1953 píše:Kamarat dostal tento zalozny zdr. bez bateriek a chce vediet ,ak si ich kupi ci
zdroj doma bez servisu spojazdni.Tiez nevie najst navod na pouzitie.Mohol by mi niekto dat link na manual,alebo ho sem dat ,ci na SZ,vdaka.


Otazka, na ktoru sa vseobecne neda odpovedat ano, alebo nie. Moze byt zavada na doske a tu niekedy nevie odstranit ani servis argumentovanim, ze sa to nevyplati, zavada je v procesore atd.

Napsal: 25 led 2012, 09:47
od Vogon
Ono je potřeba se poměrně přesně vyvětit co že je to vlastně za přístroj. Je-li to BACK-UPS900I nebo AP900I. Každá z nich má jiný výstup, a jinak se chová a jinak se nastavuje. Asi by bylo fajn opsat čísla co jsou na zadní straně na štítku s čárovým kódem.
Ve stručnosti asi takto: do UPS obou typů se instalují baterie 12V/12Ah dva kusy. Chování UPS se nastavuje na zadní straně sadou mikrosvičů jejich funkce bude popsána v manuálu. Výměna baterií u obou typů je relativně komplikovaná, musí se demontovat tělo skříně, protože chybí obvyklé dvířka známé z pozdějších typů.
BACK-UPS nebude mít žádné záludnosti a měl by fungovat na první zapnutí. Tzv. kalibrace je v amatérských podmínkách velmi obtížně realizovatelná. Hm, přece jenom něco: můžou být vadná RLY pro přepínání síť/baterie, relativně snadná oprava.
AP bude potřeba nastavit nabíjecí napětí a měření LINE-IN. U tohoto typu to je poněkud obtížnější, s prostým terminálem si nevystačíš. AP mají občas problémy s dobíjecím napětím a s interním zdrojem. Lze to diagnostikovat zastrčením UPS do zdi a změřením svorek baterií, pokud tam bude méně než 27V je to špatně.

EDIT: opravena chyba hodnoty napětí dobíjení

Napsal: 25 led 2012, 13:42
od jarda
Není to o mně, opravil jsem jich spousty, a nějaké ne OK AKU na odzkoušení mám. Vše mám na UPS APC SMART.

Napsal: 25 led 2012, 17:10
od tiktak1953
Pani vdaka,tak je to BACK-UPS, viac zo stitku idem zistit.

Napsal: 25 led 2012, 20:41
od tiktak1953
Vagon mam to,Model Back-UPS 9001,seria 95020325604,630W,3,9A max.Ak ta napadne nieco napis.

Napsal: 25 led 2012, 20:41
od tiktak1953
Vagon mam to,Model Back-UPS 9001,seria 95020325604,630W,3,9A max.Ak ta napadne nieco napis.

Napsal: 25 led 2012, 21:22
od Vogon
Napadají mne různé věci a některé jsou bohužel nepublikovatelné. Čeho konkrétně by se měly mé nápady týkat?

Napsal: 25 led 2012, 22:32
od tiktak1953
Nieco si naznacil,(urcite lepsie ako nic)ako by sa malo postupovat,RLY si myslel relatka opalene,zasrate.Cav Vagon,mam v brne zopar spoluziakov,tak ich pozdrav.

Napsal: 26 led 2012, 18:56
od vaanja
Urcite popatraj po nete, ako sa postupuje pri vymene bateriek.
Kamos si tiez raz tak vymenil baterie za uplne nove a div sa svete, UPS nedrzala ani 2 minuty.
Skoncilo to tak, ze s nejakym servisnym technikom formy predavajucej APC nieco nastavoval cez telnet (nejaka kalibracia a co ja viem este co).
Tak aby si nebol prekvapeny, ze to nie je cisto mechanicka zalezitost.

Napsal: 26 led 2012, 19:36
od rnbw
Tato UPS tusim nema ani procesor, tak nemas s cim komunikovat.