Stránka 1 z 1

DS18B20, ako najlepsie pripojit?

Napsal: 06 úno 2012, 15:00
od vaanja
Dobry den priatelia,
planujem pripojit asi 10-12 teplotnych cidiel DS18B20 TO-92(http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20.pdf) pomocou SYKFY 3x2x0.5, pricom celkova dlzka bude cca 50m. Cidla teploty budu od seba nerovnako vzdialene, chcem monitorovat teplotu v dome, vonku, v krbovom rozvode a pod.
Cidla DS18B20 su pripojene ku kablu paralelne, potrebujem 3 droty (GND,DQ,VDD). Chcel by som ich napojit ku kablu tak, ze by ich bolo mozne kedykolvek lahko vymenit, preto by som chcel pouzit nejake 3pinove konektory (samec/samica).
Otazky:
1. Aky konektor pouzit, aby som mal z hladiska dlzky vedenia co najlepsie spojenie?
2. Je lepsie spajkovat alebo krimplovat konektor k SYKFY?
3. Ma vyznam pri dlzke 50m pouzit zdvojene vedenie? (namiesto 0,5mm by som pouzil na kazde pripojenie jednu dvojzilu cize 2x0,5mm biela/modra a pod).

Napsal: 06 úno 2012, 15:42
od scorpions-cz
no nevím jestli 50m nebude na 1WIRE trochu moc.

Napsal: 06 úno 2012, 15:59
od mikollar
ja som to skusal na predlzovacke 230V 30m stocenej na bubne a nebol problem s komunikaciu, akurat som mal DS18B20P, ktore nema Vdd pin a bolo napajne len cez DQ, napojene som to mal len kabliky zastrcene. Velky odber to nema cize spoje niesu az tak kriticke

Napsal: 06 úno 2012, 16:00
od vaanja
scorpions-cz píše:no nevím jestli 50m nebude na 1WIRE trochu moc.


vychadzal som z tohto dokumentu http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/148
ak som to dobre precital, tak do 200m by to mohlo byt v pohode (chcem mat tie DS18b20 priamo na zbernici, ziadne odbocky, takze aj to by mohlo pomoct).

Napsal: 06 úno 2012, 16:09
od vaanja
mikollar píše:ja som to skusal na predlzovacke 230V 30m stocenej na bubne a nebol problem s komunikaciu, akurat som mal DS18B20P, ktore nema Vdd pin a bolo napajne len cez DQ, napojene som to mal len kabliky zastrcene. Velky odber to nema cize spoje niesu az tak kriticke


trosku vysvetli. kolko cidiel si mal zapojenych, bola medzi nimi viac ako 3 metrova vzdialenost? ake velke napatie si pouzil na napajanie?

u mna je problem v tom, ze hoci chcem jednotlive cidla umiestnit priamo na zbernicu, tak medzi jednotlivymi cidlami moze byt aj viac ako 3m vzdialenost, co vraj moze byt problem, preto by som chcel vediet, ci niekto v podobnom rozsahu zrealizoval a funguje mu to.

Napsal: 06 úno 2012, 16:59
od mikollar
cidla som mal len 2 na konci paralelne pre skusku, napatie bolo 3.2V, casovanie komunikacie som mal cca zo stredu intervalov ktore su v katalogu. J

Napsal: 06 úno 2012, 17:46
od ST78
Už se to tu řešilo několikrát. Zkus si např. najít příspěvek s názvem "Teploměry DALLAS DS18B20" z ledna 2011 v sekci "Řešení problémů s různými konstrukcemi".

Napsal: 06 úno 2012, 18:05
od procesor
Problémom bude celková kapacita vodiča aby sa v zvládlo nabíjanie cez odpor cca 4k7 v požadovanom čase.

Napsal: 06 úno 2012, 18:20
od mikollar
je mozne ten odpor aj zmensit, a na dlhsie vzdialenosti sa pouziva FET

Napsal: 06 úno 2012, 19:03
od vaanja
ST78 píše:Už se to tu řešilo několikrát. Zkus si např. najít příspěvek s názvem "Teploměry DALLAS DS18B20" z ledna 2011 v sekci "Řešení problémů s různými konstrukcemi".


precital som tu temu, dakujem.
uz to az tak ruzovo nevidim.
problem je v tom, ze kabelaz je natahana, s tym uz neurobim nic.
chcem sa spytat, ako zmerat kapacitu vodica?

asi to urobim tak, ze to vsetko pozapajam, pripojim celu zbernicu k zariadeniu a uvidim, ci to funguje.
ak nie, tak skusim experimenty so znizenim odporu.

Napsal: 06 úno 2012, 20:15
od procesor
Multimetrom orientačne.

Napsal: 06 úno 2012, 22:03
od Atlan
Skusali to na dlzke 50 alebo 100m a behalo to, sietovy kabel stp... Ci tam bolo viac cidiel uz nevirm, teoreticky viem zistit.