UPS APC Smart 1250

Napsal: 22 úno 2012, 18:24
od kutilpaja
Zdravím. Prosím o radu. Ups funguje normálně při malém odběru ale jak jí zatížím tak 400W tak se rozbliká sloupec šesti diod stavu baterie začne trvale přerušovaně pípat. Na bateriích je 25V. Když jede ze síťě tak blikají jen ty diody. Kondenzátory jsem vyměnil, baterie jsou nové. Jo číslo pl. spoje UPS-APCC-pn-640-0702-A-rev10. Schéma mám ale nic jsem nenašel vadného. Díky za radu.

Napsal: 22 úno 2012, 21:05
od cabernet
Ako sa spravala UPS pred vymenou akumulatorov?
Ked som niekedy robil s touto znackou, tak sme pripajali UPS este ku PC, kde sa dali konfigurovat urcite parametre. Neviem, ci toto nema s tym suvis.

Napsal: 22 úno 2012, 21:19
od kutilpaja
Tak to nevím dostal jsem jí bez baterek a někde ležela možná dva roky

Napsal: 22 úno 2012, 22:57
od rezis
Čekám zda tady nenapíše Vogon. Ten to bude vědět. Já si jen něco matně vzpomínám. Něco ve stylu při dané zátěži vydrží UPS zálohovat kratší dobu než která je nastavena. Ale fakt nevím jak to bylo. Bylo to v manuálech od UPS.
Tak mě neber moc vážně.

Napsal: 22 úno 2012, 23:56
od czatlantis
já bych řekl, že je to jen ta blbost, kdy si UPS při daným oděru a uložené kapacitě baterek spočítá, že zbývající doba je menší než nějaký 2minuty a proto se rozčiluje. Nakalibruj jí vyšší kapacitu aku (terminál a změnit konstantu 0 na vyšší), návod někde určitě najdeš.

Napsal: 23 úno 2012, 07:46
od rezis
1250je stará tam na "0" najde velké kulové :wink:
Jinak s tím blikáním to tak nějak bylo....

Napsal: 23 úno 2012, 11:38
od EKKAR
czatlantis píše:... Nakalibruj jí vyšší kapacitu aku (terminál a změnit konstantu 0 na vyšší), návod někde určitě najdeš.

Ono to není zase tak jednoduchý, je potřeba vědět co do kterého typu zadat - u APC není typ jako typ a pokud už se povede komunikaci navázat, je taky potřeba vědět KAM se má to něco vložit... A bohužel TO, co se musí vkládat záleží i na verzi softu, instalované v UPSce - takže dost dobře nejde napsat "zadej kód "XY" a potom kód "5D24". Tyhle operace ve "SMART-režimu" jsou nevratné, pokud není k dispozici originální obsah, aby se dalo případně obnovit nesprávně změněné nakódování, může to s UPSkou dopadnout špatně. Stačí jednou nesprávně zmáčknout jedno jediné písmenko... Nemít kdysi ještě jednu záložní, ze které jsem mohl následně překopírovat konstanty, definitivně bych podobným způsobem odepsal Smart-UPS 1400i ...

Napsal: 23 úno 2012, 12:16
od Vogon
Na "nule" samozřejmě nějakou hodnotu najde i tato UPS se dá tzv. "zkalibrovat" v terminálu. Ale jednodušší bude, když v PowerChute spustíš RunTime calibration s připojenou zátěží alespoň 300W. To ti ty blikající LEDky srovná.

Napsal: 23 úno 2012, 14:58
od kutilpaja
No nevím jestli jsem to popsal úplně srozumitelně ale ty ledky se rozblikají i když ups nezálohuje tak by neměla načítat kapacitu baterie

Napsal: 23 úno 2012, 15:21
od Vogon
Ale jo, ja rozumím tomu v čem je problém. Prostě udělej co sem řekl.
Potřebuješ kabel 940-0024C nebo 940-001524C a program PowerChute 5.2.1

Napsal: 23 úno 2012, 15:36
od kutilpaja
Ok zkusím sehnat kabel nainstalovat program, díky za něj a uvidím. Samozřejmě dám vědět jak dopadnu. Dík

Napsal: 23 úno 2012, 17:41
od rezis
Tak náhodou nemusí se u těchto přemostit termistor? proto píšu o té nule.

Napsal: 24 úno 2012, 16:02
od kutilpaja
Tak se moc nedaří. Zapojil jsem kabel, nainstaloval program, nastavil COM... Spustil program ale zátržka "RunTime calibration" je neaktivní co teď jo a běží to na XP

Napsal: 24 úno 2012, 18:39
od Vogon
Protože máš komunikaci nastavenou na BACK-UPS a ten RunTime neumí. Musíš si přepnout komunikaci na SMART UPS.

Napsal: 24 úno 2012, 20:32
od kutilpaja
Tak už to jede. Díky moc.