Třífázový motor 400W zapojen na 220V

Napsal: 24 dub 2012, 12:34
od 60723
Tří fázový motor 400W provizorně zapojen na 220V s kondenzátorem 20 mikroF se poměrně dost hřeje - není přetížen . Dá se to ovlivnit velikostí kondenzátoru?

Napsal: 24 dub 2012, 14:08
od MetalGod
Myslím, že kapacita kondu je na to dost velká, podle mně by stačilo nahradit ho menším, 4-10µF.

Napsal: 24 dub 2012, 15:14
od lucky62
60 píše:Tří fázový motor 400W provizorně zapojen na 220V s kondenzátorem 20 mikroF se poměrně dost hřeje - není přetížen . Dá se to ovlivnit velikostí kondenzátoru?


Ideálne by bolo pozrieť/zmerať, aký posun fázy spôsobí ten kondenzátor..
Ako to máš zapojené?

Napsal: 24 dub 2012, 15:36
od 60723
Motorek je do hvězdy , na dva vývody 0 a fáze a na třetí vývod přez kond. 20mF fáze

Napsal: 24 dub 2012, 15:49
od MetalGod
Jeden vývod by měl bejt nezapojenej, jeden z cípů hvězdy (na druhým fáze, na třetím fáze přes C, uprostřed hvězdy, kde se vinutí spojujou, má bejt PE/PEN)

Napsal: 24 dub 2012, 15:50
od lucky62
60 píše:Motorek je do hvězdy , na dva vývody 0 a fáze a na třetí vývod přez kond. 20mF fáze


A to sa aj točí? AKý je to typ motorku? Je to asynchrónny motor s kotvou nakrátko?

Napsal: 24 dub 2012, 15:51
od lucky62

Napsal: 24 dub 2012, 16:56
od doktor365
píšou že by mělo být 70 mikro na 1kw,ale chce to změřit klešťákem kolik ti to bere tady to vychází tak 30 mikro

Napsal: 24 dub 2012, 17:03
od 60723
Pro Luckyho: Dík za odkaz , paráda něco podobného jsem hledal ale protože to s počítačem umím jak veverka s vrtulníkem tak nenašel - no halt důchodce , ale ještě jednou dík už vím co mám schánět.