Zapojenie elektromeru 3f

Napsal: 12 kvě 2012, 15:42
od tulko
Potrebujem merať spotrebu 3f ponorky v studni. Mám starší elektromer Križik. Na poradí pripojenia fáz na elektromer nezáleží? Ako to zapojiť?
Ďakujem.

Napsal: 12 kvě 2012, 15:55
od Eleman
Třeba tady kapitola 11 strana 25. Je tam i spousta dalších užitečných věcí.

Napsal: 12 kvě 2012, 16:01
od Otkundes
Z pohledu měření spotřeby, na pořadí fázi nezáleží. Přívod každé fáze se připojuje vždy vlevo (u klasických elměrů od Křižíka na svorky 1-4-7), vývody jednotlivých fází vpravo (svorky 3-6-9). Napěťové cívky jsou napájeny přes klemy, ze svorek 1-4-7. Nulový vodič se připojuje úplně vpravo (svorky N). Pro kontrolu si zkuste postupně ke každé fázi připojit třeba žárovku. Elektroměr by se Vám měl roztočit vždy ve směru šipky.

Napsal: 12 kvě 2012, 20:51
od TAKJAN
Na pořadí fází záleží. Vždy je L1 L2 L3. Jinak se může elměr dotáčet a měření je nepřesné. Ale u studny?

Napsal: 12 kvě 2012, 21:37
od Otkundes
K pořadí fází: Musíme si ujasnit o jaké měření se jedná. Pokud jde o obchodní (fakturační) měření dodavatele energie, elektroměrový rozvaděč a elektroměr je nutno zapojit přesně podle požadavku dodavatele. Ten, mimo jiné, striktně požaduje dodržet pořadí fází L1, L2, L3 - přes to vlak nejede! V tomto případě elektroměr dodá, sled fází zkontroluje a odborně připojí pověřený pracovník dodavatele - není co řešit.
Pokud se však jedná o podružné (odečtové, informatvní) měření spotřeby (třeba onoho čerpadla ve studni), je nutno dodržet jen směr toku proudu cívkami, bez ohledu na pořadí fází. Z principu funkce elektroměru s otočným diskem totiž vyplývá, že elektroměr nerozlišuje, zda je na svorce 1 přívod fáze L1, na čísle 4 fáze L2 a na sedmičce fáze L3. Důležité však je, aby u žádné proudové cívky nebyl prohozen přívod proudu s vývodem, t.j. aby nebyl u žádné ze tří proudových cívek obrácen směr toku proudu. Správnost montáže si můžete po instalaci zkontrolovat jednofázovým spotřebičem, třeba žárovkou, jak jsem již zmínil v předešlém příspěvku.

Napsal: 12 kvě 2012, 22:12
od TAKJAN
Při nesprávném pořadí fází měří prostě nepřesně. Vím to i z diskusí s elektroměráky. Je to nepatrné, ale je to tak. Nesprávně se dotočí na značku při nulovém odběru. Proto dodavatelé trvají na sledu fází..

Napsal: 13 kvě 2012, 13:34
od weed_smoker
Kromě toho snímání proudu (přívody X vývody cívek proudu) se má dodržet i ten sled fází do R (mezi L1 a L2 musí na zkoušečce svítit dioda R a ne L,stejně i L2-L3).Když se v jednom městě měnila síť z vrchní na kabelovou,u všech baráků musely bejt přívody fázovaný do R bez ohledu na to,jestli byl elměr s Al diskem nebo digitál.

Napsal: 13 kvě 2012, 22:21
od Otkundes
Požadavek dodavatele elektřiny na dodržení pořadí fází L1-L2-L3 u obchodního měření nezpochybňuji. Pán se však ptal na měření spotřeby čerpadla ve studni a z dotazu vyplynulo, že nejde o obchodní měření. Váš příběh nejmenovaného města, kde až po rekonstrukci distribuční sítě, dodavatel přikročil ke standardizaci zapojení elektroměrů u odběratelů jen dokládá, že nedodržení pořadí fází nemá na výsledné měření spotřeby elektřiny podstatný vliv. Krom "dotočení" disku elektroměru značkou ke sklíčku, v době kdy v odběrném místě není odběr realizován, jsem zatím v tomto vlákně nezaznamenal (technický) důvod tohoto požadavku dodavatele. A tak mě napadá: není hlavním důvodem přenos signálů hromadného dálkového ovládání (HDO) do přijímače (FMX)?

Napsal: 15 kvě 2012, 11:00
od weed_smoker
Na ten přenos HDO signálu možná taky,ikdyž málo v kterym baráku byl přijímač FMX(vesměs se na tam vytápění a ohřev vody používá plyn).