Stránka 1 z 1
Zaoblení vodiče podle normy
Napsal: 04 čer 2012, 16:15
od hakamusai
Zdravím,chtěl bych se zeptat jaký je nejmenší zaoblení jednotlivého vodiče průřez 1.5mm2 ? Myslím třeba ty vodiče,co jsou v rozvaděči.
Napsal: 04 čer 2012, 17:08
od termit256
Tohle bude spis otazka na vyrobce toho ktereho dratu.
Rekl bych, ze to bude zavisle predevsim na materialu izolace a jeho vlastnostech.
Napsal: 04 čer 2012, 17:33
od hakamusai
Napsal: 04 čer 2012, 18:46
od Hill
To už jsme tu řešili v souvislosti s kabely, začalo to tuším u CYKYLo. Pro ně se minimální poloměr ohybu předepisuje v katalogovém listu.
Jednotlivé vodiče malých průřezů tento poloměr předepsaný nemají: lze je při normální teplotě ohýbat i středním poloměrem rovným dvojnásobku vnějšího průměru (přes izolaci), ale za rozumnou hodnotu bych pokládal troj- až čtyřnásobek. Tedy má-li vodič 1,5mm2 vnější průměr izolace 2,9 mm (
příklad), měl bys ho ohýbat kolem kulatiny o průměru nejméně 3mm, raději však o průměru dvojnásobném, to přežije i ve staveništním rozvaděči novostavby iglú v Grónsku.
Mimochodem: o tom, že rozvaděč je pořád ještě výrobkem a tedy jeho výroba podléhá nejen normám, ale také určitým právním předpisům, takže na jeho stavbu je třeba splnit hromadu podmínek včetně zvláštního oprávnění, víš?
Sice se něco proslýchá, že v době, kdy jsou už dlouhé roky k dispozici modulové skříně a příslušenství, s nímž to poskládáš jako stavebnici, se začíná jednat o tom, že snad jednou nebude zase podmínkou kupovaný rozvaděč s protokolem o typové zkoušce a štítkem oprávněného výrobce a že si budeš moci nějakou tu rozvodnici osadit sám, ale zatím to neprošlo.
Napsal: 04 čer 2012, 19:11
od hakamusai
Děkuji za odpověď.
Ten rozvaděč jsem dal jako příklad o co mi jde (mě jde o přístrojový zapojení stykačů).Takhle naohýbaný vodiče nacházím v rozvaděčích výrobních linek,přístrojových krabic se stykači.
Napsal: 04 čer 2012, 19:40
od TAKJAN
Tvrdým vodičem se přece už vůbec nepropojuje. Ztráta času. Pokud si ovšem někdo chce vyhrát, proč ne..
Napsal: 04 čer 2012, 20:04
od hakamusai
Starý zařízení,rozvaděče od výrobních linek tak jsou pořád -to nikdo předělávat nebude.
Napsal: 05 čer 2012, 17:56
od vaanja
TAKJAN píše:Tvrdým vodičem se přece už vůbec nepropojuje. Ztráta času. Pokud si ovšem někdo chce vyhrát, proč ne..
a akym vodicom sa teraz prepojuje?
Napsal: 07 čer 2012, 21:06
od TAKJAN
Lankem, až třeba 120 mm2 (lano). Dutinky nebo lisovaná oka. Je to podstatně rychlejší. Ale postaru to bylo hezčí, pokud to byla perfektní práce..
Napsal: 11 čer 2012, 09:10
od stevo59
Lankem, až třeba 120 mm2 (lano). Dutinky nebo lisovaná oka.
Už sa mi stalo, že dutinka bola zalisovaná cez izoláciu. A bola zábava pri oživovaní.
Napsal: 11 čer 2012, 09:22
od Eleman
Při správném průměru dutinky se to nemůže stát.
Napsal: 13 čer 2012, 16:33
od varok
Když je rozměr čistého měděného jádra třeba 2,5mm a průměr izolace třeba 4mm, jen příklad, tak při použití dutinky na tento drát nemůžete do dutinky izolaci narvat, ne?