Stránka 1 z 1
LOGO! - zmena textu/ruseni?
Napsal: 15 čer 2012, 15:45
od Weex
Zdravím,
mám problém že čas od času ze mi rozhodí texty na displeji (občas to zobrazuje všude znak podobny zavinaci/hodinám bo tak), jinak program funguje v pohodě.
Jediná možnost jak to opravit je nahrát znova program a dělat to každej tejden je opruz.
Je to umístěné na bodových svářečkách může to dělat bordel?
https://docs.google.com/open?id=0B7_DyNuW7TOyeThDSHoySkhZd1U
díky za napady

Napsal: 15 čer 2012, 15:59
od Hill
Samozřejmě, že může, hlavně v místě, kde není dostatečně "tvrdá" síť.
Pro bodové, bradavicové a vůbec odporové svářečky se přece dodávají jednotky k tomuto účelu určené, které jsou odolné jak vůči mžikovému poklesu napájecího napětí v síti během svářecího impulsu, tak je nerozhodí napěťová špička nakmitaná na primáru svářecího trafa v okamžiku přerušení sekundárního okruhu například v důsledku "uhnutí" svářeného materiálu a nedostatečné čistoty a přítlaku elektrod.
Nejsou tak univerzální jako LOGO, ale jsou vůči zmíněným vlivům podstatně odolnější, však si výrobci svářeček s některými z nich museli dost vyhrát, než to vychytali.
Ale, máš-li svářečku napájenou sdruženým napětím, zbývá ti jedna fáze, z níž bys mohl LOGO napájet, to bych navrhl jako první pomoc. A LC filtr síťového napětí navrch.
Napsal: 05 črc 2012, 12:36
od epl
V podstate ma Hill pravdu,ale ak nepomože uvedene odrušenie na vstupe napajenia LOGO,(aj odrusenie vstupov a zabezpečenie proti prepetovym špičkam)Je potrebne skusit vymenit jednotku LOGA za inu (ak to nedrží program a text na 1 kuse) pretože založny zdroj na kratkodobe udrzanie pamate v Logu može byť vadny.Dalsí bod moze byť vyfukanie vzduchom LOGO po otvoreni,nakolko sa dovnutra dostal vodivy prach.Mam skusenosti s použivanim tohoto jednoducheho automatu a podobny problem za cca 8 rokov sa vyskytol iba raz u typu 230RC(S 24RC sa na poruchu ani nepamatam).Musel sa vymenit ,po rozobraní bola zistena vada v časti napajacieho zdroja(kondenzator),.Často maju poruchu doplnkove samostatne moduly vstupov(asi vdaka nespravnemu ošetreniu vstupnych impulsov).Dost podrobne su popisane aplikacie LOGA s opatreniami pre spravu funkciu v manuali Siemens.Netreba zabudnuť aj na to že sa jedna o najlacnejši typ PLC na jednoduche pripady malej automatizacie a cena=schopnosti.
Napsal: 30 srp 2012, 11:42
od Weex
neni to zalezitost jednoho kusu ale 5ti
vymena loga za neco jineho nepripada v uvahu.
zatim jsem dal logu jen vlastni zdroj 24V, a asi to trochu pomohlo ale i ted to obcas udela, budu zkouset dal

Napsal: 10 zář 2012, 18:44
od FERYACT
Chci upozornit na to že proudy bodovek mohou dosahovat kA.Pak je okruh od trafa po svářecí hroty /tedy cívka o 1 závitu/ zdrojem elmag.rušení.