Jak spravit přeseknutý kabel?
Napsal: 16 čer 2012, 11:39
od Jirka2332
Zdravím, přesekl jsem sekačkou kabel (se 4 dráty uvnitř), který má na konci takové hrušky:
http://elektrika.cz/obrazek/broupyt1.jpg
Napětí sítě je 400 voltů; spojení dvou kusů kabelu musí být vodotěsné (kabel je celoročně venku).
Nevíte, jak to napojit?
Děkuji.
Napsal: 16 čer 2012, 11:48
od ok1hga
napojení je v celku jednoduché,
ale izolace a zavulkanizování pro celoroční provoz venku už moc né . . .
ideální řešení, je vyměnit ho celý nový !
A ty "hrušky" radši ani nepoužívat !
Chtělo by to použít vidlici a zásuvku podle dnešních předpisů . . .
Napsal: 16 čer 2012, 12:02
od frpr666
Pro domácí použití spravíte kabel takto:
1/ ustřihnout, navléci smršť. bužírku, odizolovat, nastříhat jednotlivé vodiče tak, aby spoje nebyly ve stejném místě, ale s "přesahem"
2/ navléci smršť. bužírky na jednotlivé vodiče, zapájet vodiče (pro větší penvost můžete obtočit spoj před cínováním tenkým Cu drátkem)
zasmrštit bužírky.
3/ namazat gumovým lepidlem, podélně přidat vlákna z nastříhaného ryb. vlasce, namazat lepidlem, zasmrštit bužírku.
Takhle mě opravený kabel 230V k sekačce funguje už cca. dva roky.
Externě, pro nikoho, ale tak kabel nespravujte, z bezpečnostních důvodů kupte kabel nový.
Napsal: 16 čer 2012, 12:21
od cabernet
Som tiez za vymenu noveho, hlavne ked sa jedna o pohyblivy kabel.
Napsal: 16 čer 2012, 12:53
od weed_smoker
Opravu kabelu dělám podobně jako frpr666,akorát vrchní bužírku dávám tu s lepidlem(na koncích jsou po zavaření takový "soply" jako z tavný pistole).
Jediná nectnost je,že kabel v místě zavaření bužírkou ztvrdne a nejde pořádně smotat na buben.
Napsal: 16 čer 2012, 14:50
od BOBOBO
taky pro sebe požívám tu tzv. smršťovačku s lepiledm . Je k....y drahá , ale funguje . Tedy nwm , jak se bude chovat na gumovék kabelu , který je myslím na fotce . smršťovačka bez lepidla je na vrchní "přebal" spoje nevhodná , prostě netěsní .
Napsal: 16 čer 2012, 15:32
od Crifodo
To jsou zase rady typu harakiri
Jirka2332, jsou tam nejmíň 4 věci špatně:
1) 4 žilový 3f prodlužovák pro spotřebiče tř. I je špatně, je potřebný samostatný N a PE vodič (modrý a žlutozelený)
2) spojování pohyblivého přívodu jinde než v krabici je špatně, vyrábějí se sice kabelové spojky se šroubovacími svorkami, ale pro pevně uložené vodiče a odlehčené od tahu. Spojovat něco na silovém pohyblivém přívodu nějakým pájením a smršťovačkou je prasečina.
3) Nechat válet pohyblivý přívod na zemi, kde se jezdí sekačkou a hrozí mechanické poškození, je špatně, koleduješ si o úraz
4) Celoroční používání pohyblivého přívodu vystaveného povětrnostni je špatně, i když je kabel dejme tomu těžká guma, tak vlivem UV, mrznoucí vody atd. zestárne, rozpadá se, pórovatí a vlhkost zničí izolační stav i mechanickou pevnost.
Ti kdo radí překopat vedení na koncovky a kabely podle současných norem ti radí jediné zodpovědné řešení, ostatní je tak neprofesionální, i když tohle je spíš hobby fórum, že to je spíš nabádání k zabití...
přečti si tohle a hlavně ty tři příklady, kdy se do elektřiny **** diletant:
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=26030
Napsal: 16 čer 2012, 15:46
od Jirka2332
Jsem mile překvapen.

Po tristní zkušenosti se zakomplexovaným moderátorem z fóra diskuse.elektrika.cz (který můj příspěvek nevpustil do éteru a přidal do něj 10 smajlíků narážejících hlavou do zdi), jsem nedoufal, že mi někdo (jako naprostému laikovi) odpoví, avšak jsem příjemně překvapen. Vřelé díky za odpovědi.

Napsal: 16 čer 2012, 16:18
od badoch
hele, kup si alespoň (dnes krásně oranžový husí krk), lépe origo červený do země, spojto tak jak to bylo popsáno a pokud je to možné tak to celé nebo kde to půjde zaryj-zaškrábní krumpáčem do země. Pozor na začátek a konec ať do toho nenateče voda. (vyzdvihnout) . To je asi tak nejlepší a nejlevnější co můžeš udělat pro zvýšení bezpečnostni a životnosti. Nikdo po tobě nebude chtít zakopávat 80 čísel a td. Pokud nejsi ochoten udělat ani toto minimum, tak nemá smysl něco řešit. Na Elektrice jsou borci pro které platí normy-černá-bílá. Takovýmy dotazy je akorát naštveš.
Napsal: 16 čer 2012, 19:33
od rezis
Hmm v těchto věcech nejsem moc zběhlý, se zbytkem souhlasím, ale tady mě napadá proč? Vždyť má na konci vidlice které mají pouze PE a pokud to takto používá není problém.
Crifodo píše:1) 4 žilový 3f prodlužovák pro spotřebiče tř. I je špatně, je potřebný samostatný N a PE vodič (modrý a žlutozelený)
Napsal: 16 čer 2012, 20:26
od badoch
Dneska je 4x prodlužovák špatně již z principu. 3x fáze +N (pracovní nula)+ zž drát pouze ochranná funkce (odpojení spotřebiče v daném čase při poruše. Ono to není opravdu vůbec jednoduché i když to zařízení funguje nemusí být bezpečné. Na to se navazuje rozdělění PEN na N a PE atd....
A k tomu se váže 4 a 5ti kolíková vidlice atd......
Napsal: 16 čer 2012, 20:42
od EKKAR
Jirka2332 píše:Jsem mile překvapen.

Po tristní zkušenosti se zakomplexovaným moderátorem z fóra diskuse.elektrika.cz (který můj příspěvek nevpustil do éteru a přidal do něj 10 smajlíků narážejících hlavou do zdi), jsem nedoufal, že mi někdo (jako naprostému laikovi) odpoví, avšak jsem příjemně překvapen. Vřelé díky za odpovědi.

MY nejsme elektrika.cz, MY jsme BASTLÍRNA - tady se scházejí odborníci proto, aby podiskutovali i s laikem nad problémem, který může potkat kohokoliv.
Stejně mám takový divný podezření, že leckterý "takzvaný profík" z elektriky.cz naprosto klidně leze pod jiným nickem nebo i pouze anonymně sem na Bastlírnu "na rozumy"...
Napsal: 16 čer 2012, 21:01
od Crifodo
Vždyť má na konci vidlice které mají pouze PE a pokud to takto používá není problém.
Podobně jako se zmínil Hill v
tomhle podobném vlákně, tím že si opravíš nebo předěláš původní hotový prodlužovák, stáváš se ve vztahu k ostatním osobám výrobcem. Od toho se pak odvíjí tvoje pozice při event. maléru. Sám pro sebe si můžeš spáchat cokoliv, nikdo nemá vůli ani možnost ti v tom bránit. Já bych se teda hodně rozmyslel, jestli tohle je ta nejlepší cesta k úspoře. Kdo může vyloučit, že k tomu bastlu kdykoliv přijde někdo nepoučený, zkombinuje spotřebič používající pracovní nulu, svod na kostru, poškození kabelu nebo koncovky, zanoří rýč do toho letmo zahrnutého starého kabelu a všechny ty další chuťovky v radách. Ale nejspíš budou pořád noví bojovníci o Darwin Awards

Napsal: 16 čer 2012, 21:35
od rezis
Ano já chápu PE + N nebo PEN jen už se x-krát debatovalo a přímo na zástrčce je napsáno pouze PE - to že se to používá jako PEN je věc jiná.
Také souhlasím s tím, že každý je svého štěstí strůjcem. Takže se klidně přiznám, že při předělávce garáže na 5 vodičovou soustavu jsem zachoval Původní 4žilový prodlužovák k pile a nabastlil na něj 5kolíkové koncovky s tím, že N není zapojeno.
Napsal: 17 čer 2012, 10:37
od kevin_mitnick
EKKAR píše:Stejně mám takový divný podezření, že leckterý "takzvaný profík" z elektriky.cz naprosto klidně leze pod jiným nickem nebo i pouze anonymně sem na Bastlírnu "na rozumy"...
No na rozumy urcite ne, ale na elektrika.cz jsem pod svym true name taky. A uz par krat jsem se tam docela vyzivne pohadal s lidma, kteri i na dotaz na svetlo u kralikarny resi projekt a komisionalni posouzeni vnejsich vlivu...