Stránka 1 z 1
Max. proud z transformátoru
Napsal: 20 čer 2012, 17:35
od Michaell0071
Ahoj lidi, mohl bych mít ještě dotaz.? Mám doma transformátor, který má na sekundáru 24V, 300VA. Chtěl bych vědět, jaký proud je transformátor schopen maximálně dát. Nevím jestli to jde právě nějak vyčíst, či přepočítat z té hodnoty 300VA. Chtěl bych jej použít k elektrolýze v lázni kyseliny sírové.
Viz. tabulka z transformátoru:
Děkuji Vám moc všem.
Napsal: 20 čer 2012, 17:39
od Davidus
jmenovité výstupní cca 12,5A, avšak do zkratu víc, cca 40A? ale pak nejspíš pohoří
Napsal: 20 čer 2012, 18:08
od EKKAR
Výstupní proud bude záležet na odporu zátěže a na celkovým odporu obvodu = se započtením vnitřního odporu přívodů i samotnýho trafa. Štítková hodnota říká, kolik proudu trafo dodá při dodržení výstupního napětí - takže naprázdno může dávat kolem 28-30V a po zatížení těma 12,5A klesne na štítkových 24V. Jenže trafo bude klidně dávat proud i když ho zatížíš ještě menším odporem - bude ale přitom dávat menší napětí - a bude se hřát. Podle síly drátu na jeho sekundáru a na možnostech jeho chlazení pak může do tvrdého zkratu dát klidně i 150A - ale pak skutečně shoří.
Napsal: 20 čer 2012, 22:24
od Michaell0071
No mě by se hodilo (spíše bych potřeboval) výstupní napětí 20V stejnosměrných, je to nutné pro tu elektrolýzu.
Taky bych k tomu potřeboval regulátor výstupního proudu, napětí může zůstat konstantní těch 20V, můžete mi něco doporučit? Odpor tomu bude dělat ta lázeň kyseliny sírové ve které bude ponořen hliníkový díl (eloxování) na který bude připojen + pól zdroje a záporný pól zdroje bude připojen na kus hliníkového plechu. Kde mezi těmito dvěma předměty bude probíhat elektrolýza. Tam asi moc velký odpor nebude co.
Napsal: 20 čer 2012, 23:00
od oldaf
Někde jsem viděl takový monstrum na elektrolýzu a tam měly spínanej zdroj na 48v a proud do kyseliny regulovaly připojováním 24voltových žárovek.
Napsal: 21 čer 2012, 08:46
od Michaell0071
Myslíte, že bych mohl použít tento (viz.odkaz) triakový regulátor výkonu připojený k primáru transformátoru??
http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT019
Napsal: 21 čer 2012, 11:18
od forbidden
Jak může napětí zůstat konstantní, když potřebuješ regulovat proud? To by šlo jedině, kdybys reguloval odpor lázně. Potřebuješ zdroj proudu, který si upraví napětí tak, aby tekl požadovanej proud.
Napsal: 21 čer 2012, 15:17
od Michaell0071
Myslíte, že by bylo možné, z toho trafa bez jeho poškození vytáhnout 20A při napětí 20V ?
Napsal: 21 čer 2012, 15:21
od Habesan
Ne trvale.
Kdyby bylo dimenzováno na 400 VA, tak by to tam výrobce napsal.
Napsal: 22 čer 2012, 21:00
od Michaell0071
Když bych snížil, výše zmíněným triakovým regulátorem připojeným na primár transfromátoru napětí z 24 na 15V jak se změní maximální proud který bude teď transformátor schopen dodat?
Ještě bych se zeptal, když si nastavím požadované napětí, jak můžu pak už jenom regulovat proud? Asi nějaký odporem připojeným do série k celému obvodu že ano? Co bych mohl použít jako takový odpor, pokud to tedy tak jde.
Děkuji Vám moc.
Napsal: 22 čer 2012, 23:13
od Bernard
Tady nějaké triky s napětím asi nepomůžou. Potřebuješ pro tu elektrolýzu určitou střední hodnotu proudu, a transformátor se ohřívá efektivní hodnotou toho proudu. Kdyby měl (hypoteticky) ten proud obdélníkový průběh, jeho efektivní hodnota by byla 100% té střední. U pěkně sínusového průběhu stoupá efektivní hodnota na 111% té střední, a u průběhu regulovaného triakem poroste efektivní hodnota (a tím i oteplení trafa) ještě výš. Tudy cesta nepovede.
Napsal: 23 čer 2012, 09:58
od Michaell0071
A je teda vůbec možné, abych na to mohl nějakým způsobem použít to moje trafo s výstupem na 24V, když potřebuji napětí 15V ? Nejde to napětí srazit jiným způsobem, aby se trafo chovalo obdobně jako při těch 24V?
Chtěl bych právě to eloxování zatím jen vyzkoušet, jestli z toho budou nějaké rozumné výsledky a pokud ano koupil bych trafo s výstupem už přímo na 15V, ale dokud to nevyzkouším nechci do toho zbytečně dávat peníze.
Napsal: 23 čer 2012, 15:32
od PavelFF
Trafo se při zatížení ohřívá hlavně proudem. Pokud máš stejně tlustý vodič na sekundáru(primáru taky) trafa na 230/15V nebo 230/24V nebo 230V/1000V, tak všechna trafa můžeš zatěžovat stejným proudem. Proud je to, co hřeje dráty. Napětí ne.
Tobě pomůže jen a jen silnější vinutí!
Můžeš ale transformátor přetěžovat, pokud ho budeš nuceně a intenzivně chladit (nejspíš ventilátorem, v kapalině by to bylo složité). Pokud zajistíš lepší chlazení, dostaneš z trafa větší proud. Takhle se to děje třeba ve zdrojích pro PC.