Stránka 1 z 1
Jak donutit UPS s vadnými bateriemi k bypassu?
Napsal: 25 črc 2012, 18:43
od kubis
Dobrý den,
předem se omlouvám za svůj lajcký dotaz. Potřebuju poradit, předem velmi děkuju za pomoc.
Máme na chalupě
benzínový generátor Scheppach dg 30 .
(
http://www.garland.cz/download/navody/navod_dg30.pdf )
Potřebuju na něj napojit jemnou elektroniku. Tak jsem myslel, že bych za něj zapojil
UPS APC Back-UPS Pro 1400, která má už vadné baterie, že bych tím "osekal" výkyvy v napětí, které vyrobí ten benzínový generátor.
Mohlo by to takto fungovat, nebo jsem úplně mimo?
Je nějaký způsob, jak donutit tuto UPS (APC Back-UPS Pro 1400), aby jela standardně "by-pass" a z vadných baterií si nic "nedělala"?
Děkuji moc za pomoc.
Napsal: 25 črc 2012, 18:55
od Killercek
Ahoj,
klasická UPS při větším výkyvu napětí (u chytrých se nechá nastavit jak moc velký) se právě přepne na běh z baterií a začne dodávat přesných 230V

Ty malé výkyvy, které generátor natropí by teoreticky mohli zvládnout i ty kondíky co UPS má ale nevím jestli to až tak moc pomůže, záleží co si představuješ pod pojmem citlivá elektronika... Pokud jsou to nějaký věci se spínanýma zdrojema tak si s výkyvama poradí kondíky v nich
Každopádně většina UPSek má kontrolu připojených baterií a navíc jejich kapacity, takže je oblbnout nejde

Každopádně pokud by kontrolu neměla, mohl bys připojit nějaké postarší autoakumulátory...
Napsal: 25 črc 2012, 20:19
od ZdenekHQ
Na tohle jedině ONLINE UPS, Back ups (line-interactive) se z toho zblázní, není na to stavěná.
Napsal: 25 črc 2012, 20:50
od rezis
Nevím jak by šla zapnout bez aku. Navíc BACK má na výstupu obdélník takže to spíše sprasíš než vylepšíš. Smart s baterkou by to uměl, ale stejně to přepíná pomocí relé - je to spíše pro dlouhodobé stavy.
Napsal: 26 črc 2012, 07:57
od milous2
kubis,prosím mám dotaz.Jmenovaná el.centrála je dle popisu vhodná pro napájení "jemné"elektroniky.Ono to nefunguje tak jak uvádějí prodejci?Děkuji za odpověď. Mám o tuto centrálu zájem,ale pokud by neuměla to co uvádějí v návodu,pak by to byla klamná informace.
Napsal: 26 črc 2012, 20:45
od kubis
Zaprvé děkuji všem za odpovědi, které mě sice moc nepotěšily, ale aspoň vím, na čem jsem.
Zadruhé - milous2 - todle je vážně zvláštní věc, teď jsem to schválně hledal v manuálu. V manuálu na netu (elektronický, pdf) se píše: "Tento generátor vyrábí potřebnou elektrickou energii pro světla, počítače, televizory, přehrávače DVD a videopřehrávače, mikrovlnné trouby atd."
ALE! ve vytisknutém manuálu se píše (svými slovy, necituji přesně, manuál je na chalupě), že výstup z této centrály je nestabilní a může poškodit jemnou elektroniku typu televize, počítače, ap.
Tak a teď čím se řídit, že. Možná to jsou jiné verze Scheppach dg 30, nevím...
Napsal: 27 črc 2012, 03:14
od Vogon
Ten problém jak jsi ho postavil nevyřeší žádná UPS
bez baterií.
UPS typu On-line bez baterií (nebo složitého obvodu pro simulaci baterií) nespustíš, žádnou.
Ten BP1400I bez baterií taky nezapneš. Tato UPS má sinusový výstup.
Ale když už vyrábíš takovéto konstrukce, tak pro zapnutí UPS nepotřebuješ původní (a drahé) baterie 12V/17Ah. Můžeš použít jakékoliv dvě olověné baterie s celkovým napětím 24V. Takže třeba vyřazené autobaterie, nebo nějaké levné 12V VRLA.
Třeba tento.
Napsal: 27 črc 2012, 07:05
od milous2
kubis děkuju za náznak jak se věci mají a vidím,že je s nákupem DG 30 vymalováno.Dík.
Napsal: 27 srp 2012, 22:15
od kubis
Vogon píše:Ten BP1400I bez baterií taky nezapneš. Tato UPS má sinusový výstup.
Ale když už vyrábíš takovéto konstrukce, tak pro zapnutí UPS nepotřebuješ původní (a drahé) baterie 12V/17Ah. Můžeš použít jakékoliv dvě olověné baterie s celkovým napětím 24V. Takže třeba vyřazené autobaterie, nebo nějaké levné 12V VRLA.
Třeba tento.
Rozhodl jsem se, že k té BP1400I připojím
2 staré trakční baterie Varta 12V původně 140Ah,
co máme teďka navíc.
A měl bych prosím pár hloupých dotazů: můžu je připojit přímo místo těch původních (při zachování polarity ap.)? Pozná UPS podle voltáže, že už jsou baterie nabité/vybité, a zachová se podle toho? Nebo se baterie přebíjejí, hrozí přehřívání? resp.může se něco "podělat"?
Děkuji moc za odpověd a pomoc.
Napsal: 27 srp 2012, 23:21
od czatlantis
No může se podělat, protože se nemusí zvládnout uchladit po tak dlouhou dobu.
Tam jsou totiž chladiče dělaný na energii, co vznikne po dobu provozu z malé baterky a pak se postupně pomalu vyzáří to teplo do okolí...Jenže když tam připojíš tu velkou, tak to pořád pojede až se to přehřeje...
Ale možná s malým zatížením by to mohla zvládnout
Napsal: 28 srp 2012, 11:16
od kubis
Děkuji za odpověď.
A prosím Tě, jak sdělím UPS, že má novou baterii? Jak provedu kalibraci nové baterie? resp. je to třeba? A co nastavení napětí pro odpojení baterie při vybíjení (proti hlubokému vybití) nebo při nabíjení (proti přebíjení) - to se dá někde nastavit, nebo to stačí nechat tak, jak to bylo původně?
Děkuji moc za pomoc.
Napsal: 29 srp 2012, 11:55
od Vogon
Nijak jí to "nesdělíš" BP1000I má sice jednoduchý terminál ale docela ořezaný, je to jenom BP nikoliv SU. Nech to tak. UPS stav baterií sice testuje ale nevysunuje, stejně to k ničemu nepotřebuješ. Trakční baterie těch 200W pohodlně poskytnou.
Co se týká zatížení je tato UPS dělaná na trvalý výkon z baterií 200W. Pokud bude měnič a trafo zatížen větším výkonem déle než 5 minut hrozí nebezpečí přehřátí a zničení můstku.