Stránka 1 z 1

Zapojení třífázového motoru 220/380V - jak na to

Napsal: 29 črc 2012, 07:23
od RomanoREPAIRS
Potřebuji zapojit motor. Výkon 1,1 kW. Je možné ho zapojit do trojúhelníka? Nyní je zapojen do hvězdy, ale v takovém zapojení by měl mít nižší výkon. Díky za rady.

Napsal: 29 črc 2012, 07:52
od ohryzek36
Teoreticky to jde - jen se musí změnit kapacita připojeného kondenzátoru - dle C = (3180 / sqrt(3U)) * I . Prakticky je lepší to trochu nastudovat - zde najdeš literaturu - strany 21 až 24 :wink: .

Napsal: 29 črc 2012, 08:03
od RomanoREPAIRS
Ale kondenzátor motor nemá - pracuje s třífázovou sítí 3x240V (Stará oválná bakelitová zásuvka - tři fáze a PE vodič)

Napsal: 29 črc 2012, 08:14
od mi-ro
Pokud je na štítku 220/380 tak do trojůhelníka zapojit nelze. Shořel by ti. Kdyby bylo na štítku 380/660, tak ano. To se pak používalo pro měkký rozběh.

Napsal: 29 črc 2012, 08:16
od RomanoREPAIRS
Díky, tak teď mám konečně vyřešeno dilema. :)

Napsal: 29 črc 2012, 12:57
od rezis
S tím jiným výkonem jsem to nepochopil....

Napsal: 29 črc 2012, 13:08
od Eleman
Co na tom nechápeš?
Že tentýž motor při zapojení vinutí do hvězdy má menší výkon než při zapojení do troúhelníka je snad jasný.
Příklad: Zmíněný motor 380/660V. Bude při připojení na síť 3x380V v zapojení do hvězdy na cívce napětí 220V, při zapojení do trojúhelníka bude na cívce 380V.
Protože výkon je úměrný 2.mocnině napětí, bude výkon v zapojení do hvězdy 3x menší než do trojúhelníku. Proto to využití např. pro rozběh.

Napsal: 29 črc 2012, 13:30
od rezis
To chápu. nechápu myšlenku s tím jiným výkonem. U motoru 1,1kW je rozběh Y/D nesmysl. a pokud ho připojím podle štítku na do Y na 3x400V nebo do D na 3x230V je jeho výkon stejný - tedy štítkový.

Napsal: 29 črc 2012, 15:48
od jezevec
RomanoREPAIRS píše:Ale kondenzátor motor nemá - pracuje s třífázovou sítí 3x240V (Stará oválná bakelitová zásuvka - tři fáze a PE vodič)

Stará oválná zásuvka byla na běžných 3x380V.

Napsal: 29 črc 2012, 18:23
od rezis
A bitva PE vs. PEN ve čtyřkolíku začala :wink:

Napsal: 29 črc 2012, 21:26
od Eleman
rezis píše:To chápu. nechápu myšlenku s tím jiným výkonem. U motoru 1,1kW je rozběh Y/D nesmysl. a pokud ho připojím podle štítku na do Y na 3x400V nebo do D na 3x230V je jeho výkon stejný - tedy štítkový.

To samozřejmě ano. Odběr proudu v zapojení D 3x230V bude odmocnina ze 3 krát větší než v zapojení Y 3x400V, tedy výkon bude stejný. Teď už si rozumíme. :wink:
Jen je jaksi problém s tou soustavou 3x230V (myslím běžně v domácnosti).

Napsal: 30 črc 2012, 18:57
od milan222
Eleman píše:
Jen je jaksi problém s tou soustavou 3x230V (myslím běžně v domácnosti).

domů mu vedou tři fáze které měřil proti nuláku a né mezi sebou. to je běžné. není elektrikář a nerozumí tomu