Stránka 1 z 1
odporuje to normě?
Napsal: 03 srp 2012, 08:57
od breta1
Objekt (chatu) vždy při odchodu odpojuji hlavním třífázovým vypínačem. Tento vypínač má svůj originální kryt a v prostoru mezi vypínačem a tímto krytem je uvnitř volné místo, do kterého jsem umístil malé relé + pár součástek. Výstupní kontakty relé jsou připojeny na kablík a ten je vyveden z krytu ven a tím pak aktivuji elektroniku pro zapnutí GSM alarmu - (kontakty jsou samozřejmě galvanicky oddělené od sítě).
Neví prosím někdo, jestli to umístění relé uvnitř krytu odporuje nějaké normě?
Napsal: 03 srp 2012, 10:28
od mat100
Ahoj
Jestli to odporuje normě nevím, ale jako rozumné řešení se mi to nezdá !
Je to neodborný zásah do elektroinstalace a revizí by to určitě neprošlo.
S pozdravem Matěj
Napsal: 03 srp 2012, 10:46
od radekrd
Asi by se to dalo klasifikovat jako úprava výrobku (vypínače), nebo jeho použití jinak, než výrobce určuje. Tím pádem výrobce už za nic neručí, odpovědnost při poruše a případných škodách bude patrně na tobě.
Napsal: 03 srp 2012, 21:18
od monterjirka
mat100 píše:...Je to neodborný zásah do elektroinstalace a revizí by to určitě neprošlo.
...
Ono by to mělo být postavené jinak.
Někdo, kdo k tomu má opríávnění, by to měl navrhnout a revizák především zkontroluje bezpečnost.
Takže jako RT bych si uměl představit, že bych se od to i podepsal...
Záleží na provedení, na použitých komponentech,...
Napsal: 03 srp 2012, 21:38
od TAKJAN
Pokud to nemůže způsobit požár, nemůže např přemostit silové kontakty ap., vydrží to 4 kV, proč ne. Obdobných udělátek jsou tisíce..
Napsal: 04 srp 2012, 08:16
od Hill
Máš hlavní jistič před elektroměrem a ten hlavní vypínač až za ním? V tom případě souhlasím s TAKJANem.
Nebo ještě pořád hlavní jistič nemáš a před elektroměrem ti zůstal ten vypínač, co je o něm řeč? V takovém případě jsi zasáhl do neměřené části rozvodu a můžeš očekávat návštěvu komanda útvaru netechnických ztrát...
Napsal: 04 srp 2012, 10:07
od breta1
Hlavní jistič s elektroměrem je v elektrikářském "domečku" na okraji pozemku, odtud jde kabel do chaty do garáže do rozvaděče, kde je přiveden nejprve na hlavní fíčko (vím, že se mnozí ozvou že to není nejlepší nápad), odtud na ten můj hlavní 3f vypínač v obytné místnosti, zpět do rozvaděče v garáži, kde pak jsou umístěny ostatní jističe.
Napsal: 04 srp 2012, 12:12
od p32
To co napsal mat100, tak je blbost. Neodborný zásah to elektroinstalace to není, to je jen dohad z jeho strany. A proč by to nemělo projít revizí, tak to je už naprosto nepochopitelné.
Výrobce vypínače nemusí za nic ručit, stejně by se vymluvil i za jiných okolností. Takže záleží jen na tom, jestli máš sám zkoušky na revizi nebo si zavoláš známého co je má a ten ti připomínkuje případné opravy či úpravy tak, aby to připadně vyhovovalo všemu, co má.
Souhlasím s tím jak to napsal TAKJAN.