Stránka 1 z 2

Stavebnice termostatu TIPA

Napsal: 12 srp 2012, 19:14
od brera
Ahoj, koupil jsem si stavebnici termostatu od fa TIPA, používá teplotní čidlo Dallas DS18B20. Používám ho k sepínání ventilátoru solárního větrání ale to čidlo mě nějak zlobí. Ukazuje mě tak do 40 až 50 stupňů, jak kdy a pak se ukáže 00,0 a konec. Jak se kolektor ochladí tak zase normálně funguje. Koupil jsem druhý a to vydrželo dva dny a zas je to stejný. Mám ho přidělaný na 8 metrové stíněné dvojlince - mohl by tam být problém ? Výrobce tvrdí že může být i 10m. Díky Za každou radu

Napsal: 12 srp 2012, 21:01
od Honza_dy
Píšeš o dvojlince, takže předpokládám, že čidlo je napájeno parazitně. Šlo by zapojení upravit na napájení čidla klasickou cestou?

Napsal: 12 srp 2012, 21:52
od ZdenekHQ
Zkus vyměnit ten kabel, i kdybys to měl vyzkoušet s obyčejnou dvojlinkou. Možná vadí kapacita či seriový odpor - nevím, co máš za opletení, často to bývá pěknej hnůj (hlavně ty dlouhý audio prodlužovačky).

Napsal: 12 srp 2012, 22:20
od keemo
Preco mam pocit ze je to Deja-Vu???

Napsal: 12 srp 2012, 22:50
od monterjirka
Přesně jak píše ZdenékHQ - stínění je problém, především pokud se kabel použije pro něco jiného, než je určen, pokud je umístěn v prostředí, pro které není vhodný,...

Napsal: 13 srp 2012, 07:50
od brera
Dík za rady, čidlo je zapojený normálně, ne s parazitním napájením. Zrovna jsem to řešil z elektrikářem z práce, ten říkal že je divný že to napřed jede normálně a pak se tomu nechce, ale že by začal taky kabelem. Přitom tu stíněnou dvojlinku mě doporučil přímo výrobce ale musím to zkusit vyměnit.

Napsal: 13 srp 2012, 09:54
od ZdenekHQ
Teplotní čidlo, který kolabuje při měření teploty v povoleným rozsahu je divný čidlo. U Dallasů to ale nějak nepředpokládám.

Napsal: 13 srp 2012, 10:21
od BOBOBO
Mám nyní podobný problém s SMT 130? , do asi 55°C měří normálně a potom je nárůst asi 3/4ční oproti reálu ....

Napsal: 13 srp 2012, 11:09
od ZdenekHQ
Měříš to čím - analogově přes dolní propust nebo procesorem ?

Napsal: 13 srp 2012, 11:22
od BOBOBO
Jestli je to na mne , tak toto . http://s-o.webnode.cz/mikrotermostat/

Napsal: 13 srp 2012, 11:28
od ZdenekHQ
Přidej si tam dolní propust a multimetr. Tím vyloučíš, že procesor měří nesmysly.

Napsal: 13 srp 2012, 11:38
od BOBOBO
Můžeš to změření konkretizovat na součástkové základně a naměřených hodnotách , určitě by nás zájemců bylo více . Odhad R M1, C 10n , 2x a zatížit avometem ?

Napsal: 13 srp 2012, 11:56
od ZdenekHQ
Výstup je pulsně šířková modulace řádově kHz, teplotě odpovídá "duty cycle" v procentech D.C. = (0.320+0.00470*t) x 100

Takže např. při 5V napájení a 50°C bys měl naměřit 0.555 x 5V = 2.775V , závislost je lineární.

Dolní propust bych dal 10K odpor a 10u elyt (nebo 10K+1u 2x za sebe), pro orientační test to musí stačit. Předpokládám vstupní odpor měřáku alespoň 1Mohm.

Výrobce doporučuje pro běžnou aplikaci filtr na napájení proti rušení : odpor 220R a kondík 100n.

http://www.smartec.nl/pdf/DSSMT16030.PDF

Napsal: 13 srp 2012, 12:40
od BOBOBO
Já už jsem z těch stránek postavil skoro všechny typy , ale nikdy jsem nereguloval nad 50°C a to vyhovovalo . Nyní tím reguluji kotel UT a najednou jsem zjistil , že teploměry na potrubích i na kotli se s tou elektronikou rozcházejí . Mám k čidlu telefstíněný kabel asi jen 3m . Naschvál zkusím poměřit a porovnat s teploměry . Ten odrušovací člen se v těch konstrukcích neobjevuje .

Napsal: 13 srp 2012, 21:18
od TomasX
BOBOBO píše:....Já už jsem z těch stránek postavil skoro všechny typy.... .

Já taky a vždy všechno fungovalo. Jen jednou jsem musel pro oddělení napájení SMT160 použít LC filtr. SMD tlumivku a 5M elyt. Spíš to bylo "kvalitou" pl. spoje než použitým zapojením. :oops: