5A SYKFY

Napsal: 19 srp 2012, 22:21
od TAKJAN
Včera jsem řešil doma problém s čímsi - ještě nevím přesně s čím. Ale zajímavé je, že přes jeden vodič v klasickém kabelu SYKFY 5x 0,5 teklo 5A a vůbec se nehřál, respektive měl teplotu okolí cca 25 st. Ani celý kabel nebyl teplejší..

Napsal: 20 srp 2012, 23:43
od ok1hga

Napsal: 21 srp 2012, 07:52
od patrikvarga
@ok1hga
0,5 je priemer vodiča .

Napsal: 21 srp 2012, 14:06
od TAKJAN
Výpočty jsou hezké....Ale:byl jsem to znova měřit, je to 4,92A DC, měřeno Metex. Předtím měřeno klešťákem. Vodič je lehce teplý.. Mnohem hůře na tom je měřící šňura - jakýsi šmejd. Ta pálí. Je to klasický 5x2x0,5...Co teď? Jiný proud? Jiná měď? Je to ještě poctivá, komunistická..Taky mne to děsí

Napsal: 21 srp 2012, 19:34
od marli
A kde to měříš a v jakým obvodu je to zapojený? Jsi si jist že ten celej proud jde fakt jenom jednou žílou toho kabelu, a ne nikde okolo?

Jinak parametry elektrovodné mědi (měrný odpor) )současný a z minulosti nebudou tak rozdílný... ten průřez je prostě miniaturní a kvalitnější mědí to nevysvětlíš.

Napsal: 21 srp 2012, 20:32
od TAKJAN
Samozřejmě to měřím přímo na žíle. Vím i důvod - zkratovaný indukční snímač. 24V x 5A =120W/ cca 20m = 6W na metr. Zem nepočítám, ta je bytelná..Takže to zas taková záhada není..

Napsal: 21 srp 2012, 22:03
od Bernard
Jestli jsou SYKFY kabely stále jako kdysi, má žíla Φ 0,5 asi 100 Ω/km. Pro 5 A by to tedy bylo 2,5 W/m.

Napsal: 21 srp 2012, 22:21
od jura80
Nevím, co je to za kabely, ale asi bude taky záležet na izolaci, jak dobře vede teplo, a jaký je vnější průměr toho kabelu. Pokud je třeba ten SKYFY celkově zvenčí tlustej a vevnitř se hřeje jen jedna žíla, asi to zvenčí nebude poznat. A ta hřející žíla navíc není ve vzduchu, ale asi bude v nějaké hmotě, co rozvádí teplo do celýho kabelu trochu líp, než by odváděl jen samotné luft (ten je fajn tepelným izolantem). A ta část, co třeba vylézá ven, pokud je krátká, tak je nezajímavá, protože přes měď jde teplo zase zpátky do vnitřku kabelu (a na opačné straně do svorkovnice, konektoru, kdo ví čeho). Měřicí šňůra je jen jedna, s tenkou izolací, malá ochlazovací plocha... Aspoň můj názor (nepodložil jsem výpočtem, a už vůbec ne přesným zadáním).

Každopádně, hlavně nepřetěžujme ani kabely, ani součástky, ani sami sebe. Ani jedno neseká dobrotu a mnohdy to vede ke zbytečným dotazům a špekulování.

Napsal: 21 srp 2012, 23:08
od TAKJAN
Ano, v tom kabelu se to pěkně rozloží. Ale stejně je to zajímavé, respektive bych nikdy neřekl, že to snese...

Napsal: 21 srp 2012, 23:25
od jura80
Jak dlouho to snáší, toť wwwotázka...?

Napsal: 22 srp 2012, 07:13
od patrikvarga
Bernard píše:Jestli jsou SYKFY kabely stále jako kdysi, má žíla Φ 0,5 asi 100 Ω/km. Pro 5 A by to tedy bylo 2,5 W/m.

V pdf. pišu , že až cca 200 Ω/km. Potom by to bolo 5W/m . Pri pradpoklade , že ten prúd ide aj druhým vodičom naspäť , tak 10W/m.

Napsal: 22 srp 2012, 10:10
od TAKJAN
Asi čtyři dny, než jsem si všiml, že klesá napětí na aku. Byl to jen + vodič, zem je podstatně lepší.

Napsal: 22 srp 2012, 11:07
od Bernard
patrikvarga píše:....V pdf. pišu , že až cca 200 Ω/km. Potom by to bolo 5W/m . Pri pradpoklade , že ten prúd ide aj druhým vodičom naspäť , tak 10W/m.

Píšou tam odpor smyčky na kilometr, což je 2 km vodiče. No a 200Ω/2km jsou 100Ω/km vodiče. A při proudu 5 A to bude 2,5W/m vodiče nebo 5W/m smyčky.

Napsal: 22 srp 2012, 18:06
od TAKJAN
Mně to vychází jak psáno výše. Což mne utvrzuje v tom, že výpočet a praxe je mnohdy něco jiného..

Napsal: 22 srp 2012, 18:09
od Atlan
Neviem ale ked som robil nejake pokusty tak taky vodic pri prude 15A sublimoval :D Tak že kludne je to mozne pouzit ako 15 poistku :D