ESR elektrolytu

Napsal: 22 zář 2012, 17:02
od Olchor
Kolik by tak zhruba mohl být ESR běžného kondu 100M/350V ? Snese pulzní proud 2kHz 4A?

Napsal: 22 zář 2012, 18:06
od Andrea
Tak třeba 100uF/350V ELP od Hitana má povolený ripple current 1220mA @ 1kHz. Stačí se kouknout do datašítu, že?

Napsal: 22 zář 2012, 18:21
od tomasjedno
Olchor píše:běžný... Snese pulzní proud 2kHz 4A?
Snese, odhaduju tak do minuty, pak poběží.

Napsal: 22 zář 2012, 20:27
od EKKAR
Nepoběží. POLETÍ JAK TREPIFAJXL...

Napsal: 23 zář 2012, 09:04
od Crifodo
Co to je běžný kond a co to je pulzní proud bez udání střídy?
Běžný BHC nebo Itelcond o takovém pulzním proudu ani neví.

Napsal: 23 zář 2012, 20:59
od Olchor
Dobře, takže jinak: V zapojení se nabíjí kond konstantním proudem 4A a pulzně , střída 1:1, f=2kHz se vybíjí do zátěže, která bere 8A. Na kondu je cca 300V, zvlnění by nemělo přesáhnout 10Všš. Jaký kond by jste pro tuto aplikaci doporučili? Dík.

Napsal: 23 zář 2012, 21:58
od Crifodo

Napsal: 24 zář 2012, 08:51
od Olchor
Pěkný, dá se někde u nás koupit? Potřebuju 1ks a nechce se ni to nechat posílat z ciziny..

Napsal: 24 zář 2012, 17:26
od voitano
Obvykle líp cenově a po el. stránce výchází více menších kondu paralelně....aspoň já bych šel touto cestou

Napsal: 25 zář 2012, 17:57
od Olchor
Což tenhle ?
http://www.gme.cz/elektrolyticke-konden ... -p123-436/
Nepodařilo se mi ale najít DS..
Nebo poskládat z jiných LOW-ESR, co GME nabízí? DS tam ale obvykle nemají, nevím, kde hledat.

Napsal: 25 zář 2012, 18:27
od Andrea
Olchor píše:Což tenhle ?
http://www.gme.cz/elektrolyticke-konden ... -p123-436/
Nepodařilo se mi ale najít DS..

Dyť je tam datašít, dole pod obrázkem klikni na záložku Dokumentace.

Napsal: 25 zář 2012, 18:34
od Crifodo
Kemet má někde na stránkách prodejní síť včetně ČR, ale jak to funguje nevím. Tyhle kondenzátory se vyskytovaly v profi UPS a ještě po deseti letech bývají v bezvadném stavu.
Skládání kapacit kvůli ESR se provozovalo v časech nouze kdy nic jiného nebylo. Teoreticky nic proti tomu, v praxi mají kondy rozdíly a je otázka, jestli se nerovnoměrným zatížením ty rozdíly budou prohlubovat nebo vyrovnávat.
Taky něco naznačuje deklarovaná životnost 3000 h u Panasonicu nebo 75000 h u Kemetu. Záleží jak moc spolehlivé nebo spotřebovací to zařízení má být.

Napsal: 25 zář 2012, 20:40
od Olchor
to Andrea: sem blbej
Jinak to vypadá, že by to ten Panasonic mohl zvládnout při teplotě okolí 60°C tak na hraně. Má smysl zkusit na něj přidělat chladič? Nebo asi raději dát dva paralelně.

Napsal: 25 zář 2012, 20:52
od Crifodo
Ten Panasonic má uváděný R.C. kolem 2 A, takže dva kondy se ti nejspíš ruku v ruce odeberou tam, kam píše Ekkar. Chladič nic neřeší, protože u kondu na rozdíl od polovodičů nikdo neodvádí teplo z vnitřku na povrch pouzdra.
U kondů pro výkonové účely nejde jen o provozní teplotu vzniklou ztrátami na ohmickém odporu a z toho vznikající degradaci elytu, ale taky jde o mechanickou odolnost vývodů ze svitku k připojovacím terminálům. Hlavně při prvním nabíjení tečou kondem velké proudy a fólie to musí ustát, tepelně i elektrodynamicky.

Napsal: 25 zář 2012, 21:26
od Olchor
R.C. je sice kolem 2A, ale pro teplotu okolí 105°C. Pro teplotu 60°C je tam multiply koeficient 2,2, takže , jestli jsem to správně pochopil, by to mělo ty 4A ustát.