Mohu použít proudový chránič na 63A v obvodu jištěném 6A?

Napsal: 07 říj 2012, 12:42
od PavelFF
Pročítám si o proudových chráničích a nějak nedokážu přijít na to, jaký přesně význam má údaj o proudu chrániče (nemyslím reziduální, rozdílový proud třeba 30mA) ale ten hlavní pracovní. Je to jen kvůli dimenzování silových přívodů, kontaktů, přerušení oblouku, atd?

Takže dotaz zní: Mohu proudový chránič označený třeba "Proudový chránič dvoupólový63A, 30mA " použít v obvodu, jištěném jističem 6A?

Nemusí to být ve skutečnosti tak křiklavý rozdíl ale jde o princip.

Jsou v tom nějaké technické problémy. Kromě vyšší ceny?

Napsal: 07 říj 2012, 12:58
od jarda

Napsal: 07 říj 2012, 13:09
od sr71
PavelFF píše:Mohu proudový chránič označený třeba "Proudový chránič dvoupólový63A, 30mA " použít v obvodu, jištěném jističem 6A?
Jsou v tom nějaké technické problémy. Kromě vyšší ceny?

žádný problém v tom není, můžeš to takhle použít, ta proudová hodnota použitého chrániče by měla být vyšší než hodnota předřazeného jističe

Napsal: 10 říj 2012, 22:09
od PavelFF
Díky za odpovědi.