Pred prudovy chranic do kupelne zapojit este istic? Ano/nie
Napsal: 09 říj 2012, 19:26
od pole
Dobry
1) Zapaja sa pred prudovy chranic do bytoveho rozvadzaca ktory napaja okruh v kupelni este istic?
Podla mna je to zbytocne ale vsade na schemach som to nasiel, tak neviem.
Prudovy chranic podla mna plni aj funkciu istica + k tomu vypina aj ked sa rovnaky prud ako siel fazou nevracia nulakom (ide zvodom). Ako to je
http://www.els.webzdarma.cz/img/pchranic.gif
http://ets.adlerka.sk/imgA/chranI.gif
http://www.oze.stuba.sk/wp-content/them ... age022.jpg
2) Zapaja sa aj svetelny okruh (svetlo v kupelni, vypinatelne na chodbe) cez prudovy chranic? (svetlo ide z ineho istica ako zastrckova vetva)
3) A co doplnkové ochranné pospájanie, Riesi sa to tak ze sa vsetky vodive potrubia a zelezne predmety pospajaju zelenozltym vodicom a pripoja na PE?
http://elektrika.cz/obr/080214_sb0802_mer_7v.jpg
Dakujem za objasnenie.
Napsal: 09 říj 2012, 19:38
od ZdenekHQ
Odkdy proudový chránič funguje jako běžný jistič ?
Napsal: 09 říj 2012, 19:43
od pole
nesplni taky prudovy charnic aj funkciu istica. Tada nevypne pokial je zvod cez PE vodic nad 16A? NEvravim ze je to to iste. ale podla mna funkciu istica pri poruche (prieniku zivoho vodica na kostru) zastupi. Jedine co asi nevie tak vypnut pri nadprude pri normalnom stave.
Napsal: 09 říj 2012, 20:02
od alkom01
Vyrábějí se kombinované chrániče - spojení proudového chrániče a jističe v jednom - např:
http://www.elektromaterialy.cz/?p=productsList&iCategory=83&sName=Kombi-chranice
Napsal: 09 říj 2012, 20:02
od Michal22
Zdeňku, já nejsem silnoproudař, ale už hodněkrát jsem zažil, že při šlahnutí žárofky Fíčko vybavilo. Takže nějakou nadproudovou ochranu asi taky bude mít, ne?
Napsal: 09 říj 2012, 20:15
od mi-ro
Jistič a proudový chránič jsou dvě naprosto odlišné věci!! Můžou být i jako jeden celek. Proč by měl chránič vypnout při zkratu mezi fází a nulou?
Napsal: 09 říj 2012, 20:16
od pole
Jasne potom ma napadlo ze prudovy chranic nechrani pred skratom Faza a nNulak (teda na poruche zivej casti)... Tak preto. Ale ja mam doma asi ten kombi chranic. Ako sa znaci kommbi chranic s isticom? AKo zistim ze mam taky alebo bez istica?
+ co tie dalsie moje 2 otazky? zapojit aj svetla cez prudak, a to ochrane pospajanie sa robi len poprepajanim vsetkych armatur na PE vodic?
Napsal: 09 říj 2012, 20:34
od Hill
Normálně se dává chránič a rozjistí se to až za ním jednotlivými jističi.
U nás je obvyklé, že proud uvedený na chrániči znamená dimenzování kontaktů a svorek, tedy asi tolik, že jištění před a za chráničem by mělo zabránit trvale vyššímu proudu. Jističochrániče ještě zcela běžné nejsou.
Pospojení ano, ale hvězdicové - pro koupelnu stojí za to zřídit vně koupelny svorkovnici ochranného pospojení a do ní svést všechny pospojovací vodiče a od rozvaděče vodič PE. Pokud máš k dispozici hlavní domovní pospojení, připoj i to.
Každý drát pospojení pod vlastní svorku, aby šlo měřit spojitost ochranného pospojení jednotlivě.
Napsal: 09 říj 2012, 20:49
od Zirafka
Já si myslím, že pokud se někdo takto ptá, tak by se do toho pouštět neměl. Jinak přesně souhlasím s Hillem.
PS: To připojení vodiče PE na plastovém potrubí mi připadá poněkud absurdní...
Napsal: 09 říj 2012, 21:02
od pole
Variola. Jedine co mi bolo nejasne bolo pouzitie istica. Som si to vyjasnil preco by som to nemal robit? Viem ako funguje prud chranic aj istic len ma nenapadlol pripad poruchy pri skrate F a N. IStic som tam dal ale nevedel som ci ho treba.
K obrazku
http://elektrika.cz/obr/080214_sb0802_mer_7v.jpg (stiahnuty z netu) tam bude pripojena bateria tak preto to treba pospojovat.
Hill diky moc za info a objasnenie. Hlavne domove pospojovanie k dispozicii nieje. Este k svetlam teda do kupelne zaviest samostatny svetelny okruh ktory sa isti az za chranicom? Tea vetvenie v rozvadzaci. Hlavy privod fazy od HlIstica na prudovy chranich. Odtial jedna vetva istic svetla a druha istic zastrcky.
Napsal: 09 říj 2012, 21:10
od Zirafka
pole píše:Variola. Jedine co mi bolo nejasne bolo pouzitie istica. Som si to vyjasnil preco by som to nemal robit?
No formulace toho dotazu tak vyzněla, pokud se v tobě pletu jsem tomu moc ráda a rozhodně nebudu remcat
Jinak vím že ten obrázek je z internetu, přesto mi připadá absurdní.
Jak se zapojují rozvody v SR nevím, ale v ČR platí, že každá zásuvka přístupná laikovy musí mít proudový chránič (krom té, jejíž výpadek může vést ke škodě velkého rozsahu). V koupelně musí být na chránič zapojeno vše s jednou výjimkou a to je "zařízení pro ohřev teplé vody" přičemž ale v normě není napsáno, že nesmí být připojené zásuvkou
Já osobně mám světla zapojená bez chrániče, zásuvky pro fén (a další nezbytnosti) přes chránič a kotel je opět bez chrániče.
Napsal: 09 říj 2012, 21:12
od Hill
Samozřejmě, jističe dáš za chránič, jen pro N za chráničem musíš dát samostatnou sběrnici v rozvaděči, už z principu nesmí být společná se sběrnicí N před chráničem.
Nevím, jak kde, ale nad 3m dlouhý vodní sloupec v 3/4" plastovém potrubí už i v místech s tvrdou vodou nevyžaduje pospojení baterie, odpor vody je dost vysoký na to, aby mohlo dojít k zavlečení nebezpečného proudu odjinud (a chránič by tedy o něm nemusel vědět). Ale pospojit ji můžeš, tím nic nezkazíš.
Napsal: 09 říj 2012, 21:19
od pole
Diky moc.
Len ma este zarazilo to ze podla ceskej normy musia byt vsetky zasuvky v byte zapojene cez prudovy chranic. Ja co viem tak u nas len v kupelni. Zeby to zmenili.
Do s N za chranicom a samostatnou zbernicou amozrejme chapem. Vychadza to z funkcie chranica. Ale diky za varovanie.
Napsal: 09 říj 2012, 21:20
od Zirafka
Hill píše:Nevím, jak kde, ale nad 3m dlouhý vodní sloupec v 3/4" plastovém potrubí už i v místech s tvrdou vodou nevyžaduje pospojení baterie,
A můžu poprosit o informaci, kde se to dozvím? Podívat se do normy není problém, mám v práci přístup ke všem přes ČSN Online, ale je důležité vědět do čeho se podívat.
Napsal: 09 říj 2012, 21:23
od Zirafka
pole píše:Diky moc.
Len ma este zarazilo to ze podla ceskej normy musia byt vsetky zasuvky v byte zapojene cez prudovy chranic. Ja co viem tak u nas len v kupelni
Ne všechno co je od našich hranic na východ je špatné

Spíše mám pocit, že tomu je spíše naopak. Bohužel u nás to tak je a mám silný pocit, že to vychází z jakési evropské normy, takže věř tomu, že tento "vynález" dorazí co nevidět na Slovensko.