Stránka 1 z 6
Připojení krbu a kotle
Napsal: 25 lis 2012, 20:54
od frantajetel11
Zdravím všechny bastlíře a bastlířky.
Mám jeden instalatérský dotaz:
Mám plynovej kotel a krbovou vložku s teplovodním výměníkem - oba jsou napojený na radiátory. Každý má svoje čerpadlo. Momentálně to mám zapojený tak, že když topím kotlem, tak kohoutem zavřu okruh do krbu, když krbem, tak zavřu okruh do kotle. Potřebuju vyřešit nějakou "automatizaci".
Mým selským rozumem jsem vydedukoval, že by měly stačit dva zpětný ventily. Co jsem ale koukal různě po netu, tak tam vždycky je třícestnej ventil... Je k tomu nějakej speciální důvod?
P.S. To aby oba "vyhřejváky" nejely najednou mám vyřešený...
Napsal: 25 lis 2012, 21:05
od ok1xgi
Třícesťák funguje jako rozdělovací ventil, takže nevím jak by si ho zapojil....
Spíš dej dotaz to TZB-info.
Napsal: 25 lis 2012, 21:14
od Zmije
Hlavní duvod bude cena a zvyk instalatérů. Především si ohlídej, aby ti při topení v krbu nezůstal zavřený ventil a zjisti si, zda ventily neberou elektriku v jedné poloze (to bys moc neušeřil).
Napsal: 25 lis 2012, 21:29
od AmarokCZ
Podle mě není důvod dávat třícestný ventil (který je navíc drahý), dvě zpětné klapky zvládnou totéž, navíc s mnohem větší úrovní "automatizace".
Napsal: 25 lis 2012, 21:30
od BOBOBO
Bohužel , ok , zde to nech , třícesťák je jediný běžně dostupný , motorem osazený , s koncáky vymazlený člen UT . Máš celou řadu průřezů s jedním typem ovládacím členem . Použij .
Napsal: 25 lis 2012, 21:43
od Zmije
Amarok má pravdu, zpětný klapky to vyřeší elegantněji, jen nezapomeň na čerpadlo ke krbu (u plyn. kotle taky, pokud tam není).
Napsal: 25 lis 2012, 22:18
od frantajetel11
Díky za reakce - já myslel zpětný klapky

akorát jsem napsal ventily...
JJ čerpadla jsou dvě, každej vehement má svoje.
Akorát se teda zeptám na ty zpětný klapky - jak moc jsou spolehlivý?
Abych tam případně dal i nějakou "tlakovou pojistku" v případě, že by ta klapka zůstala zavřená a systém se začal tlakovat čerpadlem. Nebo nějakej jinej blbovzdornej mechanismus

?
Napsal: 25 lis 2012, 22:43
od Zmije
Topenářská čerpadla velký tlak nedosáhnou, ale u krbu na teplé vodě před prvním uzávěrem by měl být pojištovací ventil obvykle 3,5bar. Pro zajištění min. průtoku se používá bypass, nebo anuloid, má smysl spíš v případě uzavření všech radiátorů, zpětné klapky většinou protíkají, než aby zůstaly zablokované.
Napsal: 25 lis 2012, 22:53
od AmarokCZ
Jak píše Zmije - hrozí spíš to, že se klapka zase*e a nebude dovírat, ale to máš jistě už vyřešeno pomocí filtru před každým čerpadlem.
Napsal: 25 lis 2012, 23:14
od frantajetel11
Zmije píše:...zpětné klapky většinou protíkají, než aby zůstaly zablokované...
No a v tomhle případě by mě zajímalo, pokud by mi klapka nedovírala, tak co na to bude říkat čerpadlo, který bude vypnutý. Případně co na "obrácenej oběh" bude říkat kotel nebo krbová vložka?
Napsal: 26 lis 2012, 00:45
od tomasjedno
frantajetel11 píše:...co na to bude říkat čerpadlo, který bude vypnutý. Případně co na "obrácenej oběh" bude říkat kotel nebo krbová vložka?
Bude jim to srdečně jedno, akorát budeš mít nějaké drobné tepelné ztráty.
Při instalaci zpětné klapky je dobré dát před ni kus rovné trubky na uklidnění proudu vody a je lepší ji dát svisle - jinak může mít sklony řachtat.
Napsal: 26 lis 2012, 01:02
od frantajetel11
Díky za info k těm klapkám.
No když mi krbová vložka 25kW bude dělat radiátor, tak to zase tak malá tepelná ztráta nebude

Napsal: 26 lis 2012, 02:01
od helios
Ak budeš dávať priamy spätný ventil tohoto typu:
http://www.mountfield.cz/zpetny-ventil- ... Z3037.html
dobre si pozri, z akého materiálu je klapka samotná. Ja som mal taliansky, kde bola klapka z plastu, na ňom nalepená guma. Plast sa časom zdeformoval a potom ventil prepúšťal. Potom som ho vymenil za rovnako vyzerajúci, ale s mosadznou klapkou. Odvtedy sa mi už bojler neprehrieva na teplotu kotla...
Napsal: 26 lis 2012, 06:19
od BOBOBO
Bohužel klapky se lehce zanesou a nefungují , nemáš kontrolu , u motorového pohonu není co řešit . Jinak použitý výtlak topenářských čerpadel je určen hydraulickými odpory celé soustavy a podle toho se také řady čerpadel vyrábí a nemá to nic co do činění s celkovým tlakem v otopné soustavě .
Napsal: 26 lis 2012, 07:46
od fero7
frantajetel11 - kozub a kotol zapojis PARALELNE. Kotol ma v spiatocke jedno obehove cerpadlo a kozub ma (samozrejme tiez v spiatocke) druhe cerpadlo. Za kazdym cerpadlom sa dava spatny ventil. (Cerpadlo tlaci vodu do kozuba-pracuje s nizsou teplotou.) Cerpadlo z kozuba budes spinat termostatom ktory spina podla teploty vody kozubovej vlozky. (Jimky mas pripravene). V podstate nic viac nepotrebujes. Ziadne dalsie ventily ani ziadne prepinanie. Mozu ist obidva ohrevy aj sucasne. Ak kozub stiha ohrev, tak do kotla sa vracia tepla voda a sam sa vypne alebo znizi ohrev. Ak kozub vyhasne, pokracuje kotol automaticky. Vsetko bez jedineho rucneho zasahu.
----------------
Niektore spatne ventily (klapka sa uzatvara iba samotiazou) musia byt namontovane iba zvislo. Klapky s pruzinou vo vnutri mozu byt montovane lubovolne. Plastove sp. klapky su na zahradne cerpadla (v nasavacom kosi).