Stránka 1 z 1
3F měnič a motor 230V
Napsal: 11 pro 2012, 19:32
od niko231
Je možné zapojit motorek na 230V s rozběhovým kondenzátorem na výstup 3 fázového měniče mezi dvě výstupní fáze a regulovat tak otáčky?
Narazil jsem na takovéto připojení ventilátoru v odsávání, kde asi po roce provozu ten ventilátor odešel (přerušená vinutí), montováno profesionální el.firmou.
Napsal: 11 pro 2012, 19:45
od tomasjedno
Možné to je, stejně jako jezdit po okresce stopadesátkou nebo házet zapnutý fén do vany s vodou.
Že to vydrželo rok, je takový menší zázrak. Mimochodem, na otáčky to nejspíš nemělo vliv prakticky žádný.
Napsal: 11 pro 2012, 23:42
od kovar
Nejde to ale to zapojení bych moc rád viděl.
Napsal: 12 pro 2012, 19:44
od rezis
Proč by to nešlo? A proč by nešly regulovat otáčky?
jediný problém vidím v tom, že se to tomu měniči nebude líbit. On totiž vyhodnocuje proudy ve fázích.
Napsal: 12 pro 2012, 20:11
od kovar
Právě proto že se mu to asi nebude líbit.
Napsal: 12 pro 2012, 20:30
od tomasjedno
niko231 píše:Je možné zapojit...
Což tedy napsat něco konkrétního, např. co to bylo za měnič, co na něj bylo napojeno kromě ventilátorku, jaké bylo napájecí napětí ventilátorku a frekvence, jaké jsou štítkové hodnoty toho motorku... abychom nemuseli věštit z křišťálové koule?
Napsal: 17 pro 2012, 19:49
od niko231
Já myslím, že konkrétní hodnoty nejsou až tak důležité, ale budiž: měnič ABB vstup 230V, výstup 3×230V, výkon 0,37kW, frekvenci nevím, ale byl připojen ext. potenciometr pro řízení. Na jeho výstup L1,L2 zapojeny dva paralelně spojené ventilátory 230V, 50Hz, 60W.
Napsal: 19 pro 2012, 19:31
od medulin
"4. Závěr
Bylo prokázáno, že i jednofázový asynchronní motor lze napájet v určitém rozsahu
z frekvenčního měniče a tak regulovat jeho otáčky. Použití je však omezeno snižujícím se
momentem při nižších otáčkách a to až do cca 50 % jmenovitých otáček stroje. Způsob je
využitelný například při pohonu ventilátorů."
Zdroj:
http://www1.fs.cvut.cz/cz/U12110/vyzkum/Zeliv08/cd/EL/Zeliv_EL_01.pdf 
Napsal: 19 pro 2012, 20:17
od tomasjedno
niko231 píše:Já myslím, že konkrétní hodnoty nejsou až tak důležité, ale budiž: měnič ABB vstup 230V, výstup 3×230V...
Ne, vůbec nejsou důležité, to jsou jenom reklamní plky.
Takže pokud to 3x230V znamená sdružené napětí, tak 1f ventilátor na 230V by s tím neměl mít problém, pokud se nešlo s otáčkami příliš dolů (míň se chladí). Pokud to znamená fázové napětí (a tudíž sdružené napětí 400V), tak s tím bude mít ten ventilátor problém zásadní.
Jestli s tím má problém taky měnič, asi z hutné informace "ABB" nepoznáme.