Stránka 1 z 2

Relé nebo stykač ?

Napsal: 16 pro 2012, 17:51
od zelenac
Kolegovia,mozete mi poradit?Co je spolahlivejsie v prevadzke?Velke rele,neviem ci sa to vola stykac,co ma trojicu,alebo viac kontaktov,alebo miniaturne rele na 220V,ktore ma dvojicu prepinacich kontaktov?Ide o to,ze obidva spinaju male prudy,ale su stale pripojene na siet.Pri vypadku elektriny prepinaju na zalozny zdroj.Potreboval by som vediet vas nazor,coby ste pouzili?dakujem.

Přejmenováno. ZdenekHQ

Napsal: 16 pro 2012, 18:50
od workhard
Stykač sežere víc proudu, má-li to být trvale připojené k síti, dal bych tam to relé.

Napsal: 16 pro 2012, 19:28
od p32
Píšeš, že malé proudy, takže stačí elektronické relé. Stykač je o něčem jiném.

Napsal: 16 pro 2012, 22:40
od Jimmi2
Stykač na malé proudy může naopak začít zlobit, protože kontakty jsou často dimenzovány nejenom na max proud, ale i na min.
Ale u toho relé také pozor na překročení toho max spínaného proudu.

Napsal: 17 pro 2012, 05:40
od zelenac
Je to na zaloznom zdroji pre kotol UT,takze taha ventilator a cerpadlo,spolu asi 80W.To rele prepina medzi sietou a menicom a ovlada dalsie rele,ktore pusta prud do menica.Nebol som si isty,ci to male rele mozem pripnut priamo na 220V.

Napsal: 17 pro 2012, 06:17
od Yarda1
U motorů je potřeba uvážit i rozběhové proudy případně oblouk na kontaktech při vypínání - viděl bych to spíš na nějaký stykač.

Napsal: 17 pro 2012, 08:15
od kaja4
Dejte tam relé,protože i v kotli jsou relátka,která připojují jak čerpadla,ventilátory tak i plynové ventily.Stačí dimenzovat kontakty na 5A.
To připojování nebude mít tak velkou četnost,že by se kontakty v krátké době opálily.

Napsal: 17 pro 2012, 09:34
od Olchor
Svou roli může taky hrát to, že stykač je při spínání daleko hlučnější, než relé. Do bytu bych si ho nedával.

Napsal: 17 pro 2012, 18:15
od feliz_navidad
Relé. Správně dimenzované.

Napsal: 17 pro 2012, 22:07
od Jimmi2
zelenac píše:JNebol som si isty,ci to male rele mozem pripnut priamo na 220V.

Relátka jsou různá, pro různá napětí cívky i kontaktů, pro ss nebo stř. proud. Hodnoty na nich bývají napsané. A pozor, 220V už není.

kaja4 píše:Dejte tam relé,protože i v kotli jsou relátka,která připojují jak čerpadla,ventilátory tak i plynové ventily.Stačí dimenzovat kontakty na 5A.

U plynového kotle možná, ale to jsem v zadání nikde neviděl. Spíš je to čerpadlo u obyčejného kotle.

Napsal: 20 pro 2012, 21:32
od zelenac
Ano,je to cerpadlo u drevosplynujuceho kotla,zhruba 40w a dalsi motorcek je na ventilatore kotla,asi 30w.Originalna elektronika blbla,tak som ju vyhadzal a urobil jednoduche ovladanie.Motor ventilatora vypina pri 95C,pri 80C sa zapina cerpadlo ktore vhana teplu vodu do AN a pri 75C cerpadlo vypina.Menic je 24-230V,robeny doma,ma vykon okolo 250W,trafo vazi asi 5 kil.To male rele na 220 by ovladalo len dalsie relatko na 24V,60A,co by pustalo stavu do menica.Doteraz tam bol stykac AEG,ktory ma spinacie aj rozpinacie kontakty,ale zhorela na nom cievka.Neviem,ci som k nej nemal dat radsej daky odpor.Ale drzal asi 6 rokov,takze asi dost.Vidim,ze nazory sa roznia,tak myslim,ze som to napisal lepsie ako predtym.co na to poviete teraz?

Napsal: 20 pro 2012, 21:45
od workhard
Takže jestli to dobře chápu, potřebuješ rozpínací kontakt, takže stykač bude asi zbytečný, stačí relé s cívkou na 230V AC.

Napsal: 21 pro 2012, 18:47
od pepik9
Takhle vypadá vnitřek jednopólového stykače na din lištu Siemens.

Napsal: 21 pro 2012, 19:07
od zelenac
Potrebujem aby to malo dvojicu kontaktov.Ked je to pripojenek sieti,tak stava ide cez zopnute kontakty do spotrebica.Ked vypadne siet,kontakty odskocia a zaroven sa spoji dalsia dvojica kontaktov.JJedna ovlada rele menica a druha pusta stavu z menica do spotrebica.Ide mi hlavne o tu cievku,ktora je stale pripojena na 220V,ako dlho to vydrzi.Kontakty by mali drzat v pohode,kedze su tam male prudy.Chcel som to napajat zaloznym zdrojom,ale tam je trafo pripnute stale a ked to ide na baterky,dost sa hreje.Tak sa vraciam k starej koncepcii.
Workhard,staci mi aj to rele,ide mi o to,co viac vydrzi.

Napsal: 21 pro 2012, 21:40
od TAKJAN
Tyhle relé vydrží zapnutá v pohodě. Znám je tak různě z regulací ap.. Vezmi značku, třeba schrack. Pokud na lištu bez krytí-myslím tím jako rozvaděč, použij relé v patici (něco jako na obr. výše). Přinejhorším jen přehodíš. Většinou mají ledku a někdy i nucené sepnutí. Taky se líp chladí..