Jak zpozdit sepnutí AC stykače?
Napsal: 01 úno 2013, 23:59
od jade
Zdravím, stavím si softstart, kde bych rád využil stykač s cívkou 230V AC k překlenutí startovacího odporu.
Napadlo mě použít ke zpoždění sepnutí zapojení s optotriakem ovládaným nějakým časovačem, ale jistě to půjde i nějak elegantněji.
Nemáte někdo nápad?
Děkuji!
Napsal: 02 úno 2013, 00:14
od kovar
Napsal: 02 úno 2013, 00:23
od ok1hga
dá se sehnat i levnější
http://www.elektrobock.cz/cs/multifunkc ... tml?id=109
to se ani nevyplatí vyrábět . . .
Napsal: 02 úno 2013, 00:33
od kovar
Tohle ale není podle mých zkušeností dost spolehlivé.
U těch MCR odejde nanejvíš kondenzátor v napájení a ten se dá vyměnit,kdežto tohle odejde většinou celé.Jěště jsem viděl mechanické zpožďovače na principu starého schodišťového spínače.Nasadilo se to na stykač jako pomocné kontakty,ale nemohu to nikde najít

Napsal: 02 úno 2013, 08:23
od b1
Asi nejjednodušší softstart
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2006020401
Ještě by to šlo zjednodušit, pokud by stačil výkon 250V/16A 1f, tak místo stykače dát relé finder a místo napájecího transformátorku použít sériové napájení fóliového kondenzátoru, odporu a stabilizace zenerkou.
Napsal: 02 úno 2013, 12:17
od jade
Jelikož ten stykač už mám, tak nebudu kupovat nic jiného.
Zapojení ze Svarbazaru by zhruba odpovídalo mé představě, ale nelíbí se mi to relé, raději bych stykač spínal triakem. (je na 230v ac)
Možná bych dotaz upravil: Jak zpozdit sepnutí triaku?
Děkuji...
Napsal: 02 úno 2013, 12:21
od MATYCH
Zářivkový startér a pomocný kontakt stykače, pro svářečku stačí-vyzkoušeno
Napsal: 02 úno 2013, 12:39
od jade
MATYCH: Zajímavé řešení, jenže startéry bývají hodně poruchové, jak máš zabezpečené, aby se při poruše neupekl odpor?
Napsal: 02 úno 2013, 12:48
od MATYCH
tepelná pojistka u odporů zapojená na ovládání
Napsal: 02 úno 2013, 20:53
od b1
zkus toto - schéma spínání sítě triakem
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008040102
zvětší se odpor R3 a paralelně ke vstupu opta elyt, když tam chceš mít mermomocí triak, snubber R1/C1 by měl na cívku stykače stačit a triak je předimenzovanej, stačil by slabší
Napsal: 13 kvě 2013, 15:10
od jade
Postavil jsem to s tím startérem a pohoda, všem díky.