Stránka 1 z 1

Sháním schéma automatiky Honeywell na kotel DUA24

Napsal: 02 úno 2013, 15:34
od milin
Nemáte schéma automatiky Honeywell na kotel DUA 24 dík

Napsal: 02 úno 2013, 19:16
od kaja4
V těchto kotlech se používají dva typy elektronik.Jedna je řídící-těch je 5 typů- a druhé jsou zapalovací a to: S4561A1007 a S4565AF1007

Napsal: 02 úno 2013, 19:35
od milin
pořebují el.ovládací objednácí číslo 7007 0108 honeywell

Napsal: 02 úno 2013, 20:12
od Jenda_KL
Schéma asi nebude, co na tom nefunguje ?

Napsal: 02 úno 2013, 20:16
od milin
čerpadlo, relé je OK.NEJDE NAPĚTÍ na civku

Napsal: 02 úno 2013, 20:23
od Jenda_KL
Kotel hoří ??

Napsal: 02 úno 2013, 20:43
od milin
ano

Napsal: 02 úno 2013, 21:54
od doktor365
V práci mám servisní manuál nevím zda to tam je v pondělí kouknu

Napsal: 02 úno 2013, 21:57
od doktor365
Jinak na TZB-info jsou o tom kotli často diskuze

Napsal: 02 úno 2013, 23:28
od Jenda_KL
Co kontrola tlakového spínače a teploty TUV?
Nemusí být hned špatná deska, může si myslet že je odběr TUV.
Pokud ne, je tam prostřelenej spínací trand a na cívce relátka chybí snuber - dioda s odporem.

Napsal: 03 úno 2013, 10:22
od kaja4
Toto je staré značení.Typ kotle neznáš?Deska má označení W4115B-xxxx.V každém typu kotle je jiná elektronika.
Čerpadlo je spínáno relé K3 přes T2 z výstupu 1 IC4.
Vyměň C3 a C9=47u/25V

Napsal: 04 úno 2013, 07:39
od doktor365
mám schéma ale nejde mi vložit,odpoledne to zkusím znovu

Napsal: 04 úno 2013, 20:13
od doktor365
schéma

Napsal: 05 úno 2013, 15:43
od milin
dik za snáhu ko je z jiného kotla.

Napsal: 05 úno 2013, 20:08
od kaja4
Schemata, co zde vložil doktor 365, jsou z kotlů DAKON DUA.