Stránka 1 z 2
Arduino - ovládání osvětlení v domě
Napsal: 13 úno 2013, 11:43
od koldavideo
Dobrý den,
rád bych chtěl říct že jsem začátečník, ale zatím čekám na objednané arduina za zahraničí.
Chtěl bych pomocí arduina řešit ovládání elektroistalace na chatě.
trošku jsem se nad tím zamyslel ale není mi jasná jedna věc.
Ovládání světla vypnuto/zapnuto pomocí relé na výstupu je jedna věc, ale myslím že bude nutné ošetřit i detekci stavu. Pokud budu chtít ovládat světlo např pomocí webu, budu muset nejprve zjistit zda světlo svítí či nikoliv. Dále si myslím že relé na výstupu bude muset být bistabilní, tedy aby přepínání stavu relé bylo řízeno jen impulsy a relé nebylo neustále pod napětím.
Pokud totiž zapnu světlo a dojde k výpadku, tak po opětovném nahození nebudu mít přes ethernet informaci o tom zda světlo svítí či nikoli.
Třeba jde ale vše jednodušeji.
Poraďte.
Díky
Petr
Napsal: 13 úno 2013, 12:05
od Honza_dy
Co takhle ukládat stavy výstupů do eprom a po resetu je znovu načíst?
Napsal: 13 úno 2013, 12:13
od koldavideo
Aha, to mě nenapadlo. Já jsem stále přemýšlel nad tím, že bych musel číst výstupní stav relé, což by znamenalo další digitální vstup. Tvoje řešení bude zřejmě lepší. Každopádně pokud by vše mělo být dokonalé a elektroinstalace by měla být "chytrá" tak bych měl detekovat i to, zda je žárovka (zařízení) dobrá nebo špatná. Tak jako je tomu např v autě.
Nemáte někdo link na bastlíře, který něco podobného řeší?
Napsal: 13 úno 2013, 12:38
od ZdenekHQ
Dej tam proudový trafo, spínej žárovky postupně (stačí v násobku jedné periody 50Hz) a měř rozdíl proudu. Pokud budeš spínat synchronně v nule, prodloužíš tím navíc životnost žárovek.
Napsal: 13 úno 2013, 13:27
od Atlan
Alebo snimat ubytok na diodach a priviest na optoclen....
Napsal: 13 úno 2013, 14:27
od procesor
Hele vole, to chceš ušetriť odoslanie povelu?. Predsa nezáleží na aktuálnom stave. Keď dám povel zasvietiť, či predtým svietilo a či nie. * Iba že máš idiotský systém s povelom "zmeň stav".
Napsal: 13 úno 2013, 18:35
od koldavideo
No myslím že povel změň stav je univerzálnější. Na opačném konci totiž nemusí být zrovna žárovka. Když budu chtít ovládat zařízení vzdáleně přes web, tak zobrazení aktuálního stavu je nutností.
Vůbec nejlepší je použít na výstupu bistabilní relé, které má nulovou spotřebu v klidovém stavu.
Napsal: 13 úno 2013, 20:44
od misan26
Ahoj mam neco dosti podobneho doma mi bezi webserver arudino. Kde mam osvetleni vyp/zap teplotu a pinani podle teploty ci na dalku. Tkaze se z prace pres telefon pripojim na web server a muzu zapnout svetla ci kotel nebo ho vypnout muzu pak poradit s programem. Jinak k arduinu se prodava dobra relay karta muzu doporucit mam dve po 2x8 a super

Napsal: 13 úno 2013, 22:25
od bohumilfulin
Vnitrni eeprom ma limitovany pocet zapisu, myslim kolem 10tis. To v praxi neni az tak moc.
A to takoveto hracky chcete pouzit pro realny zivot? Dyk to nema zadne ochrany, odruseni, ... Ty moduly jsou urceny pro vyuku.
Par tydnu budete ovladat mobilem chatu, nedejboze vas napadne to zacit prodavat, a pak soused bude svarovat neco na plote a vam zacne topit a svitit chata a bude tak az do vaseho prijezdu. Pak zjistite ze procesor nezije nebo neco pozapomel z programu.
Napsal: 13 úno 2013, 22:29
od koldavideo
Ahoj,
tak to jsem rád že je zde někdo, kdo už něco má. Ty 8-relátkové desky jsem také objednal. Koupil jsem i verze 12V pro případ, že bych použil jako oddělení na vstupu.
Snad mi to co nejdříve přijde. No do 16.2 mají v Číně nový rok, tak snad to nebude déla jak měsíc.
Napsal: 14 úno 2013, 07:41
od misan26
[quote="bohumilfulin"]Vnitrni eeprom ma limitovany pocet zapisu, myslim kolem 10tis. To v praxi neni az tak moc.
A to takoveto hracky chcete pouzit pro realny zivot? Dyk to nema zadne ochrany, odruseni, ... Ty moduly jsou urceny pro vyuku.
Par tydnu budete ovladat mobilem chatu, nedejboze vas napadne to zacit prodavat, a pak soused bude svarovat neco na plote a vam zacne topit a svitit chata a bude tak az do vaseho prijezdu. Pak zjistite ze procesor nezije nebo neco pozapomel z programu.[/quote
nechapu proc myslis ze jsou jen pro vyuku dival ses na internetu kolik lidi to pouziva k domacimu ucelum ?? Myslim ze hodne. Pokud chces aby to udelalo co ma jeto dosti vhodne. Ruseni diposud sem se stim nesetkal kabely a vse muzu mam stinene. Treba na chate co pronajim mam od firmy LOXONE modul a muzu ti rict ze to levna hracka neni. A arduino neni zas tak spatny da se stim hodne kouzlit uz jen diky tomu ze to je Open source. Tak nevim asi zalezi na kazdym.
Napsal: 14 úno 2013, 08:09
od Jenda_KL
misan26 píše:dival ses na internetu kolik lidi to pouziva k domacimu ucelum ?? Myslim ze hodne
Myslím že ne tolik. Je to jenom procesor na desce, kdežto Loxone, Amit, atd. jsou kompletní systémy s ochranama snad všeho a taky to vypadá jako výrobek. Nejsou sice open, ale neseká se to a funguje spojehlivě. Vývoj těhle systémů něco stál, proto ta cena.
K tomu, abys řekl že něco nefunguje stačí jediný případ kdy se něco stane.
Napsal: 14 úno 2013, 08:15
od koldavideo
Ano něco pravdy na tom bude. Arduinem bych chtěl do budoucna řešit ovládání pouze dílčích zařízení. jinak v reálu bude buď TECO nebo Loxone. Hlavně i z toho důvodu, aby třetí osoba dokázala případnou závadu odstranit. Zatím ale váhám. Loxone vychází mírně levněji (alespoň tedy HW).
Napsal: 14 úno 2013, 08:30
od misan26
Souhlasim stim Loxone je proste kvalita vrele muzu doporucit jen vim ze kdyz bych si to daval priste nekam kde budu bydlet uz vsechny kabely navrhnu do celkove elektroinstalace at pak dodatecne netaham kabely. Ale sem snim spokojen.. Jen cose tyce HW k tomu ruzne moduly nejsou dvakrat za korunu

Napsal: 14 úno 2013, 16:38
od mtajovsky
procesor píše:Hele vole, to chceš ušetriť odoslanie povelu?. Predsa nezáleží na aktuálnom stave. Keď dám povel zasvietiť, či predtým svietilo a či nie. * Iba že máš idiotský systém s povelom "zmeň stav".
Napadlo mě přesně to samé, jen bych se vyjádřil poněkud méně expresívně.

koldavideo píše:No myslím že povel změň stav je univerzálnější.
A v čem? Jediná "výhoda" je pak opravdu nutnost monitorování stavu.
¨
koldavideo píše:Když budu chtít ovládat zařízení vzdáleně přes web, tak zobrazení aktuálního stavu je nutností.
To už říkáte podruhé, ale bez zdůvodnění. Web nebo neweb - to s tím nemá co dělat. Monitorování stavu je užitečné, avšak nikoliv pro ovládání nutné.
Bistabilní relé existují - polarizovaná relé, ovšem jen v nevýkonové podobě. Ale osobně bych dal přednost tomu, aby se systém po výpadku a obnově napájení dostal do stavu "VYPNUTO". A k tomu zasílání alarmů o výpadku/náběhu napájení.