Stránka 1 z 1
Ještě jednou hlava mě to nebere!
Napsal: 04 čer 2006, 08:33
od modrej
Odrušovací tlumivka je před sítovým spínačem,na tu bych to neviděl.To fíčko vypadne až zapnu sítový spínač.Co mě nejvíc zaráží je to,že pračka normálně doprala(programátor dojel na stop)a pak to teprve vyhodilo fíčko.Proč nevypadne jistič který je na 16 A ale fíčko které je na 40 A?Když odpojím konektor s přívodem 220 V z programátoru,tak to nic neudělá.Není tu někde na netu schéma zapojení? Předem díky za radu.
Napsal: 04 čer 2006, 09:01
od Hill
U FIčka přece není důležitých těch 40A, když je za ním šestnáctka jistič. Prostě nadproudovou spoušť nenabudíš.
To fíčko je tam zapojené jenom jako fíčko, které hlídá, zde proud, co do pračky přitekl fázovým vodičem, se také pracovní nulou vrací. Při rozdílu větším, než nastaveném (pro bytové koupelny do 30mA), má v popisu práce vypnout.
Znamená to, že v pračce máš svod nebo zkrat na kostru. A nemusí to nutně být fáze - pro vybavení chrániče stačí zkrat mezi pracovní a ochrannou nulou - proud "zpět" se totiž musí rozdělit v poměru vodivostí těchto vodičů a chráničem se tedy vrací méně.
Napsal: 15 čer 2006, 05:05
od DjRix
Hill píše:U FIčka přece není důležitých těch 40A, když je za ním šestnáctka jistič. .
Tohle je zajímavý. Už jsem se s tímhle mockrát setkal,že si lidi myslí že tomu Fíčku něco je,vždyť to má jistit na 40A a nic jinýho mě nevypadlo.....
Jakokdyby spoustalidí ani netušila na co to Fíčko v rozvaděči vlastně mají.Takže jen pro doplnění: Ten ůdaj 40A na fíčku znamená maximální povolený proud fíčkem,nikoli hodnotu při které vypadne!