Stránka 1 z 2
Krátkodobá přetižitelnost spínaného zdroje
Napsal: 05 dub 2013, 10:14
od kulikus
Znamý potřebuje nahradit spínaný zdroj, který má dle specifikace dodávat 30V+-2V/16A s krátkodobou přetížitelností 24A po 500us.
Vybral si poněkud předimenzovaný
Meanwell. Dá se předpokládat, že vyhoví technické specifikaci pro krátkodobé přetížení? Zdroj zatím nekoupil, takže to nemůžu změřit.
Napsal: 05 dub 2013, 10:28
od Zaky
Za předpokladu, že při přetížení bude zdroj dávat pořád svých 16A a filtrační kondenzátory , které tu špičku budou muset pokrýt, budou 2000µF (odhad, nejspíš bude kapacita větší), poklesne při 24A odběru napětí za 500µs o 2V, záleží, jak rychlá je ta nadroudová ochrana a jakou má hysterezi, Mohlo by to jít, ale jistotu dá stejně až otestování. Jak často se to krátkodobé přetížení očekává?
Michal
Napsal: 05 dub 2013, 11:02
od BOBOBO
Neznáš podmínky internetového prodeje ? Jestli si nechce ničit své jmeno u nich , tak to koupí na souseda .

Napsal: 05 dub 2013, 11:08
od kulikus
To BOBOBO: na moderátora se to jeví jako značně offtopic příspěvek. Asi to nějak rozviň, jinak je to na diagnózu.
To Zaky:
Při zapnutí určitého režimu stroje, což bude poměrně častý jev. Nemám zkušenost s návrhem a vlastnostmi SMPS, takže jen tuším, že přetížitelnost je daná vlastnostmi regulační smyčky a rychlostí ochrany. Hledám tu odpověď někoho s praktickou zkušeností.
Napsal: 05 dub 2013, 11:13
od BOBOBO
Nejsem moderátor . Když si potřebuju něco vyzkoušet , tak to koupím přes net a nasadím . Pokud věc vyhovuje , tak si ji nechám , jinak vrátím . To není nic objevného a na diagnozu bude ten , co toho specielně v tomto případě nevyužije . Sám píšeš o testování .
Napsal: 05 dub 2013, 11:25
od kulikus
Jo. Jenže povalí do krámu, utopí pár litrů, dovalí to mně, já poskládám měřicí aparaturu, zjistím, že to nevyhovuje, povalí zpět do krámu a bude vybírat jinej zdroj. Mám za to, že přínosem fóra je možnost sdílení zkušeností a rad, aby účastník nemusel znovu objevovat Ameriku a utápět čas v ověřených věcech.
Z mého pohledu se jeví rychlejší a efektyvnější se nejprve zeptat. Obzvláště proto, že to je pro kámoše.
Napsal: 05 dub 2013, 11:28
od BOBOBO
Do krámu přece
NESMÍ !

A bez vyzkoušení v reálné aplikaci jest vše ostatní plky .
Napsal: 05 dub 2013, 11:47
od forbidden
To ti ale přece nikdo nepotvrdí, je to mimo specifikace výrobce, poznáš to leda tak, že to sám vyzkoušíš. Stejně dobře můžeš udělat anketu, já hlasuju, že to na 500 µs snese.
Ale třeba budeš mít štěstí a někdo zrovna tento konkrétní zdroj má a zrovna ho na 500 µs přetěžuje stejným proudem, jako potřebuješ. Ještě tak, kdyby bylo k dispozici schéma, to by bylo něco jinýho.
Napsal: 05 dub 2013, 11:49
od rnbw
A ked to neznesie, nestaci tam pridat elyt?
Napsal: 05 dub 2013, 11:51
od rezis
Tak z takových mají internetoví prodejci opravdu radost.
Napsal: 05 dub 2013, 11:53
od rezis
Tam píší ochrana proti krátkodobé přetížitelnosti 105-135% tzn. samotný zdroj by se v dobrém případě mohl dostat na 23,6A
Napsal: 05 dub 2013, 12:00
od forbidden
Krátkodobou přetížitelností bych viděl třeba čas na rozjezd motorku, rozsvícení žárovky a podobný děje.
Napsal: 05 dub 2013, 14:01
od BOBOBO
Pokud to jsou Prodejci s prodejnou , tak je jim to fuk , pokud to jsou kšeftmani-překupníci větru s vybavením jen počem , tak s nimi slitování nemám .
Napsal: 05 dub 2013, 15:23
od Crifodo
Dynamické chování zdroje se těžko odhaduje bez měření, ale vzhledem k tomu, že to je zdroj na jmenovitých 36 V a v specifikaci má hold up time 16 ms, asi rezervu má. Pokud není ten nadproud řešen jako porucha a nedochází k odpojení nějakou proudovou pojistkou.
Přidání kondu za usměrňovač by znamenalo zásah do záruky, nové dimenzování usměrňovacích diod a problémy s místem... to nestojí za to.
Ty kecy o možné vychcanosti při nákupu v internetovém obchodě...Myslím, že to je fakt diagnóza.
Napsal: 05 dub 2013, 18:27
od rezis
V tom listu je napsáno - Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed - takže se při přetížení bude chovat jako proudový zdroj a víc prostě nedá. V tom případě mu nemůže vadit baterie kondenzátorů na výstupu. Otázka je jak často bude zařízení potřebovat ten větší proud - oč se jedná.
BOBOBO: I v kamenné prodejně budou štěstím bez sebe, když zpracují objednávku, zabalí, vychystají, vyfakturují odešlou a následně se jim to vrátí a oni zase vystavují dobropis, vybalují naskladňují a často mají poškozené obaly takže prodat to jako nové nepoužité nemůžou. Sem tam i přeposílají mezi pobočkama. K tomu si připočti třeba pohyby na účtě v bance které nejsou zdarma, učetní která bere peníze od dokladu, balící materiál. No určitě bys to ocenil a nevadilo ti to.
Reklamace je něco jiného. Ale půjčovna???
Lidi chovejme se prosím jako lidi.
Tady na toto téma nebudu dál plevelit.