Stránka 1 z 1

Kábel v exteriéri

Napsal: 01 čer 2013, 12:07
od NEONI
Dobrý deň,

práve renovujem rodičovský dom a vyskytol sa jeden problém. Potrebujem prepojiť hlavný rozvádzač s bytovým, a najjednoduchšie by bolo, keby som ho mohol asi na dĺžke 4m viesť po vonkajšom múre. Bude to klasický 5 žilový kábel (CYKY 5Cx4). Doma budem až v pondelok, takže nemám v ruke normy. Preto sa chcem spýtať : napriek tomu že tento kábel má dvojitú izoláciu, je nutné ho inštalovať do lišty kvôli atmosferickým vplyvom, alebo je na no iný špeciálny kábel? Tiež neviem, ako takýto kábel upevniť, či na to existujú špeciálne svorky a pod. Ďakujem pekne za každú radu.

Napsal: 01 čer 2013, 12:50
od Hill
Cykynu můžeš nechat venku, vždyť se používá i na závěsné venkovní přípojky. Má i slušnou dlouhodobou odolnost vůči UV záření a, je-li upevněná, nevadí jí ani mráz, jen to blbě vypadá.
Není mi ale zcela jasné, co ti brání zasekat ten kus kabelu pod omítku?
Bylo by to nejspolehlivější řešení.

Napsal: 01 čer 2013, 13:13
od Sandal
Nandej ten kabel do instalačních trubek UV odolných.Přichytneš třeba MQickama.
Jak začneš sekat do fasády tak to bude pak vypadat hůř než trubky nebo lišty.
Nejni 5x4 málo?

Napsal: 02 čer 2013, 19:17
od Radimosso
Pokud má nejnižší sazbu s jištěním 25A tak 5x4 určitě stačí,
ale pokud bude zasekána má lepší chlazení, v liště to bude asi na hraně.
Ikdyž bych taky pro jistotu zainvestoval do 5x6 , zas taková kasa to při těch pár metrech nebude.

Napsal: 02 čer 2013, 19:24
od workhard
Na fasádě to bude vypadat příšerně, drážku si do omítky řízni flexou přesně podle průměru kabelu dva řezy vedle sebe a pak to v pohodě zapucuješ.