APC 1500 RMI2U - chcípne, bliká a nenaběhne

Napsal: 25 čer 2013, 15:00
od czatlantis
Ahoj, potřeboval bych pomoct s jednou UPSkou - Jedná se o model SUA1500RMi2U

Problém je následující - při výpadku cca po 10minutách chcípne a zůstane zaseknutá ve stavu, kdy bliká levá část panelu. Jakmile naběhne eletrika, tak to zůstane zaseknutý a nenaběhne. Což je dost k zlosti, protože to je snad lepší mít bez UPSky než s tímto...
Každopádně - setkali jste se s tím někdo? Baterky jsou OK a nový. Jen začne blikat ta levá část panelu (já u toho nebyl a toto mám jen z druhé ruky). Stalo se to už podruhé. Největší problém je v tom, že po první chybě jsem ju měl doma na testování a závada se neprojevila ikdyž jsem ju trápil při různých zátěžích i teplotách....takže moc nevím čím to může být...a přecejenom nová je dost mastná.. :x

Díky za rady

Napsal: 25 čer 2013, 15:10
od rnbw
A nie je nahodou nastavena tak, ze sa zapne az ked su baterie nabite na urcitu uroven?

Napsal: 25 čer 2013, 15:39
od czatlantis
Nn, není, je tam nastaveno 60sekund. No a hlavně ty baterky to musely udržet tak 2 hodiny, ne 10minut...a navíc takhle posledně zůstala viset přes noc, takže to bude nějaká chyba...

Napsal: 25 čer 2013, 15:43
od rnbw
Bol k nej vtedy komunikacnym kablom pripojeny nejaky pocitac?

Napsal: 25 čer 2013, 15:46
od czatlantis
jj byl. Ale koukal jsem hned jak se to nahodilo do event logu a není tam nic napsanýho ohledně čehokoliv dalšího - jen že v XX hodin vypadl proud a pak v YY hodin kdy tam někdo došel a zresetoval to, tak že naběhlo monitorování.

Napsal: 25 čer 2013, 15:57
od rnbw
Chcelo by to pozriet cez apcupsd, co o sebe UPS povie v tom stave.

Napsal: 26 čer 2013, 12:10
od czatlantis
Tak další novinky- teď to dělá při každým výpadku - dvakrát po sobě to udělala a dokonce jen za nějaký 3minuty. Dneska bych ji měl mít u sebe, tak to zkusím doma potrápit, jestli to taky udělá a případně přečíst co za chybu říká... Jinak je to zase to samý - bliká levá polovina panelu (jak sloupec zatížení, tak ty 3 LEDky boost, line, trim)

Nevíte co ta chyba znamená? všude na netu jsem našel jen "chyby" typu "přetížení", "malá kapacita baterek" a podobný blbosti.

Napsal: 26 čer 2013, 12:31
od rnbw
Mozno to znamena "DC imbalance": http://forums.apc.com/message/14815

Napsal: 26 čer 2013, 21:30
od czatlantis
No jo, DC imbalance...ale co to je? Jediný co jsem k tomuto našel je že u online-UPS je to rozdíl napětí na kondenzátorech pro každou půlvlnu, ale k téhle UPS nic podrobnějšího. Teď tu mrchu mám doma, ale nedaří se mi tu chybu zopakovat....Jediný co mě napadá je že špatně snáší velký trafo na výstupu, který doma nemám a mám tu jen odporovou zátěž.

No a pak ještě že naměřený napětí UPSkou a naměřený multimetrem je cca o 0,5V odlišný, ale to by snad nemělo způsobit žádnej problém...

Napsal: 26 čer 2013, 21:57
od EKKAR
Většinou je podobný chování UPS-ek způsobený napůl vyschlýma elektrolytama kolem řídicího švába. Mám ověřeno, že po výměně drtivý většina těch malejch kondíků na desce (jsou na 16 až 25V, výjimečně až na 50V) se UPS umoudří. Jediný co u nich běžně neměním, je ten velkej elyt paralelně k přívodu od baterky(baterek), co vyrovnává svojí kapacitou impulsní odběr střídače...

Napsal: 26 čer 2013, 22:18
od czatlantis
Myslíš, že to bude zase další závada za kterou můžou jen kondíky? Klidně bych to zkusil vyměnit, ale momentálně mě štve, že se mi ta chyba nepodařila replikovat, takže nemůžu porovnat stav před/po a jen tak naslepo se v tom vrat nechcu :?

Napsal: 26 čer 2013, 22:37
od Jenda_KL
Mě u ní zase začne blikat těch 6 stavovejch ledek a to nemusí běhat na baterky, prostě si jentak vzpomene a chcípne i s připojenou zátěží. Prostě záložák jak má bejt...
:pecek:
Po půl roce co jsem jí svěřil v dílně zálohovat stojanovku to neudělala ani jednou a jenom co se k tomu připojil pc tak zdechla.

Napsal: 26 čer 2013, 22:51
od czatlantis
Hm...tak já ještě testnu zapojení PCček až nebudu mít nic rozdělanýho důležitýho.
Jinak těch všech 6 LEDek mi blikalo, když jsem nastavil moc velký napětí na zdroji - to je chyba nabíječe (krmím to ze zdroje, protože baterky bych asi brzo zlikvidoval těma testama)
Na síť nezdechla ani jednou a to jede už několik let...

Jinak se teď dívám dovnitř a jsou tam kondíky jamicony a jeden capxon...takže kurvítko? Co byste taky čekali v UPSce za 15k že? kvalitní součástky? Sice nevím jestli je to tím, ale to aby člověk po záruce všechno rozebral a vyměnil kondíky za kvalitní než se to podělá úplně...

Bohužel nemám ESR měřák :?

Napsal: 26 čer 2013, 22:57
od EKKAR
Osvědčilo se mi nepřemejšlet a jednat - za těch 10-15 novejch kondíků zaplatím míň jak 50Kč a v drtivý většině případů (pokud nebyl "pošahanej" procesor) se po takový výměně UPSka rozběhla...

Napsal: 26 čer 2013, 23:10
od czatlantis
Což o to, já je klidně vyměním, ale potřebuju vědět jestli to bylo fakt tím a jestli tu UPSku pak můžu nasadit do provozu nebo vyřadit že je nespolehlivá...
EDIT: ještě mi přijde divný, že ventilátor běží tak na 50% pořád - ikdyž je UPSka nabitá na 100%, nebo jen pod napětím z baterek ale vypnutá do toho stavu, že je sepnutý relátko a tlačítka pípají, což mám dojem že dřív nedělala...na 100% se rozběhne při běhu z baterek a při nabíjení...ale nejsem si 100% jistej jestli to opravdu tak nedělala odzačátku, možná je teď jen ten větrák hlučnější...