Připojení UPS v zařízení - jak s PE vodičem ?

Napsal: 26 čer 2013, 19:34
od ok1xgi
Zdravím,
máme zařízení, které je napájeno 3x400V. V rozvaděčí je třífázové autotrafo s odbočkami pro vstupní napětí kvůli variabilitě připojení po celém světě.
Ze dvou fází se pak bere 230V, které napájí hlavní zdroj a ten pak další elektroniku.
Vyvstala potřeba hlavní zdroj zálohovat kvůli krátkodobým výpadkům a houpancům. UPSky bez problémů fungují, ale teď se strhla diskuse, jak má být správně zapojený PE vodič do UPS a z UPS.
Je to běžná kancelářská UPS. Originální kabely mají ustřihnuté konce a ty jsou zapojeny do svorkovnice, potažmo vstupu zdroje 230V/24V.
N a L jsou jasný, ale zůstávají dva zelenožluté. Jeden ze vstupu a druhý z výstupu UPS.
Jak je správně zapojit a proč ?
Zapojit pouze PE na vstupu UPS na kostru rozvaděče ?
Zapojit oba PE do jednoho místa?
Je to jedno ?

Díky moc

Obrázek

Napsal: 26 čer 2013, 19:40
od cabernet
PE vodic sa povazuje za ochranny, preto mju byt jednotlive zelenozlte vodice pripojene na rovnaky potencial, t.z. do jedneho bodu.

Napsal: 26 čer 2013, 21:09
od Zaky
V UPS to bude natvrdo propojené, taky bych zapojil obě strany na společný zemnící bod.
Michal

Napsal: 26 čer 2013, 23:10
od TAKJAN
PE určitě propojit. PE 230/24 není? Při provozu z UPS je stejně ochrana před dotykem problematická, protože se vlastně jedná o IT..

Napsal: 27 čer 2013, 16:31
od ok1xgi
Prakticky je to zapojený tak, že je kovovej rozvaděč, kde je veškerá elektronika i silovina. Na něm je položená 19" UPS a přes EURO konektory je připojená v rozvaděči do svorkovnice.
Šlo mi o to, jestli ty dva zelenožlutý zapojit oba někam pod šroubek na bednu, nebo jestli stačí jen jeden. Předpokládám, že v té UPS jsou stejně zapojeny do jednoho bodu na kastli. A nebo zda je to jedno jak se zapojí.

Napsal: 27 čer 2013, 16:34
od rnbw
Ano, v UPS to bude spojene. Takze na vystupe UPS nema zmysel PE nikam pripajat.

Napsal: 27 čer 2013, 16:36
od ok1xgi
Tohle jsem si přesně chtěl potvrdit. Ale když se to zapojí, nevadí to ?

Napsal: 27 čer 2013, 16:37
od cabernet
Obidva pripoj na PE listu v rozvadzaci.

Napsal: 27 čer 2013, 16:41
od ok1xgi
DIKY ZA INFO !

Napsal: 24 bře 2015, 09:19
od sr71
připojím se k tomuto tématu s mým dotazem: je v rozporu s nějakou normou, když má UPS-ka na výstupních zásuvkách prohozené L a N (myšleno při provozu ze sítě)? Některé UPS-ky to tak mají.

Napsal: 24 bře 2015, 09:27
od Eleman
V rozporu nic není, oba vodiče jsou pracovní.