Stránka 1 z 4

3f asynchronní motor jako generátor

Napsal: 08 srp 2013, 10:56
od cmaxi
Zdravím, už se to tady asi jednou řešilo, ale nenašel jsem přesně to co jsem chtěl.

Co všechno potřebuji udělat, abych mohl zapojit do rozvodné sítě 3f asynchronní motor, aby vyráběl energii. Předpokládejme, že mám pohon, který bude točit generátorem nadsynchronními otáčkami. Předpokládám, že motor bude v rozvodné síti běžet na maximum.

Napsal: 08 srp 2013, 11:09
od rezis
Myslíš po stránce legalizace?
Po technické stránce to prostě připojíš jako elektromotor.

Napsal: 08 srp 2013, 12:34
od procesor
Technicky tu

Napsal: 08 srp 2013, 14:20
od cmaxi
Takže to stačí připojit jako motor a roztočit nasynchronní otáčky a už to dodává proud? Nic víc? :D

Napsal: 08 srp 2013, 15:21
od Sandal
A co buzení?

Napsal: 08 srp 2013, 15:27
od Habesan
Jestli má kotvu nakrátko, tak do ní dostaneš "buzení" tak akorát transformací ze statoru.

Napsal: 08 srp 2013, 16:44
od rezis
cmaxi píše:Takže to stačí připojit jako motor a roztočit nasynchronní otáčky a už to dodává proud? Nic víc? :D

Ano... tedy pokud se jedná o 3F motor s kotvou nakrátko

Napsal: 08 srp 2013, 16:54
od zelenac
Hlavne si najprv zisti,aky mas elektromer.Znamy ma el.mer nejakeho noveho typu,zapojil ten generator do siete a este v ten den ho boli opalkovat z uradu.Ono to asi hlasi,ked cez tie hodiny ide prud naopak

Napsal: 08 srp 2013, 17:26
od cmaxi
Např. tento http://www.elektromotory.net/siemens/1la7-1500-otacek/1le1001-4-2-2.html. Pokud by nebyl s kotvou na krátko, tak by se to řešilo jak?

Napsal: 08 srp 2013, 17:29
od serviceman
cmaxi píše:Pokud by nebyl s kotvou na krátko, tak by se to řešilo jak?
Musíš nějak zajistit buzení podle konkrétního druhu motoru.

Napsal: 08 srp 2013, 18:11
od rezis
Pokud máš na mysli asynchronní motory pak jsou s vinutým rotorem - kroužkové. Tam se moc cizí buzení zavléct nedá hlavně by postrádalo smysl. Postupným vyzkratováním kroužků vznikne motor s kotvou téměř nakrátko.

Pokud máš na mysli stroj s cizím buzením pa se dostáváme do oblasti synchronních strojů. Výhodou je jejich možnost ostrovního režimu. Nevýhodou pokud je chceš připojit do sítě je složitost. Musí se točit přesně synchronními otáčkami a musíš ho správně přifázovat k síti. Výkon se pak reguluje buzením. (u asynchronních otáčkami)

Napsal: 08 srp 2013, 19:45
od SDZ
asynchronní motor s kotvou na krátko stačí zapojit standardně jako motor. Už při roztočení o 80ot/min víc než jsou jmenovité, už dává proud zpět do sítě.

Napsal: 08 srp 2013, 20:15
od cmaxi
Takže pokud jsem správně pochopil, tak u těch kroužkovích není problém...

Napsal: 08 srp 2013, 20:27
od zelenac
Ak ho nechces pripojit na siet,tak vzdy budes mat problem s regulaciou.Preco tam nedas rovno 3f generator z centraly s regulaciou?

Napsal: 08 srp 2013, 22:57
od cmaxi
Zatím se zajímám jak by to šlo udělat, nemám nic udělané, takže zatím jen teorie.

Na síť bych to připojoval, nechci ostrovní systém. Generátor z centrály by možná šel, ale já tu regulaci nepotřebuji. :)

EDIT:
Ještě by mě zajímalo, není možné, aby generátor měl jinou frekvenci než síť?