Lednicka Calex, casto spina

Napsal: 08 srp 2013, 21:36
od hrabosh
Zdravim.

Mam lednicku Calex, z roku 1977. Resp. je v byte, kde jsem v podnajmu.

Donedavna fungovala OK, ale ted casto a na kratke intervaly spina. Nemeril jsem to, ale radove to jsou minuty. Jakoze na par minut sepne, par minut bezi, vypne, a pak zas za par minut zapne...

Tusite nekdo, cim to muze byt? Nejaka vratna tepelna pojistka vypina kompressor, nebo ... ?

Diky,
Z/

Napsal: 08 srp 2013, 21:52
od kovar
Není to náhodou těmi vedry?Je už přece jen staršího data výroby a ten kompresor už nemusí mít takový výkon.

Napsal: 08 srp 2013, 21:54
od xmurgi
Treba skontrolovať rozbehové relé, može visieť a tým pádom je rozbehove vinutie pod napatim a kompresor sa prehreje a ochrana ho vypne. Vysoke teploty sa prejavia skor trvalym chodom.

Napsal: 08 srp 2013, 22:21
od doktor365
Kompresor by měl zapnout tak 5x za hodinu,když spíná často tak by to měl zablokovat klixon. Časté spínání= smrt kompresoru. Vadný těsnění dveří,ale nejspíše je po kompresoru,přehřátí vynutí vypne klixon.

Napsal: 09 srp 2013, 00:18
od hrabosh
Tak nastesti jsem doma nasel stary kompressor, se kterym foukam kola apod. a je to stejny typ,jako ten v lednicce.
Prohodil jsem tedy cele svorkovnice i s relatkem a tepelnou pojistkou a zatim to jede, tak uvdime ...
ale kompressor horkej byl, ruku jsem na nem skoro neudrzel...

Napsal: 09 srp 2013, 06:33
od BOBOBO
Při častém nebo delším běhu je kompresor rozpálený jako pětník . :D

Napsal: 09 srp 2013, 18:21
od xmurgi
Tak si mal rozpadnute rozbehove rele. Otazkou pre buducnost je ako dlho ti to takto "fungovalo", mozes mat uz nacaty kompresor.

Napsal: 09 srp 2013, 23:23
od BOBOBO
Ach jooo , no načnutý kompresor ... a to jsem si myslel , že léto již odešlo .

Napsal: 10 srp 2013, 07:27
od xmurgi
BOBOBO píše:Ach jooo , no načnutý kompresor ... a to jsem si myslel , že léto již odešlo .
Sorry za vyraz, malo tam byt motor v kompresore.
PS: Za istych okolnosti sa moze pridret aj ten kompresor.

Napsal: 10 srp 2013, 23:31
od hrabosh
Tak ... bohužel to tak jednoduché asi není. S novou svorkovnicí (tedy nové rozběhové relé a nová tepelná pojistka) se to taky vypínalo. Zkoušel jsem různě laborovat ted je to ve stavu, kdy je tam jiné rozběhové relé a původní tepelná pojistka. Se starým relé se to totiž už ani nerozběhlo (po zapnutí se rozžhavil drátek v pojistce a ta vypla).

Bohužel, pořád to má tendence se přehřívat a vypíná to ta pojistka.

Nicméně (asi díky ohlazení) se to postupně dostalo do stavu, kdy ta lednička mrazí a kompressor asi +/- stihne mezi jednotlivýma sepnutíma zchládnout.

Ale než se k tomu stavu (namrazení) dostala, tak ji tepelná pojistka několikrát vypla. Já jsem tomu občas pomohl tím, že jsem ji po vypnutí tep. pojistky vytáhl se sítě, aby kompressor zchládl trochu víc, než jen na teplotu, kdy ho ta tepelná pojistka zase znovu zapne.

Napsal: 11 srp 2013, 00:01
od oravan
špatné relátko

Napsal: 11 srp 2013, 00:42
od doktor365
Připoj na přímo a změř odběr proudu,může být nejspíše přidřený kompresor. Zrovna dnes jsem to řešil,se mi to stalo.

Napsal: 11 srp 2013, 11:53
od hrabosh
To relátko slyším cvakat a vytáhl jsem ho z funkčního kompressoru.

Připoj napřímo znamená co? Jako přemostit termostat? (třeba tím ampérmetrem)

Napsal: 11 srp 2013, 11:59
od BOBOBO
Ano , ale jen krátkodobě , pokud bude proud větší , než povolený .

Napsal: 11 srp 2013, 12:34
od doktor365
Sundej to rozběhové relé,změř odpor mezi těma třemí kolíky,ten nejmenší je provozní vynutí ten střední je rozběhové a ten největší jsou obě vynutí.Na střední kolík připoj fázi na kolík provozního vynutí nulu a nulou škrtni o kolík rozběhového vynutí.Kompresor by měl naskočit a pak změříš klešťákem kolik bere,nemělo by to být více jak 1,5 A.