Stránka 1 z 1

Napájení převodníku RS232/485

Napsal: 11 srp 2013, 18:48
od petrfilipi
Dobrý den, pánové a dámo.
Na jedné z našich ČOV nám asi odešel jeden kus z páru převodníků RS232/485. Jelikož mám doma z nerealizované časomíry asi 3 jednoduché čínské převodníky 232/485, tak bych je firmě půjčil, ČOV se stejně za pár měsíců bude předělávat a pak se bude komunikovat po ethernetu.
Moje otázka - nemáte někdo zkušenosti s provozem a hlavně s napájením převodníku - viz obrázek. V návodu píší, že "krade" napájení z vývodu 3, případně se nahodí vývod 7 a 4 na straně 232. Nebo že je možné použít vývod 6 na straně 485, který je určen pro externí napájení 12V.
Ale nevím, zdali mám mít napájené obě strany (232 i 485), nebo zdali jsou strany galvanicky a propojené.
Tak pokud byste mi někdo mohl poradit, budu rád, jinak budu muset zítra laborovat.

Děkuji za vaše odpovědi.
Petr Filipi

Napsal: 11 srp 2013, 19:35
od ok1hga
protože se přenáší jen RX/TX nebude na 232 dostatečné napětí,
prostě bych to zkusil napájet na straně 485ky a uvidí se . . .

tady je i manual

Napsal: 11 srp 2013, 21:19
od BOBOBO
Joo no uvidí se . :D

Napsal: 11 srp 2013, 21:38
od ok1hga
petrfilipi píše:Ale nevím, zdali mám mít napájené obě strany (232 i 485), nebo zdali jsou strany galvanicky a propojené.

. . . obě strany jsou galvanicky propojené, stačí napájet 5 - 12V
na straně 485.
na galvanické oddělení používá HEXIN jiné komponenty

Napsal: 11 srp 2013, 21:39
od ok1hga
BOBOBO píše:Joo no uvidí se . :D

přestaň Bořku chlastat a běž radši spát !