Pomoc s řešením zapojení: ovládání dávkovacích čerpadel
Napsal: 14 srp 2013, 10:51
od jossmi
Předem děkuji za jakýkoliv námět
Požadavek:
Mám dva indukční průtokoměry (A; B) na vodu od kterých se budou řídit pro každý průtokoměr dávkovací čerpadlo (X; Y). V základu jednoduše výstupní signál 4-20mA je přiveden na řídící jednotku, která ovládá čerpadlo. V tom není problém, tedy X je ovládáno z A, Y je ovládáno z B.
Potřeboval bych poradit, jestli existuje nějaký přepínač signálu 4-20mA, abych mohl pro obě dávkovací čerpadla zvolit ovládací signál z kterého indukčního průtokoměru budou ovládána. Tedy abych mohl přepínat mezi A nebo B pro X a totéž pro Y. Buď nějaké jednoduché řešení pomocí mechanického otočného panelového přepínače, nebo nějaký digitální přepínač.
Snad jsem to popsal trochu srozumitelně

Napsal: 14 srp 2013, 11:03
od forbidden
Ke každýmu čerpadlu dáš dvoupólový přepínač. Ale musíš zajistit, aby nebylo jedno čidlo zaráz připojeno k oběma čerpadlům, to by házelo nesmysly. Nebo pomocí relé a nějaké jednoduché logiky, která ošetří zakázaný stav.
Napsal: 14 srp 2013, 11:09
od jossmi
Ono právě je potřeba, aby jeden signál ovládal obě čerpadla, když by jeden indukční průtokoměr by v poruše

Napsal: 14 srp 2013, 11:15
od serviceman
Jde zjevně o proudovou smyčku, kdy v provozu proud nikdy neklesne pod 4mA. Stane-li se to, může to řídící jednotka vyhodnotit jako přerušení spojení a nějak se podle toho (havarijně) zachovat - to je výhoda proudové smyčky. Pozor tedy při přepínání, aby to nenastalo.
Napsal: 14 srp 2013, 11:18
od forbidden
Tak to bude lehce složitější přepínání, z jednoho čidla dvě čerpadla jdou, ale musí být v sérii.
Napsal: 14 srp 2013, 13:13
od BOBOBO
Budeš muset vyhodnotit alespoň 3 stavy , a,b- průtok jednotlivými průtokoměry a c,ještě pojistit stav vyhodnocení funkce průtokoměrů při stojících-nabíhajících čerpadlech . Proudy proudových smyček vyhodnotíš ze snímacího odporu na komparátorech . Jen si musíš zadat master a slave pro průtokoměry .
Napsal: 15 srp 2013, 08:14
od petrfilipi
My u nás ve vodárnách používáme nejčastěji frekvenční převodník FM1-D/K.
K němu zapojíme buď optočidlo (1 litr na impuls - to se používá do spotřebišť (=směrem ke spotřebitelům) nebo reed kontakt (100l/imp), kde se to používá v čerpacím směrech (od vodojemu k vodojemu)). Pak si jen nadefinuji, po kolika kubících se má sepnout impulsní relé, zabudované v FM1-D/K. No a dávkovací čerpadlo už jen čeká na to sepnutí a když se dočká, tak plivne do trubky definovanou dávku chlornanu sodného.
Optočidlo i reedkontakt je ve dvoudrátovém provedení, nebyl by tedy problém to jednoduše přepínat.
FM1-D/K není sice nejlevnější (okolo 11.000), ale funguje spolehlivě. Má výstup 0/4-20mA a hlavně jednoduché ovládání, které zvládnout i elektrikáři.
Do telemetrie máme pak zaveden výstup z FM1-D/K (průtok) a chybové relé z dávkovacího čerpadla.
Existuje i obousměrná verze (FM2-D/K), ta umí oba směry (když se vodojem používá i jako zásobník pro spotřebiště), musí mít obousměrné čidlo, ale to čidle je myslím taky dvoudrátové (buď se zkratuje trochu nebo úplně, tím se rozlišuje směr).
Nějak mi ale uniká, jak při poruše jednoho vodoměru dávkovat chlornan do trasy druhého vodoměru když nevím, zdali jím voda protéká. Chtělo by to asi nějaké schéma zapojení trubek. Obecně se asi chlornan dávkuje na přítoku do vodojemu právě podle množství vody, která do vodojemu přitekla (ale to na 100% nevím, nejsem technolog).
Petr Filipi
Napsal: 15 srp 2013, 23:36
od jossmi
myslím nějak takto zhruba zapojené by to mělo být, jen nevím co udělá čepradlo při přepnutí signálu

šlo by to tak? Jinak děkuji všem za rady.

Napsal: 16 srp 2013, 06:50
od BOBOBO
To mne nenapadlo , že ti tam budou stačit mechanické přepínače . Myslel jsem na nějaký automatický provoz . Toto schema jsi sem měl vyvěsit hned a jedinou odpovědí by byla ta forbidenova . Tu chybu tam máš stále .
Napsal: 16 srp 2013, 12:53
od jossmi
Toto ze mne vypadlo večer před spaním
Ono by se taky zadavateli líbilo, aby vše bylo automatizované a na touch panelu si jen vybrat požadovanou trasu, ale symatic už je drahý a na nic jiného co by to umělo přepnout jsme zatím nepřišli.
Jen si myslím, že čerpadla nemusí být v serii přeci
Každé čerpadlo má svůj vlastní, myslím že to bude řešeno frekvenčním měničem. Pokud signál rozdělím na každý přepínač zvlášť, nebude muset být v serii, protože pak by čerpadla mohla být ovládána obě jen z jednoho indukčního průtokoměru. Takto budou obě samostatná.

Napsal: 18 srp 2013, 14:29
od Atlan
Napsal: 19 srp 2013, 07:46
od BOBOBO
Pokud chce řešit kombinace jen ručním přepínáním , tak by měl stačit přepínač , pár hradel a dvě - max 3 LUNky se čtyřmi páry .