Stránka 1 z 2
Záložní zdroj APC Smart UPS 700inet
Napsal: 21 srp 2013, 19:33
od toledak
Zdravím mám záložní zdroj v nadpisu a změřil jsem, že v zapnutém stavu má vlastní spotřebu 23W, není to trochu moc?Nemá někdo podobný zdroj?A teplota uvnitř zdroje je tak v rozmezí 38-43°C, což také zrovna není málo.
Co si o tom tak myslíte?
Napsal: 21 srp 2013, 20:05
od Mirda
Záleží jestli nabíjí aku nebo jestli jenom čeká na výpadek sítě. Co uvnitř hřeje?
Napsal: 21 srp 2013, 20:18
od tomasjedno
toledak píše:... v zapnutém stavu má vlastní spotřebu 23W, není to trochu moc?...
Kontrolní dotaz - číms to měřil, a byly už baterky chvíli na udržovacím napětí?
Edit: popíšu chování mojí SmartUPS 1000 (SU1000I):
po připojení na síť, s plně nabitými baterkami, si bere cca 80 VA, cca po půl minutě to na nějakou vteřinu spadne na 55 VA, pak zase 80 VA, a dotahuje baterky na udržovací napětí. Po dosažení 27,3 V to přejde do opačného gardu - trvale bere 55 VA / 10 W, občas krátce na nějakou sekundu cca 70 VA - to asi pumpne do baterek.
A pak občas provede self test, při kterém zatíží baterky a pak je zase dobije - tento proces vzhledem k jeho malé četnosti a obtížné předvídatelnosti jsem neměřil.
Může taky záležet na tom, jaký mají použité baterky udržovací proud při 13,65 V....
P.S. nemáš ve SmartSlotu SNMP adapter? Ten by taky něco žral.
Napsal: 21 srp 2013, 20:59
od toledak
Mirda píše:Záleží jestli nabíjí aku nebo jestli jenom čeká na výpadek sítě. Co uvnitř hřeje?
Dobrý dotaz, zapoměl jsem napsat, že baterie byly nabité na max.Spotřeba 23W byla po cca 8hod. v zapnutém stavu UPS, ale na výstupu nic nezapojeno, takže jen vlastní spotřeba.
Horké je to hlavní trafo, ale nemá být to trafo aktivní jen při výpadku napájení?
Napsal: 21 srp 2013, 21:07
od toledak
tomasjedno píše:toledak píše:... v zapnutém stavu má vlastní spotřebu 23W, není to trochu moc?...
Kontrolní dotaz - číms to měřil, a byly už baterky chvíli na udržovacím napětí?
Edit: popíšu chování mojí SmartUPS 1000 (SU1000I):
po připojení na síť, s plně nabitými baterkami, si bere cca 80 VA, cca po půl minutě to na nějakou vteřinu spadne na 55 VA, pak zase 80 VA, a dotahuje baterky na udržovací napětí. Po dosažení 27,3 V to přejde do opačného gardu - trvale bere 55 VA / 10 W, občas krátce na nějakou sekundu cca 70 VA - to asi pumpne do baterek.
A pak občas provede self test, při kterém zatíží baterky a pak je zase dobije - tento proces vzhledem k jeho malé četnosti a obtížné předvídatelnosti jsem neměřil.
Může taky záležet na tom, jaký mají použité baterky udržovací proud při 13,65 V....
P.S. nemáš ve SmartSlotu SNMP adapter? Ten by taky něco žral.
Celý SmartSlot jsem vyndal pryč, abych vytvořil další otvor pro lepší chlazení.
Tak baterie jsem právě změřil a jedna má 14,13V a druhá 13,91V.
Jednou mi také provedla self test, ale baterky byly vyschlé tím teplem, tak mi to vyplo počítač, prostě vypla se celá UPS během self testu, ale napětí na vstupu bylo v pořádku.
A co teplota té tvé ups?
Napsal: 21 srp 2013, 21:14
od toledak
Ještě dodám, že jsem to měřil digitálním měřičem spotřeby, dá se do zásuvky a spotřebič se zapojí do zásuvky na tom měřiči.
Je to sice z Lidlu, ale když jsem kontroloval třeba odběr úsporných žárovek, tak to bylo vždy +-1W oproti údaji na úsporce.
Mám ještě další Ups, ale jsou to klasické BackUPSky, jedna je 500VA a jedna 650VA, 500 má spotřebu 2,3W a 650ka bere 2,8W.
Tak proto se mi spotřeba té Smartky tak nezdá.
Napsal: 21 srp 2013, 21:16
od tomasjedno
To vypadá, že máš baterky hin, a co v takovém pádě dělá UPSka je ve hvězdách.
Ta moje je zvenčí na omak vlažná, vzadu u trafa hádám max do 35ºC (běžná 600 VA malá UPSka s nesinusovým výstupem mi topí víc).
Bohužel to teď nezměřím - dostal jsem ji od workharda a čekám na dodávku baterek, takže je v totálním standby
P.S. těm spotřebám 2-3 W nevěřím. Měřil jsem tři takové UPSky, a všechny žraly ve standby kolem 15W. Bohužel dvě z nich jsou už po smrti - nafoukly se aku a nešly ven bez porušení podstaty.
Napsal: 24 srp 2013, 12:34
od tomasjedno
Tak dneska jsem instaloval fungl nové a plně nabité baterky - a kryt UPSky není zřetelně teplejší než okolí.
To tvé hřátí bude způsobené zdechlými baterkami, které mají velký svodový proud a topí. Vyměň je, než se nafouknou a prasknou.
Napsal: 24 srp 2013, 12:55
od toledak
tomasjedno píše:Tak dneska jsem instaloval fungl nové a plně nabité baterky - a kryt UPSky není zřetelně teplejší než okolí.
To tvé hřátí bude způsobené zdechlými baterkami, které mají velký svodový proud a topí. Vyměň je, než se nafouknou a prasknou.
Ale netopí baterie, ale to velké trafo.Nemá být to trafo aktivní jen ,když UPS dodává proud při výpadku?
Napsal: 24 srp 2013, 13:34
od tomasjedno
A z čeho myslíš, že se ty baterky asi krmí? Změř si proud, co do nich jde.
Napsal: 25 srp 2013, 08:16
od toledak
tomasjedno píše:A z čeho myslíš, že se ty baterky asi krmí? Změř si proud, co do nich jde.
Právě že do gelových baterí žádné velké proudy jít nesmí.Kdyby to bylo jako u autobaterie, takže 1/10 C, tak by proud byl 0,7 A a to bude spíš postatně méně.
Napsal: 25 srp 2013, 08:51
od tomasjedno
To ale mluvíš o zdravých baterkách, ne o těch tvých zombiech.
Už jsi ten proud změřil?
P.S. když výrobce UPS praví, že se baterky plně dobijí za 8 h, kolik asi bude počáteční nabíjecí proud? 1/4 C? (tj. u tvých baterek 1,75A x 24V = 42W).
Napsal: 25 srp 2013, 22:18
od toledak
tomasjedno píše:To ale mluvíš o zdravých baterkách, ne o těch tvých zombiech.
Už jsi ten proud změřil?
P.S. když výrobce UPS praví, že se baterky plně dobijí za 8 h, kolik asi bude počáteční nabíjecí proud? 1/4 C? (tj. u tvých baterek 1,75A x 24V = 42W).
Tak jsem změřil nabíjecí proud, ale multimetr ukázal nejprve 0,02A a po chvilince to spadlo na čistou nulu.Baterie při měření měly 27,97V.Zatížil jsem UPS cca 70ti Watty a odpojil ze sítě, začala zálohovat a odběr z baterií cca 5,3A.Tak jsem to nechal 20 minut a pak zpět zapojil napájení, teď se nabíjí a aktuální nabíjecí proud je 3,06A.Myslím že pokud by byly ty baterie KO, tak nedokaží 20 minut dávat přes 5A, nebo snad jo?
Napsal: 25 srp 2013, 22:57
od tomasjedno
Zdravé baterky by ten proud měly být schopné dávat cca 40 minut.
Jak ale vysvětlíš tohle?
toledak píše:Jednou mi také provedla self test, ale baterky byly vyschlé tím teplem, tak mi to vyplo počítač, prostě vypla se celá UPS během self testu, ale napětí na vstupu bylo v pořádku.
To při zdravých baterkách udělat nesmí. Neměl jsi na nich vaklkontakt?
Napsal: 25 srp 2013, 23:24
od toledak
tomasjedno píše:Zdravé baterky by ten proud měly být schopné dávat cca 40 minut.
Jak ale vysvětlíš tohle?
toledak píše:Jednou mi také provedla self test, ale baterky byly vyschlé tím teplem, tak mi to vyplo počítač, prostě vypla se celá UPS během self testu, ale napětí na vstupu bylo v pořádku.
To při zdravých baterkách udělat nesmí. Neměl jsi na nich vaklkontakt?
Po těch 20ti minutách jsem to ukončil já, ne vybité baterie.
Ten self test s totálním selháním se mi stal s předchozími bateriemi, ne s těmito.Baterie co mám těď jsou v UPS cca rok.